Так я и не понял где я ошибку допустил. Уже все детали перепаивал, соплей нет замыканий тоже. Фоторезистор нормально работает. 10 раз перепрошивал по всякому. Эффекта не дало все датчики 127 градусов и все.solodovnik7 писал(а):Собирал и версию 1 и версию2 на ATmega8A-PU все ОК с первого раза. Фьюзы и качество сборки надо проверить.Rimidalw писал(а):C@at Скажите пожалуйста, а микросхема ATmega8A-PU точно годится для этого? Я видел у вас с буквой L. Просто я собрал, а он чего то не понять как работает, все датчики замерли на 127 градусов. В меню заходит но нет определения датчиков и гистерезиса. Всю плату перепроверил, вроде норм.
Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
- Реклама
- solodovnik7
- Родился
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Пт июл 01, 2011 09:37:34
- Откуда: Украина
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Когда нагреваете датчики показания меняются? Посмотрите их тип,(должен быть DS18B20) если DS18S20 или DS1820 то вполне понятно почему они врут.Я не знаю делал ли уважаемый C@at автоопределение типа датчиков.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
solodovnik7 Датчики такие какие должны быть - DS18B20.
Заработало! Поставил вместо 4,7 кОм (472 смд) 3 кОм и сразу температура пошла отображаться. Будут ли значения температуры достоверными?
Заработало! Поставил вместо 4,7 кОм (472 смд) 3 кОм и сразу температура пошла отображаться. Будут ли значения температуры достоверными?
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Мне кажется или индикатор не правильно работает?

Когда все 3 датчика подключены в меню что бы зайти надо очень долго удерживать кнопку это нормально?

Когда все 3 датчика подключены в меню что бы зайти надо очень долго удерживать кнопку это нормально?
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Да когда три датчика подключены программа почти три сек тратит на их опрос, это нормально.
Вот здесь вижу непорядок.

Это свидетельствует о том что подана команда на запись статистики в еер. МК . Проверьте резисторный делитель резисторы 1 ком и 2 ком,на порт РС3 , или продкоректируйте их номинал на порог срабатывания.
Сори еще раз...
Вот здесь вижу непорядок.
Это свидетельствует о том что подана команда на запись статистики в еер. МК . Проверьте резисторный делитель резисторы 1 ком и 2 ком,на порт РС3 , или продкоректируйте их номинал на порог срабатывания.
Сори еще раз...
По поводу подключения 26 ноги МК (порт РС3) при данном подключении постарайтесь с ним поменьше эксперементировать ... подача на него напряжения свыше 4.5 вольт , может легко подпалить порт (так и просится сказать словами "Лучше перебдеть чем недобдеть").
- Вложения
-
- 1 стар.JPG
- (27.78 КБ) 7040 скачиваний
- Реклама
- solodovnik7
- Родился
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Пт июл 01, 2011 09:37:34
- Откуда: Украина
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Заработало! Поставил вместо 4,7 кОм (472 смд) 3 кОм и сразу температура пошла отображаться. Будут ли значения температуры достоверными?[/quote]
На достоверность датчиков подтягивающее сопротивление не влияет,влияет на помехозащищенность лини датчиков. 4,7кОм по спецификации Dallas Semiconductor. Если поставить 3кОм,2,2кОм принципиальной разницы нет (если линия короткая,экранированная)
На достоверность датчиков подтягивающее сопротивление не влияет,влияет на помехозащищенность лини датчиков. 4,7кОм по спецификации Dallas Semiconductor. Если поставить 3кОм,2,2кОм принципиальной разницы нет (если линия короткая,экранированная)
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Уважаемый C@t, скажите пожалуйста, где правильные номиналы элементов: на принципиальной схеме, или на писибихе, т.е. хочу сказать, можно ли сразу вашу плату ЛУТить и реализовывать с номиналами, указанными в pcb? просто заметил некоторые различия, и на фото тоже: кондер полярный на 100мкФ после дросселя, подстроечники на фото с отличным номиналом нежели на плате. И еще вопрос - сопротивления, которые помечены звездочкой, это означает корректировку путем подбора по факту, близкую к номиналу, указанному вами? Спасибо огромное! 
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Нет "писибиха" то "писибихой"
, я ее раз сделал и все. А в схему вносились дополнения, вот приведите свою плату согласно номиналов этой схемы и все будет ОК
, я ее раз сделал и все. А в схему вносились дополнения, вот приведите свою плату согласно номиналов этой схемы и все будет ОК
Да эти сопротивления могут быть коректировочнымы, у меня стоят точно по номиналу, но кто знает вдруг у вас придется подстраивать, тогда это они .bilan писал(а):сопротивления, которые помечены звездочкой, это означает корректировку путем подбора по факту, близкую к номиналу, указанному вами?
- Вложения
-
- Погодный регулятор котла.GIF
- (66.47 КБ) 1513 скачиваний
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Спасибо C@t, всё, погружаюсь в SprintLayout c ушами)) 
Ах да, и истчо вопрос, есть ли преимущество использования оптопары по отношению к реле, Просто у меня опыта мало! Спасибо!
Ах да, и истчо вопрос, есть ли преимущество использования оптопары по отношению к реле, Просто у меня опыта мало! Спасибо!
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
У меня тут конфуз вышел, заказал по ошибке индикатор WH1602A-NYG-CT - возможно ли переделать под него прошивку или это надо покупать с индексом В. А то на экране одни краказяблики))?
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
- solodovnik7
- Родился
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Пт июл 01, 2011 09:37:34
- Откуда: Украина
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Контроллер/драйвер у WH1602A-NYG-CT и WH1602B-NYG-CT один и тот же S6B0066U,цвета разные, первый зеленый второй синий.xWolf писал(а):У меня тут конфуз вышел, заказал по ошибке индикатор WH1602A-NYG-CT - возможно ли переделать под него прошивку или это надо покупать с индексом В. А то на экране одни краказяблики))?
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Извиняюсь
уже заработало, коза была на линии данных первый бит был постоянно ноль)
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Уважаемый C@at, могли бы вы выложить исходник сего проекта, если это конечно не коммерческая тайна! Штука интересная охота покопаться))
[url=http://southwc.ru/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/a_720240689-cqs_xwolf_4.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/v_296008559-viu_xwolf_5.JPG[/img][/url][url=http://southwc.ru/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG.htm][img]http://southwc.ru/1/21/thumbs/q_635084203-bfi_xwolf_9.JPG[/img][/url]
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Это не коммерция, это реализация на практике своей идеи, которую теперь несложно сделать с помощью МК, на данный момент, в этой программе реализовано все что задумывалось, нерешенных дел не осталось ( ни в идеях, ни программно, как-то только странно, что при всей полезности и простоте алгоритма, подобные схемы мне не попадались, может лишнего чё придумано???
))).
Принцип работы схемы описал в статье, и по такому же принципу у меня уже эксплуатировались схемы управления котлом, V2 это минимальная версия по деталям.
Исходник публиковать не буду, немалый труд это сделать к нему все комментарии, да и обсуждение именно по исходнику толк не принесет.
А в каком там направлении копаться? Скажите на словах, если я что-то упустил из вида поправлю, полное описание работы в статье V1 окончательное в V2.
Тем более сейчас, летом, от этой схемы толку вообще нет, это если только уличный датчик поместить в холодильник или емкость с льдом, тогда там, на экране что - то зашевелится......
Или в протеусе симулировать, там все работает 1 в 1.
Так что, на данный момент сделал все что хотел, читайте описание, вникайте, будут идеи делитесь, обсудим.
Вот, писал в статье, что датчик теплоносителя устанавливается на обратке (кстати, полезно, когда в доме живут квартиранты
) , уже несколько человек написали что датчик этот у них стоит на подаче (выход из котла нагретого теплоносителя) это зря, котел сам регулирует что он там подает, а вот какая температура у прогретой системы (например, мой котел не учитывает) но это очень важные данные, так как если обратка нагрелась, значит, тепло в доме есть...
Принцип работы схемы описал в статье, и по такому же принципу у меня уже эксплуатировались схемы управления котлом, V2 это минимальная версия по деталям.
Исходник публиковать не буду, немалый труд это сделать к нему все комментарии, да и обсуждение именно по исходнику толк не принесет.
А в каком там направлении копаться? Скажите на словах, если я что-то упустил из вида поправлю, полное описание работы в статье V1 окончательное в V2.
Тем более сейчас, летом, от этой схемы толку вообще нет, это если только уличный датчик поместить в холодильник или емкость с льдом, тогда там, на экране что - то зашевелится......
Или в протеусе симулировать, там все работает 1 в 1.
Так что, на данный момент сделал все что хотел, читайте описание, вникайте, будут идеи делитесь, обсудим.
Вот, писал в статье, что датчик теплоносителя устанавливается на обратке (кстати, полезно, когда в доме живут квартиранты
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Просветите пожалуйста, судя по мануалу на DS18B20 подключение нескольких датчиков происходит по одной одной шине, а если на каждый датчика кинуть свой провод, а на в ходе в термостат их соединить параллельно, такое возможно?
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
В вашем сообщении и вопрос и ответ одновременно.....
это и есть, подсоединение на одну шину.Asafei48 писал(а):.............на каждый датчика кинуть свой провод, а на в ходе в термостат их соединить параллельно......
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а в прошивке реализована такая функция чтобы в ночное время суток температура помещения уменьшалась на 2 градуса, проверял работу термостата в протеусе такой функции не обнаружил.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Нет не в помещении в V2 чуть сокращенно про это написано что может толковаться двояко...Asafei48 писал(а):а в прошивке реализована такая функция чтобы в ночное время суток температура помещения уменьшалась на 2 градуса,
В V1 более точно было описано:
принцип для V2 остался тот же.Часть схемы с фоторезистором, вносит условие в работу МК день & ночь, это дает днем смещение температурного графика на 2°C по всему температурному диапазону (днем в сторону увеличения периода паузы IC1 , и уменьшения периода включения таймера IC2).
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Здравствуйте.
Данный термостат V2 собрал, работает. Использовать хочу для отопления гаража.
Отсюда вопрос.
Не могли бы Вы внести функцию изменение установленной температуры внутри помещения градусов на 7-10 при подаче напряжения на одну из свободных ног контроллера?
То есть дежурный режим топим меньше и рабочий больше.
Я думаю для дачи такое тоже может быть полезно. Зачем топить на полную 5 дней в неделю если приезжаешь только на 2 выходных, а каждый раз менять настройки тоже не интересно.
Данный термостат V2 собрал, работает. Использовать хочу для отопления гаража.
Отсюда вопрос.
Не могли бы Вы внести функцию изменение установленной температуры внутри помещения градусов на 7-10 при подаче напряжения на одну из свободных ног контроллера?
То есть дежурный режим топим меньше и рабочий больше.
Я думаю для дачи такое тоже может быть полезно. Зачем топить на полную 5 дней в неделю если приезжаешь только на 2 выходных, а каждый раз менять настройки тоже не интересно.
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
В этой функции термостата нет часов реального времени, поэтому автоматически сделать режим экономных периодов не реализовать.rzloy писал(а):....изменение установленной температуры внутри помещения градусов на 7-10 при подаче напряжения на одну из свободных ног контроллера?.......
Но согласно вашего описания просто ручной экономный режим (оперативно с порта МК) да, должно иметь практическое применение.
Хорошо бы если вы сказали точно на 5 , 7 или 10 градусов вам нужно уменьшение температуры ( выбор с меню на любое значение сделаю, но не скоро((() , с ноги МК на фикс. значение быстрее сделаем...
Для гаража? Используете только термостаты (без погодного регулирования). Это к электрокотлу?rzloy писал(а):.....V2 собрал, работает. Использовать хочу для отопления гаража..............