Но глюк с изменением температуры остался
Вобщем если отсоединить нагреватель и крутить резистор на lm317
То при увеличении напряжения растут показания ,градусов на 6-8.
Может кто подскажет ,в чём проблема?
котопёс писал(а):Перепаял фен. Температуру держит хорошо.
Но глюк с изменением температуры остался![]()
Вобщем если отсоединить нагреватель и крутить резистор на lm317
То при увеличении напряжения растут показания ,градусов на 6-8.
Может кто подскажет ,в чём проблема?
А регулятор LM317 собран правильно? резак в нужную точку подключен?котопёс писал(а):Минусы соединены,термопара подтянута.
Тут какая то завязка с 28й ногой атмеги. Меняется напряжение и
меняются показания. Если напряжение на делителе максимальное то показывает 24 градуса.
А если минимальное то показывает 16 градусов. Если на делитель подать не именное напряжение то всё в порядке
Поставь на 10 кОм, в делителе не чего менять не нужно.котопёс писал(а):у меня стоит на 15 ком.
напряжение на 28ю ногу 0,8-1,7 вольта
А разводку отдельной платы на LM 317 можно глянуть ?котопёс писал(а):да я и 10к и 20 к ставил.
одно и тоже
LM317 нужно изолировать от радиатора если радиатор соединён с минусом, а так печатка нормальная.котопёс писал(а):вот пп
Схемку поправьте, в частности, делитель R66-R67 должен стоять параллельно моторчику, а не конденсатору фильтра питания. Иначе смысл измерять напряжение питания?Spruts80 писал(а):Поставь на 10 кОм, в делителе не чего менять не нужно.котопёс писал(а):у меня стоит на 15 ком.
напряжение на 28ю ногу 0,8-1,7 вольта
Я собирал другу, использую регулировку на TIP122 так как переменный резистор нашёлся только на 10 ком.
26 нога ( лог 1 +5V) выключение моторакотопёс писал(а):да это я знаю.
она через прокладочку прикручена. с этим всё нормально.
Я уже весь мозг сломал. в чём проблема
Температура не должна меняться на индикаторе так как при не подключенном нагревателе должно показывать комнатную температуру, но косяк где то естьПроизводится анализ состояния 28 вывода м/к. Если на нем сигнал >0,4V (т.е.
подано питание вентилятора), то на индикатор выводится значение установленной температуры
Анализ состояния ножек 18, 28 фена происходит постоянно!