Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Нет ли у кого рабочей схемы, автоматически подключающей/отключающей конденсаторы по мере изменения нагрузки на двухфазный (или трехфазный при питании от однофазной сети) асинхронник?
Я не про пусковой, а именно про рабочий фазосдвигающий. С вентилятором или насосом проблем нет, там нагрузка относительно постоянная, а вот с тем же точилом или сверлильным уже проблемы.
Ставишь побольше ёмкость, чтобы не "давился" двигатель под нагрузкой - на холостых "мычит" и напряжение на второй обмотке зашкаливает. Ставишь поменьше - теряешь мощность...
Теоретически ничего сложного, но я, представляя свои возможности, понимаю, что за сколь-нибудь реальный срок такое не смогу создать с нуля.
P.S.Конечно, ПЧ для двухфазного двигателя был идеальной заменой, но таковые, со сдвигом 90гр ни у китайцев не встречаются, ни рабочие схемы не попадались
Я не про пусковой, а именно про рабочий фазосдвигающий. С вентилятором или насосом проблем нет, там нагрузка относительно постоянная, а вот с тем же точилом или сверлильным уже проблемы.
Ставишь побольше ёмкость, чтобы не "давился" двигатель под нагрузкой - на холостых "мычит" и напряжение на второй обмотке зашкаливает. Ставишь поменьше - теряешь мощность...
Теоретически ничего сложного, но я, представляя свои возможности, понимаю, что за сколь-нибудь реальный срок такое не смогу создать с нуля.
P.S.Конечно, ПЧ для двухфазного двигателя был идеальной заменой, но таковые, со сдвигом 90гр ни у китайцев не встречаются, ни рабочие схемы не попадались
- Реклама
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Центробежный размыкатель на пусковой на мощных движках, компрессоры например 3 кВатт ставят.
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Да это пусковой. Речь о рабочем, с которым у компрессора нет проблем - не бывает холостого хода, всегда под нагрузкой более-менее постоянной.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Гдето на форуме была конструкция на двух тиристорах вместо конденсаторов, на ку202 сделано , или в схемах
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Я кажется, понимаю, о чём речь - пусковую обмотку включать через тиристор, так себе идея была.
Но это всё не то. Дело не в пуске. А в работе - чем больше ток, тем больше нужна ёмкость конденсатора. А если ставишь большой, а нагрузки нет, то двигатель начинает греться уже на холостых.
Но это всё не то. Дело не в пуске. А в работе - чем больше ток, тем больше нужна ёмкость конденсатора. А если ставишь большой, а нагрузки нет, то двигатель начинает греться уже на холостых.
- Реклама
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Понятно
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
херней маетесь колега емкость правилнаявыбирается таке чтоб мсдвиг фаз был максимално близок к 90х вот при работе при номиналке и подбери емкость увеличивая скажем шагоом 0,5мк... пусковая емкость нужна при тяжелом пуске она добавляется паралелно рабочей на время разгона ее величина от 1,2х до 3х рабочей в идеале тоже 90 при пуске
комутацию делает токовое реле в цепи рабочей фазы или центробежный комутатор рвуший цепь при ~0,8синхронки
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
и да частотник не нежен если не надо рудить скоростью
для питания от 1 фазы 3ф и 2ф нужен фазорашепитель -он делается из асинхроного иотора с Кзротором и малым сколжением с сответствующим требукему числом фаз
сначала пускается фазорашепитель потом мотор(ы) последователно каждый следующий толко после выхода нарабочий режим предыдушего моща ФР примернт 1,8 от мощи самого жирного мотора
в идеале ротор ФР имет медную клеть на валу сидит турбинка охлаждения и датчик оборотоф реле разгона
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
лучший вариант сборки Y мотыодом от рапбочей фазы несколко хужен Д
варианты широко описаны в литературе 50-70г 20веку
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
у меня в старом гараже стоял ФР совмещеный с улиткой вытяжки питающей станок с 3ф мотором питался от 1ф сети давал 3 фазы чесных под Д
когда появился ввод на 3ф нужда от пала -работает просто ка вытяжка на 3ф
комутацию делает токовое реле в цепи рабочей фазы или центробежный комутатор рвуший цепь при ~0,8синхронки
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
и да частотник не нежен если не надо рудить скоростью
для питания от 1 фазы 3ф и 2ф нужен фазорашепитель -он делается из асинхроного иотора с Кзротором и малым сколжением с сответствующим требукему числом фаз
сначала пускается фазорашепитель потом мотор(ы) последователно каждый следующий толко после выхода нарабочий режим предыдушего моща ФР примернт 1,8 от мощи самого жирного мотора
в идеале ротор ФР имет медную клеть на валу сидит турбинка охлаждения и датчик оборотоф реле разгона
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
лучший вариант сборки Y мотыодом от рапбочей фазы несколко хужен Д
варианты широко описаны в литературе 50-70г 20веку
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
у меня в старом гараже стоял ФР совмещеный с улиткой вытяжки питающей станок с 3ф мотором питался от 1ф сети давал 3 фазы чесных под Д
когда появился ввод на 3ф нужда от пала -работает просто ка вытяжка на 3ф
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
по идее можно одну обмотку подключить к однофазной сети как есть а вторую через мостовой генератор синуса со сдвигом волны на 90, если не требуется частотное регулирование.
только на практике отделить обмотку скорее всего не выйдет.
только на практике отделить обмотку скорее всего не выйдет.
- Вложения
-
- 2Ф_gen.gif
- (55.93 КБ) 281 скачивание
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Да, обмотки как правило, соединены внутри, хотя это вопрос решаемый при большом желании.
Идею я кажется, понял - синхронизированный с сетевой синусоидой генератор - но тут по сложности уже к ПЧ близко, мне такое не потянуть, увы. Готовых же схем с платой для двухфазного ПЧ не находил. Да и сами ПЧ найти сложно, они по цене дороже трехфазных.
Я пытался сделать что-то вроде коммутациии вторичных обмоток трансформатора в ЛБП, но "на коленке" просто из реле с делителями не получилось, возможно, из-за слишком большого гистерезиса.
Более-менее работала схема на основе UV-метра, подключавшая дополнительные конденсаторы по падению напряжения на шунте - но это годится только для конкретной мощности двигателя и подбирать приходится для каждого значения.
А представляется сейчас просто стабилизатор напряжения, по сути, чтобы держал около 220 на второй обмотке, подключая и отключая конденсаторы. Так можно будет использовать с любым двухфазным ("однофазным кондесаторным") двигателем - и не подбирать ёмкость, и не рассчитывать, не зная его коэффициента транформации и т.п.
Идею я кажется, понял - синхронизированный с сетевой синусоидой генератор - но тут по сложности уже к ПЧ близко, мне такое не потянуть, увы. Готовых же схем с платой для двухфазного ПЧ не находил. Да и сами ПЧ найти сложно, они по цене дороже трехфазных.
Я пытался сделать что-то вроде коммутациии вторичных обмоток трансформатора в ЛБП, но "на коленке" просто из реле с делителями не получилось, возможно, из-за слишком большого гистерезиса.
Более-менее работала схема на основе UV-метра, подключавшая дополнительные конденсаторы по падению напряжения на шунте - но это годится только для конкретной мощности двигателя и подбирать приходится для каждого значения.
А представляется сейчас просто стабилизатор напряжения, по сути, чтобы держал около 220 на второй обмотке, подключая и отключая конденсаторы. Так можно будет использовать с любым двухфазным ("однофазным кондесаторным") двигателем - и не подбирать ёмкость, и не рассчитывать, не зная его коэффициента транформации и т.п.
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
похоже чтобы использовать такие двигатели без разделения обмоток надо ещё чтобы генератор волны был гальванически изолирован. а если полноценный пч - то два мостовых генератора, гальванически изолированных друг от друга, плюс ещё желателен ККМ. сделать конечно можно, на том же stm32 но овчинка не стоит выделки, идея с переключением конденсаторов выглядит более адекватной. только конденсаторы отключать легко а вот подключать без бросков тока не так просто.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
че вы мучаетесь давно придумыны ПУСКОЗАЩИТНЫЕ РЕЛе внутри тепловуха и токовое пусковое реле по току подбирается так чтоб было притянуто пока молтор не разгонится а потом отпускало ...
какие к черту шунты на переменке если надо очень мошный мотор пускать ТТ в цепи обмотки реле пуска рулит
для устранения иск при комутаци конденроф впослед включается реактор.. он гасит резкий бросок тока заменя его АПП
котроль по напряжению не работает там-напряг на фазе почти не меняется меняется тока фаза алтернатива фсему этолму МУ в цепи 2фазы с заведомым поышениеем питания АТР чтоб учесть потери в МУ
какие к черту шунты на переменке если надо очень мошный мотор пускать ТТ в цепи обмотки реле пуска рулит
для устранения иск при комутаци конденроф впослед включается реактор.. он гасит резкий бросок тока заменя его АПП
котроль по напряжению не работает там-напряг на фазе почти не меняется меняется тока фаза алтернатива фсему этолму МУ в цепи 2фазы с заведомым поышениеем питания АТР чтоб учесть потери в МУ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Подключали люди двухфазники к трехфазным ПЧ, работало нормально, хоть и 120 градусов, а не 90. Но это должны быть совсем "дубовые" ПЧ, "не замечающие" перекоса и обрыва одной из фаз.
А конденсатор коммутировать, наверно, можно - просто разряжать его после отключения, чтобы не попасть в противофазу, а так, если брать 5мкФ на ступень, скажем - и внутреннее сопротивление такого должно быть ощутимым, и коммутируемая ёмкость невелика.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3762447#p3762447"]че вы мучаетесь давно придумыны ПУСКОЗАЩИТНЫЕ РЕЛе внутри тепловуха и токовое пусковое реле по току подбирается так чтоб было притянуто пока молтор не разгонится а потом отпускало ...[/uquote]
Я не о запуске, а об изменении нагрузки. Когда двигатель работает большее время на холостую, греется от избыточной ёмкости конденсатора, а затем нагружается по полной - и наоборот.
А конденсатор коммутировать, наверно, можно - просто разряжать его после отключения, чтобы не попасть в противофазу, а так, если брать 5мкФ на ступень, скажем - и внутреннее сопротивление такого должно быть ощутимым, и коммутируемая ёмкость невелика.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3762447#p3762447"]че вы мучаетесь давно придумыны ПУСКОЗАЩИТНЫЕ РЕЛе внутри тепловуха и токовое пусковое реле по току подбирается так чтоб было притянуто пока молтор не разгонится а потом отпускало ...[/uquote]
Я не о запуске, а об изменении нагрузки. Когда двигатель работает большее время на холостую, греется от избыточной ёмкости конденсатора, а затем нагружается по полной - и наоборот.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
да нормално там act если исходно с рабочей банкой не переборшили....ну если вас это като напрягает (меня нет)... дерзайте можете поставить ФАЗОВОЕ РЕЛЕ которое в зависимости от сдвига фаз рулит пускателями которые переключают банки...
хрень...выше писал вам намек про МУ походу зря
все ртветы были даны в 40-60 в учебниках ФЗУ для лектрикоф/монтероф
хрень...выше писал вам намек про МУ походу зря
все ртветы были даны в 40-60 в учебниках ФЗУ для лектрикоф/монтероф
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Вот именно, в учебниках написано про регулировку. Конечно, регулировка должно проводиться по току - чтобы выдерживать правильно соотношение токов в обмотках. Но приняв, что напряжение на второй обмотке сильно зависит от тока, можно просто поддерживать его, это сделать проще.


- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
какие у вас СУПЕР мошности что парится над асиметрией поля??
до 1 ква точно неактуално выше да но там редко кто питается от 1 фазы
до 1 ква точно неактуално выше да но там редко кто питается от 1 фазы
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
[uquote="uh9lab",url="/forum/viewtopic.php?p=3761887#p3761887"]Нет ли у кого рабочей схемы, автоматически подключающей/отключающей конденсаторы по мере изменения нагрузки на двухфазный (или трехфазный при питании от однофазной сети) асинхронник?[/uquote]
Схему не найдёшь, нет их.
Если будешь придумывать, то лучше переключать по напряжению, чем по току.
Но лучший вариант - измерять частоту вращения.
Схему не найдёшь, нет их.
Если будешь придумывать, то лучше переключать по напряжению, чем по току.
Но лучший вариант - измерять частоту вращения.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
по напряжению скоре бестолку....я тут като мониторил напряжени фаз при прогрузе оно сменяетсяконечно но крайне мало...и отследить график зависмости почти нереално..
вот по линейному напоряжению 2 фаз оснофной и конденсаторной уже проще ибо оно силно фазочуствително...
вот по линейному напоряжению 2 фаз оснофной и конденсаторной уже проще ибо оно силно фазочуствително...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Мусор, нахуя мерить напряжение в сети? Надо на обмотке, которая через конденсатор. На ней изменяется от 100 до 400 вольт в зависимости от нагрузки/оборотов.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
не знаю ка у вас меняется столь широко наверно мотор неиспавен....
я не предлагал меритьт сеть я предлагал мерить гипотенузу в треуголнике где катеты-обмотки фаз оно весма фазочувствително в отличиее от фазного
я не предлагал меритьт сеть я предлагал мерить гипотенузу в треуголнике где катеты-обмотки фаз оно весма фазочувствително в отличиее от фазного
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Автомат подключения конденсаторов для асинхронника
Вот, как раз об этом я и думал - если поддерживать напряжение на второй обмотке, то токи сами будут пропорциональны. И не будет завывания и нагрева без нагрузки от перебора или затыка под нагрузкой от недобора.
Видимо, придётся всё же зимними вечерами самомо лепить, с аналоговыми набаловался уже, попробую на богопротивном Ардуино с оптронами и симисторами.
Видимо, придётся всё же зимними вечерами самомо лепить, с аналоговыми набаловался уже, попробую на богопротивном Ардуино с оптронами и симисторами.