Можно ли использовать импульсный бп

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Condenser
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2019 12:54:21

Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Condenser »

Можно ли использовать импульсный бп, как обычный трансформатор, для получения других напряжений

Изображение
usilitelem.jpg
(164.89 КБ) 270 скачиваний
Вложения
000 lem.jpg
(51.25 КБ) 1488 скачиваний
Реклама
Аватара пользователя
alexradio1103
Друг Кота
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Откуда: Одесса - мама

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение alexradio1103 »

Зачем??? :facepalm: Это что Вам, железный трансформатор на 50 герц??? Вы-бы хоть почитали для начала, что такое ИМПУЛЬСНЫЙ БП...
Condenser, У него есть регулировка выходного напряжения - резистором R18 можно "подвинуть" напряжение примерно на +-20%. Если нужно другое - нужно перематывать вторичку.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник! :)
Реклама
Аватара пользователя
НУ понимаеш...
Опытный кот
Сообщения: 854
Зарегистрирован: Пн фев 26, 2018 00:44:55
Откуда: district 23

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение НУ понимаеш... »

для именно этой схемы не знаю не пробовал а к двухтактам можно
Condenser
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2019 12:54:21

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Condenser »

Просто хочу получить двух полярное питание, в итоге это же все равно трансформатор хоть и высокой частотой.
В принципе у меня получилось расщепить обмотку не разбирая сам транс думаю теперь будет реализовать проще.

Изображение
Вложения
001 тр.jpg
(13.38 КБ) 1035 скачиваний
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
НУ понимаеш...
Опытный кот
Сообщения: 854
Зарегистрирован: Пн фев 26, 2018 00:44:55
Откуда: district 23

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение НУ понимаеш... »

[uquote="Condenser",url="/forum/viewtopic.php?p=3759961#p3759961"]Просто хочу получить двух полярное питание[/uquote]
на мой взгляд проще померить частоту преобразования взять трансформатор помощней "железом" посчитать прогой Старичка и целиком намотать сразу требуемый трансформатор в замен штатного бп
транс к трансу я мутил в бп для осца на трубке, в штатном кольце электронного трансформатора добавлял обмотку для запитки напрямую строчника для получения -800вольт и +150 работало четко но токи там мизерные

Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
в вашем случае с двухполяркой будут сложности, бп как я понял прямоход? оптика отслеживает только одно плечо а вот на втором будет большой разбег как в плюс так и в минус в зависимости нагрузки на отслеживаемом плече
тут либо сразу двухтакт что проще либо перемотка транса на "с запасом" и стабилизацией линейными стабами а высоковольную часть переделывать на "без оптики"
Реклама
Condenser
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2019 12:54:21

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Condenser »

Оказалось всё совсем не просто, напряжение на второй обмотке, отличается от первой, хотя там было 6 проводов , и отделилось все поровну, мой мозг не понимает почему там разные напряжения, причем как на ХХ так и под нагрузкой.
Реклама
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Телекот »

НУ понимаеш... писал(а):в вашем случае с двухполяркой будут сложности, бп как я понял прямоход?
1. Это обратноход.
2. Если сделать правильно выпрямитель то напряжение будет одинаковое.
Изображение
Главное не нарушить фазировку обмоток.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Condenser
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2019 12:54:21

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Condenser »

Все заработало ровно, на ХХ выровнялось, все дело было в емкости до дросселя

Изображение


Изображение
Вложения
0123.JPG
(183.04 КБ) 930 скачиваний
0147.jpg
(39.1 КБ) 947 скачиваний
Аватара пользователя
alexradio1103
Друг Кота
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Откуда: Одесса - мама

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение alexradio1103 »

У обратнохода импульсы не симметричные и просто поменять полярность не получтся.
Нужен импульс обратный по фазировке к основному - тогда отрицательное напряжение и его форма будет зеркально идентичными.
СпойлерИзображение
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
Как это делается? - мотается двойным проводом обе обмотки и потом соединяется начало одной с концом второй - это будет средняя точка (земля) а концы получаются одинаковые НО с противоположным током и формой импульса.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник! :)
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Телекот »

Всё равно получается отличие, а если связать обмотки конденсатором как я показал выше то будет лучше
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
alexradio1103
Друг Кота
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Откуда: Одесса - мама

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение alexradio1103 »

Ну да, своего рода мост получается...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник! :)
Аватара пользователя
SergeBS
Вымогатель припоя
Сообщения: 683
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 11:24:53
Откуда: Владимир

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение SergeBS »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3760065#p3760065"]
НУ понимаеш... писал(а):в вашем случае с двухполяркой будут сложности, бп как я понял прямоход?
1. Это обратноход.
2. Если сделать правильно выпрямитель то напряжение будет одинаковое.
Главное не нарушить фазировку обмоток.[/uquote]
Назначение С3 мне непонятно. Хуже того - он посто обязан "бабахнуть". ИМХО.
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Телекот »

Если тебе назначение не понятно, то это не означает что он должен бахнуть. :))

Добавлено after 1 hour 48 minutes 59 seconds:
Для непонятливых.
Конденсатор С3 выравнивает переменное напряжение на обмотках трансформатора, в результате разница выпрямленных напряжений будет определятся только падением напряжения на диодах.
Вот пример симуляции с конденсатором и без него.
Изображение
Изображение
Обратить внимания на разницу напряжений при разной нагрузке.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение musor »

толку от него мало это удел сепикоф ...всеровно без должной подгрузки и комплексной оос не будет симетрии
и да к кондеру жеские требы
1 непорярный керам
2 жирный керам либо баян из них
по поводу вапроса тс можно ли к ИБП подключить нагрузкой тран по переменке -ОТВЕТ ДА МОЖНО на монике есть подробная темка про это боле того мастера так давно делают разгоняя севщие трубы по накалу для продлеения агони питая накал через АТР от строки зхавышеным напрягом-позволяет дожечь трубу с севшей эмисей
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Телекот »

Можно, но не нужно, поскольку при такой реализации просадка будет бешенной.
musor писал(а):подгрузки и комплексной оос не будет симетрии
Не знаю где нужна симметрия меньше 60мВ, для большинства схем рахность напряжений в 0,5-1в не так важна.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение musor »

нус если допустим разброс в пару волт ваше можно не парится просто минусовое плечо полдгружаем чуток....

Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
про каки просадки ты говориш КПД АТР боле 99%....
даже если ставит там МЕЛКИЙ ТРАН для галваноотвягки пробитого на накал катода потери не превысят 1-2% от мощности накала
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Телекот »

а причём здесь кпд?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение musor »

а причем просадка?
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Condenser
Открыл глаза
Сообщения: 49
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2019 12:54:21

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение Condenser »

Модуль в итоге я собрал, 2*12 с регулировкой получилось, грузил 40 ват 2*21 лампы 12 вольтовые, какието +- 0,1 вольта можно не считать , но... дурацкие TDA 7293, такой модуль не вывозит пришлось вернутся на 2*24
в общем проще сразу взять 2 таких....и приподнять напряжение, или сразу 24

Изображение
Вложения
add).jpg
(35.85 КБ) 778 скачиваний
Аватара пользователя
SergeBS
Вымогатель припоя
Сообщения: 683
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 11:24:53
Откуда: Владимир

Re: Можно ли использовать импульсный бп

Сообщение SergeBS »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3760509#p3760509"]Если тебе назначение не понятно, то это не означает что он должен бахнуть. :))

Добавлено after 1 hour 48 minutes 59 seconds:
Для непонятливых.
Конденсатор С3 выравнивает переменное напряжение на обмотках трансформатора, в результате разница выпрямленных напряжений будет определятся только падением напряжения на диодах.[/uquote]
Простейший умозрительный эксперимент, без симуляций:
канал +12В нагружаем, канал -12В - нет. Что имеем?
За счет падения напряжения в обмотке (просто на сопротивлении провода) у +12 "сверху" (на + у С3) будет напряжение импульса передачи энергии ниже, чем "снизу". Т.е. на С3 будет полярность "не в ту сторону". При фазе накопления энергии - ток в обмотках мизерный - напряжения будут равны.
А в симуляции - делаем наоборот R1=100, R2=1K.
Смотрим напряжения...
Возражения?
Человек - это звучит гордо, а обезьяна - объективно...
Ответить

Вернуться в «Питание»