Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи симистора

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
StereoKot
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2019 16:19:52

Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи симистора

Сообщение StereoKot »

Всем привет, будьте любезны, подскажите по ТТ.
Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525, при помощи симистора
И вот сходу наступил на грабли в виде ТТ
Изложу как умею
ТТ хочу взять готовый (ненавижу мотать)
Приглядел я значит несколько вариантов, и у них Ктр 1:1000
Сразу обозначу что снять с ИИП хочется в районе 25A
ТТ без отвода на середину, выпрямитель мостовой.
Симистор BTA06-600CRG у которого отпирающее напряжение 1.3V и отпирающий постоянный ток управления 25мА

Теперь самый сложный для меня момент...расчёты

Например в даташите сказано что при 25А на первичке получим 25мА на вторичке при нагрузке 100 оМ и напряжение 2.5V

25А/1000=0.025мА*100ohm = 2.5V
Вроде всё ок как в даташите 2.5V, но почему 0.025мА
или расчёт был типа 25000мА/1000, тогда да 25мА...хз вобщем

И вот какая проблема (А в частности нагрузочный резистор...да и вообще)
Если подставить мои значения что бы получить напряжение и ток для симистора (из расчёта на то что 25А = 25000мА), то получается такая канитель...

25000мА/1000=25мА*52ohm = 1.3V

Я себе представлял как...
Если взять это 25000мА/1000=25мА*52ohm = 1.3V как правильное произведение, то при достижении этого значения симистор должен как я полагаю на 8й ноге организовать 0, ну и ШИМ должен тоже прекратить работу.

В общем запутался я напрочь, подскажите как правильно пожалуйста.
Вложения
1231.jpg
(215.42 КБ) 306 скачиваний
12312313123.jpg
(218.54 КБ) 197 скачиваний
Реклама
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение Fuser »

просто почитай про работу ТТ.
он трансформирует ТОК, который практически никак в разумных пределах не зависит от резистора. а напряжение на нагрузочном резисторе получается по закону ома.
если Ктр 1000, значит во вторичке будет течь ток в 1/1000 от первички. далее ток вторички умножаешь на сопротивление нагрузочного резистора и получаешь собсна напряжение. так что по формулам у тебя посчитано правильно.
но вот боюсь пока этот симистор раскачается, к тому времени из блока выйдет весь его волшебный дым) да и сам ТТ вроде похоже для 50гц, хз будет ли он адекватно работать на десятках кгц?
Реклама
Аватара пользователя
SSkot
Друг Кота
Сообщения: 3506
Зарегистрирован: Пн июл 23, 2018 10:36:20
Откуда: Казань

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение SSkot »

StereoKot, чего там мотать? 100 виткоф на колечке 2000
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение Телекот »

1. Для защиты используют не 8, а 10 ногу, она моментально отключает выходные импульсы. 8 нога отключает с задержкой.
2. Тиристор мало подходит для этих целей, так как имеет большой ток управляющего электрода и что ещё хуже с большим разбросом.
3. Для защиты используйте защёлку на 2х транзисторах, тем более что она хорошо стыкуется с 10 ногой ШИМки.
StereoKot писал(а):Сразу обозначу что снять с ИИП хочется в районе 25A
25 ампер это ток на выходе или ток первичной обмотки основного трансформатора?
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
otest
Друг Кота
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение otest »

если Ктр 1000, значит во вторичке будет течь ток в 1/1000 от первички
Откуда ток возмётся во вторичке, если цепь вторички разомкнута?
Реклама
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение Fuser »

Если она разомнкнута - значит это авария, как и закороченная обмотка трансформатора напряжения. ТТ никогда не должен работать без нагрузки, т.к. это источник тока, и без нагрузки напряжение стремится к бесконечности, прошивая изоляцию вторички.
Реклама
otest
Друг Кота
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение otest »

Прекрати писать чушь.
Аватара пользователя
StereoKot
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2019 16:19:52

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение StereoKot »

Большое спасибо всем за ответы)
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3739326#p3739326"]25 ампер это ток на выходе или ток первичной обмотки основного трансформатора?[/uquote]
Ток на выходе
И судя по этому вопросу это не спроста, логика теперь подсказывает что ТТ не имеет никакого отношения к выходному току?
Отсюда вопрос, ток на первичке смотреть по идее надо в программе при расчёте трансформатора?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение Телекот »

При размещении ТТ в первичной цепи защита будет работать не только при перегрузки по выходу, но и при неисправности трансформатора, случайного его насыщения при ошибках в расчётах.
Для таких целей лучше использовать трансформаторы тока с К- трансформации 1/100 или 1/50. Намотать их можно за 10-15 минут.
ТТ тока должен быть нагружен на низкоомную нагрузку обязательно. Ток для расчёта брать в программе.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
StereoKot
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2019 16:19:52

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение StereoKot »

Телекот, а будьте любезны, подскажите, в программе два значения касающихся тока, амплитуда тока первички и ток потребления (по шине DC), мне ведь нужен первый вариант (амплитуда тока первичной обмотки)?
Я просто в этом деле можно сказать начинающий, готовых проектов полно, но мне это всё неинтересно, тупо повторять без понимания происходящего желания нет))
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение Телекот »

да амплитуда тока.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
StereoKot
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2019 16:19:52

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение StereoKot »

Нашёл ТТ 1:100, частотный диапазон 2kHz-500kHz
Теперь осталось разобраться с

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3739326#p3739326"]3. Для защиты используйте защёлку на 2х транзисторах, тем более что она хорошо стыкуется с 10 ногой ШИМки.[/uquote]
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение Fuser »

otest писал(а):Прекрати писать чушь.
Ну да, все вокруг пишут чушь, один ты дартаньян в белом...
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Трансформатор_тока
otest
Друг Кота
Сообщения: 7853
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2009 20:35:58

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение otest »

Учиться по Википедии и закреплять материал на трубе , можно и не такое написать.
Аватара пользователя
StereoKot
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2019 16:19:52

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение StereoKot »

А подскажите, я видел ТТ ставят и на шине делителя и на шине средней точки силовых транзисторов, в чём разница?
Я примерно только себе представляю, хотелось бы услышать что скажут более опытные участники форума
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение Телекот »

Изображение
Лучше ставить возле делителя. По функционалу разницы нет, но помех меньше.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение musor »

[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3739428#p3739428"]Прекрати писать чушь[/uquote]
в даном случае колега БЫЛ АБСОЛЮТНО ПРАAФ учите матчасть111
Fuser писал(а):Если она разомнкнута - значит это авария, ....... ТТ никогда не должен работать без нагрузки, т.к. это источник тока, и без нагрузки напряжение стремится к бесконечности, прошивая изоляцию вторички.
нгасччет симистора нах он там не нужен тем боле жирный а аот ку104 прекрасно там пойдет-он быстрый и чуткий несколко хуже ку 112 ч0 в телеки 3усцт в мп-3 пихали

Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи симистора
мостик там если ставить то очень шустрый надо обычно делают схемку с 0тоской
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
StereoKot
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2019 16:19:52

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение StereoKot »

musor, "0тоской" имелось ввиду с 0й точкой?

Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи симистора
Телекот, спасибо за схемку

Добавлено after 16 minutes 13 seconds:
Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи симистора
Ещё хочу прояснить немного для себя, например у меня в первичной обмотке ТТ течет 10A, при Ктр 1:100 и резистором нагрузки 100 ом получим 10V переменки при 100мА тока?
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение Телекот »

Всё так, но ТТ не используют при таких напряжениях, чем меньше напряжение тем больше линейность.
К примеру для моей схемы выходное напряжение ТТ нужно 0,5-0,65в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
StereoKot
Встал на лапы
Сообщения: 145
Зарегистрирован: Вс ноя 17, 2019 16:19:52

Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи сим

Сообщение StereoKot »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3739730#p3739730"]К примеру для моей схемы выходное напряжение ТТ нужно 0,5-0,65в.[/uquote]
уже выпрямленного?
Я так для общего понимания, напряжение ведь теперь можно пересчитать

Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Re: Хочу реализовать защиту на 8й ноге SG3525 при помощи симистора
Вы извините что я тут своими вопросами одолеваю, просто как по мне лучше понять как оно работает, чем как в школе, учитель спрашивает "все поняли?" и все дружно хором "да, поняли", а на экзамене в итоге пол класса одни "колы" поимели)
Ответить