смещение фаз.

Флейм в чистом виде - все что угодно...
Но - в рамках закона :)
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Сообщение monopolie »

На другой фазе другая сторона тоже 7 комнат, там тоже куча обогревателей)))))) :))) а третья фаза освещение в корридоре и может там чтото ещё.
Реклама
Аватара пользователя
FRIM@N
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2409
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19

Сообщение FRIM@N »

дело тогда может не в перекосе фаз. а в перегрузке
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
Реклама
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Сообщение monopolie »

Brigadir писал(а):Это не смещение - перекос фаз. 1мм кв. на киловатт - считай сам!. Другие предохранители не выбивает - поучи теорию(ток стекает на ноль. При перекосе - это уже не ноль: и ...уть может :)) ).
Я это и без вас знал. Мой вопрос вообще в другом был.
Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит? А как с вопросом про предохранители? Какой предохранитель ставить если допустим 10 тысяч Ват потребление на одной фазе? Чтобы проводка не погорела.
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18861
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Сообщение SeregaT »

monopolie писал(а):Значит стандартная проводка сечением 1,5 сантиметра квадратных может выдержать только 15 тысяч Ват, а потом сгорит?
Блин, да где Вы этой ерунды набрались? Что это за проводка 1,5 см2? Где такая стоит? А если провод такого сечения, то он сотню киловат свободно выдержит (а если 380 и 3 фазы, то и под 200 потянет). А если сечение в миллиметрах, и 220 вольт 1 фаза, то это 3 киловатта максимум (кстати 1,5 ММ2 - на розетки такое не делают, на розетки 2,5 мм2 прокладывают).
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Сообщение monopolie »

Ладно давайте допустим 6 Киловат. Почему кабель не плавится? НАгрузка 100% больше 8 Киловат уже на одной фазе.
Реклама
Сергунчик
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 13:51:59

Сообщение Сергунчик »

А вот подскажите где в городской квартире можно взять заземление.
Плита электрическая но говорят заземления там нет.На ванне есть
болтик и от него идет шина но опять говорят не то.Получается дома
земли нет.
Реклама
Аватара пользователя
I.Cherry
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1123
Зарегистрирован: Вс фев 26, 2006 14:45:21
Откуда: УКРАИНА

Сообщение I.Cherry »

А вот подскажите где в городской квартире можно взять заземление.
провести отдельным проводом из щитовой что в коридоре..
Сергунчик
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 13:51:59

Сообщение Сергунчик »

У меня из щитка на лестнице идет в квартиру два кабеля.Один
для общего освещения и розеток второй силовой для плиты он трех
жильный две жылы идут через пакетники а третий прикручен гайкой
к корпусу щитка .Я наивно полагал что это заземление но местный электрик сказал что это 0 и к заземлению это не имеет отношения.Где
взять заземление он сказать не смог.
Аватара пользователя
FRIM@N
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2409
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19

Сообщение FRIM@N »

Я наивно полагал что это заземление но местный электрик сказал что это 0 и к заземлению это не имеет отношения.Где
взять заземление он сказать не смог.
вы почти были правы рабочий ноль можно использовать как зазаемление но нежелательно,заземление если оно не предусмотренно -нужно забить и закопать но в многоквартирном доме это работа встанет в астрономические трудности[/code]
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
Аватара пользователя
pyzhman
Друг Кота
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение pyzhman »

2Сергунчик: переехать в дом новой постройки :) . Они буржуйских стандартов и там предусмотрен заземляющий контур. Но с нашими электриками долго ли он будет заземлением - вопрос...
Сергунчик
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 13:51:59

Сообщение Сергунчик »

хорошее предложение. :)
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Сообщение monopolie »

Вот вы коты противные. Жмётесь за информацию простую. Или даже не знаете ничего.
Кароче спросил у одного электрика, он сказал что на розетку нужно ставить предохранитель не больше 16ти Ампер и кабель не перегружать больше 1600 Ватт. Вопрос--- Как это определяется? Почему именно 16 Ампер??
Аватара пользователя
FRIM@N
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2409
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19

Сообщение FRIM@N »

ну потому -что п о таблицам ПУЭ 1.5 мм^2 как раз держат 16 А,мы не жмем инфу,просто вы не даете исчерпывающих данных и слишком расплывчато формулируете вопросы
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Сообщение monopolie »

Вот. А как это самому расчитать что 1,5 мм держат 15 Ампер? А если проложить кабель 2,5, то можно 25 ампер ставить предохранитель?
И почему по характеристикам кабеля ставите предохранитель, а не по характеристике нагрузки которую будут подключать к этому кабелю?
Аватара пользователя
FRIM@N
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2409
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 21:00:19

Сообщение FRIM@N »

нагрузка не постоянная,(если брать квартиру)а формулу расчета не помню--смотрите таблицы в ПУЭ там все уже украдено до нас
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(,('')('')
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

monopolie писал(а):И почему по характеристикам кабеля ставите предохранитель, а не по характеристике нагрузки которую будут подключать к этому кабелю?
Чтобы предохранитель был гарантированно слабее кабеля, иначе сгорит кабель, а не предохранитель. :)
Другое дело конечно если кабель чрезмерно мощный, а нагрузка для него очень мала. Тогда надо ориентироваться по максимальной нагрузке, а не кабелю. Но об этом вроде как речи не шло.
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Сообщение monopolie »

если проложить кабель 2,5, то можно 25 ампер ставить предохранитель?
И как по нагрузке ставить предохранитель, а не по кабелю? Сколько Ампер на один Ват?
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Кабель 2,5 мм2 держит постоянную нагрузку приблизительно 25 Ампер, т.е. да, предохранитель надо не более чем на 25А, это максимум.
И как по нагрузке ставить предохранитель, а не по кабелю?
С некоторым запасом по мощности.
Например кабель 2,5 мм.кв., держит без нагрева нагрузку 25А.
Потребляемый ток по этому кабелю допустим точно известно что не превысит 9 Ампер (это 2000 Ватт при 220 Вольт). Значит предохранитель можно поставить минимум на 10 Ампер, но реально лучше с запасом (на случай резких пусковых токов), ампер на 15. А максимум не более 25, если рассчитывать на полную нагрузку кабеля. Это крайности. В этом диапазоне на любой ток.
Сколько Ампер на один Ват?
Ватты нужно перевести в Амперы, для этого Ватты поделить на напряжение в сети. Получится цифра в Амперах. Это и будет теоретический минимум для предохранителя, а поставить несколько больше.

Например нагрузка 2000 Ватт в сети 220 Вольт, подключена кабелем 1 мм.кв.
Считаем: 2000/220 = 9А, это максимальный ток потребления. Предохранитель можно ставить не менее чем на 10 Ампер, и не более чем может выдержать кабель. 1 мм.кв. кабеля выдержит длительно 15 Ампер (15*220 = 3300 Ватт), значит максимальный ток предохранителя может доходить до 15А.

По поводу того сколько тока можно пропустить через кабель, вот например: URL>> (там все описано подробно с таблицами)

По моему всё что можно сказал :)
monopolie
Грызет канифоль
Сообщения: 287
Зарегистрирован: Чт июн 19, 2008 18:58:23

Сообщение monopolie »

Точно. КЛасный ответ. Прямо как на контрольной))))
Но вот я посчитал немного и почемуто не сходится. Вот например возьмём максимальную нагрузку на кабель 1,5 мм(квадратных. Это примерно 15000 Ватт. Теперь Ватты переводим в Амперы. 15000Ватт/220Вольт=68Ампер. Выходит нужно предохранитель на 68 Ампер ставить? А в характеристиках к предохранителям стоит что на 15000 Ватт 16 Ампер нужно предохранитель.

Ааааа. Всё. Понял. Это ведь по нагрузке расчитывания предохранителя а не по кабелю. Ок. Кабель толще быть может.
Аватара пользователя
Upgrader
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

monopolie писал(а):Вот например возьмём максимальную нагрузку на кабель 1,5 мм(квадратных. Это примерно 15000 Ватт.
Нет, это всего 4000 Ватт или 19 Ампер.
Посмотрите таблицу по ссылке в моем предыдущем сообщении, там уже просчитана мощность 19А или 4 кВт.
15000 Ватт (68А) - это уже 10 мм.кв. :)
monopolie писал(а):Теперь Ватты переводим в Амперы.
4000 Вт / 220V = 19 Ампер.
19А * 220V = 4000 Ватт.
Ответить