Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666443#p3666443"]всё что нужно нарисовано на шкале.
.Амперметр переменного тока магнитоэлектрической системы.[/uquote]
чаво? вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
кстате на переменке шунты не применяют впринципе!!! есто прибороы прямого включения -встречал не боле 30а и те что требуют Транс Тока(ТТ) на шкале гдет о в уголке указывается тип ТТ напрмер ТТ50/5 5 а стандартый ток выхода на голову в них
так что беоем источник переменки ч через него подключаем нагрузку на 3-5асмотрим на стрелку если прибот для ТТ то огтклонится почти полностью на 30-50делений если правоверныпрямомерный то отклонится в начало шкалы
дале решаем или ищем ТТ
или юзаем так как 5а
или перематываем катуху под себя и делаем новую шкалу
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33074
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

musor писал(а):или перематываем катуху под себя и делаем новую шкалу
При этом не в коем случае не забываем!
kentgaryk писал(а): действие №3 (опционно) - выбросить в помойное ведро.
:wink: :))
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19100
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

это действие лучше переставить на место №1...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33074
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Конечно лучше. Это я не хотел обижать ТСа.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

Насколько знаю, не существует УГО, означающего наличие шунта внутри прибора или необходимость использования шунта. Шунт в приборе может быть и есть, но это не наша забота.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

100500 раз ДЛЯ ТАНКИСТОФ в Заводских приборах ЭМС для переменки не бывает шунтоф!
учите матчасть!! кончно если даный прибор ктото ранее переделал для себя а по виду шкалы на то оочент похххоже -внутри может быть что уголдно включая схему на МК
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33074
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

musor писал(а):внутри может быть что уголдно включая схему на МК
Точна! МК там стоит на субпространственных плуксуаторах с центробежной гравицаппой. Поэтому и шкала такая! :wink:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

musor писал(а):внутри может быть что уголдно включая схему на МК
Когда выпускался данный прибор МК не было.
musor писал(а):вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
А у меня что написано? :shock:
Заметь исправлений не было.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Грызет канифоль
Сообщения: 296
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2018 17:01:16

Сообщение bosoi »

В прибор не лазили на винтах пломбы. Раскрутил посмотрел сзади на панельки ни чего нет только надпись 56. Катушка из толстенного провода 2.5 - 3мм. Не выкину завтра включу с нагрузкой может потом и выкину.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень

Сообщение Slabovik »

Если провод толстенный, значит товарищи коты правы - шунт ему не нужен. Вполне можно использовать как индикатор потребления, в частном доме или на даче - запросто.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Откуда: Одесса - мама

Сообщение alexradio1103 »

Этот провод - как раз такой как в китайских мультиметрах. Это и есть шунт. :)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник! :)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Да нет там не какого шунта, в электромагнитной системе стоит электромагнит намотанный толстой медной проволокой который втягивает флажок и и всё. От количества витков зависит чувствительность. Это прибор прямого действия.
Последний раз редактировалось Телекот Пн июл 15, 2019 19:54:26, всего редактировалось 1 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2015 14:25:02
Откуда: Одесса - мама

Сообщение alexradio1103 »

А, как в пускателях для холодильников/стиралок? Понятно... :)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник! :)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Изображение
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33074
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Ну когда наконец мы увидим включение этого показометра в послед с утюгом?
Грызет канифоль
Сообщения: 296
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2018 17:01:16

Сообщение bosoi »

Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Это катушка измерительного механизма.
Прибор прямого включения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33074
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Осталось только ВКЛЮЧИТЬ! :))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666563#p3666563"]
musor писал(а):вашето нгарисованая катушка с сердечником это ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СИСТЕМА
А у меня что написано? :shock:
Заметь исправлений не было.[/uquote]
не хитрите колега увидев мой пост вы поправили свой тихонечко если править сразу в течение 2минут отметки о правке не будет-косяк(или фича) движка форума...
не ужелиб я стал мучится набирать такое сам-я взял цитату из вашей месаги...
много чести! да и нах..?

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3666452#p3666452"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3666443#p3666443"]всё что нужно нарисовано на шкале. Амперметр переменного тока магнитоэлектрической системы.[/uquote][/uquote]
вот кстати я тож пост подправил пару раз-метки о правки НЭТ! :)))

Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
кстати прктика тихоннхо убирать косяки когда в них ткнут носом доволно распространилась на форуме но ей обычно троли неучи злоупотряют
Вам колега не к лицу а ашибатца имет права каждый ДАЖЕ Я ,важно вовремя заметить ошибку и признать ее...
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 155
Зарегистрирован: Сб дек 10, 2016 10:34:04

Сообщение zaka »

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3665726#p3665726"]Надо ставить то что стояло и не морочить мозг :)))[/uquote]
Дак, кто же против оригинала? Да где же его взять? Даже в популярном московском магазине нет (даже под заказ) https://www.chipdip.ru/catalog/field-effect-transistor На али -2-3 месяца.....

Вот и ищешь замену, да так, что бы работало!? При отсутсвии профильного образованя и опыта (у меня) - задача архисложная. Вот и пытаешь ума, в надежде на помощь не в телтайпном режиме.Пытаясь восполнить пробелы, наткнулся на один материал. Контраргумент этому
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3665174#p3665174"]ОБР - область безопасной работы.[/uquote]

Часть текста про выбор ключа "«выбирай ключи по напряжению и максимальному току» до «выбирай ключи по графику Maximum Safe Operating Area». Сюда входят все вариации типа «выбирай на ток вдвое больше максимального тока первичной обмотки» до «надо чтобы мощность, выделяемая при падении напряжения на сопротивлении открытого перехода, была меньше максимальной рассеиваемой мощности корпуса».

Вот весь этот бред читают новички и далее «делятся опытом» с другими. Жуть, да и только.
Вот, к примеру, знаменитый график Maximum Safe Operating Area (оно же ОБР, область безопасной работы) для ключа IRFS840B: "

Не мне, дилетанту, судить так ли это? Надеюсь, специалистам будет интересно... Вот полная статья https://datagor.ru/practice/power/2919- ... a-iip.html

[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3664913#p3664913"]Насколько сильно грелся ключ когда заработало?[/uquote]
Нагрузил БП (после замены транзистора) камерами, (реальная нагрузка). Около часа нагрев был небольшим, но потихоньку увеличивался. Затем на улице стало темнеть и, видимо, включилась ИК подсветка. Напряжение просело до 10.6в и транзистор стал ощутимо греться. Поработал еще 30мин и, хотя рука еще терпела нагрев, я не стал испытывать судьбу, выключил. Все же работа скорее всего не в оптимальном режиме... Надо разбираться.... Искать осцилограф, смотреть...
Ответить