Питание светодиодов в аварийном светильнике

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
midlt
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 12:14:37
Откуда: Novosibirsk

Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение midlt »

У нас стоят светильники аварийного освещения ИЭК ССА1001.
Изображение

Они предназначен для указания выходов и эвакуационных путей в общественных помещениях.
ИЭК ССА1001 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ на светодиодах.
Номинальное рабочее напряжение 230 В
Время работы светильника от встроенного аккумулятора 1,5 ч при отключении питающей сети.
Тип аккумулятора Ni-Cd
Номинальное напряжение, В 3,6
Емкость, А*ч 0,4

Проблема в том что эти светильники нормально светят примерно четыре месяца, вернее к четвёртому месяцу светимость светодиодов существенно уменьшается и ещё через месяц табличка еле подсвечивается.
Поучается что светильник нормально работает и выполняет свои функции только 4-5 месяцев.
Я где то читал что белые светодиоды имеют самый короткий срок службы, примерно 10000 часов, а это 13 месяцев.
Купили в Чип-Дип белых светодиодов и перепаяли.

Изображение Изображение

Результат абсолютно такой же как и прежде.
Ладно бы если один светильник, а то у нас в общественном предприятии этих светильников штук 50 и каждые четыре месяца перепаивать светодиоды как то не очень удобно.

Я отсоединил разъём платы со светодиодами и в разрыв поставил мультиметр для замера тока, а вторым мультиметром измерял напряжение. Питание от сети 230 В. И вот что получилось.

Изображение

Можно ли что то сделать чтобы увеличить срок светимости светодиодов?
Реклама
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Fuser »

где схема, Билли??
схема включения светодиодов абсолютно ничего не скажет о причине неисправности, нам бы полную схему устройства.
может быть там 32ма это средний ток, а по факту схема выдает импульсы раза в 3-4 больше, что и убивает светодиоды.
midlt писал(а):Результат абсолютно такой же как и прежде.
такой же как и что? служат потом 4 месяца, или СРАЗУ тускло светят также как и замененные?
еще забыли указать, в каком режиме проводилась проверка - при запитке от 220 или от аккумов. может там аккумы померли, а вы светодиоды перепаиваете...
светодиоды сами по себе как правило тускнеют от неправильного температурного режима, если есть возможность - замерьте температуру внутри этого светильника при работе, + конкретно на самих светодиодах. на светиках не должно быть более 50-60гр.С.
самый простой вариант - насверлите дырок в корпусах этих светильников снизу и сверху, для естественной конвекции воздуха.
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19053
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Starichok51 »

и схема нарисована не правильно.
как нарисовано, 1N4148 просто не даст светодиодам включиться...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Телекот »

Всё вроде верно, у него просто + снизу, непривычно.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Pinky2
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 937
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 23:50:42
Откуда: Kazan

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Pinky2 »

Как вариант воткнуть последовательно каждой цепочке СИД резистор ом эдак на 20- 30. Это уменьшит кпд, яркость , но продлит срок службы диодов
Реклама
midlt
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 12:14:37
Откуда: Novosibirsk

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение midlt »

Результат такой же - это 4 месяца с родными светодиодами и 4 месяца после перепайки светодиодов.
Завтра вечером предоставлю плату питания.
При пропадании сетевого напряжения плата питания автоматически подключает аккумулятор.
Т.к. у нас питание стабильно (1- категория), то в основном светодиоды запитываются от сети через встроенный преобразователь.
Снимал показания также при запики от сети.
Последний раз редактировалось midlt Сб дек 16, 2017 13:10:18, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19053
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Starichok51 »

на счет плюса я прозевал, что внизу.
но без полной схемы питания от 230 Вольт ничего сказать нельзя...
поэтому лучше предоставь полную схему, а не фото платы.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Pinky2
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 937
Зарегистрирован: Сб фев 13, 2010 23:50:42
Откуда: Kazan

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Pinky2 »

Причина деградации диодов- либо повышенный ток через них(прямой или обратный в случае переменки) , либо радиация :) либо банально низкое качество изделий. Действуйте методом исключений :beer:
midlt
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 12:14:37
Откуда: Novosibirsk

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение midlt »

Я не думаю что ИЭК предоставит принципиальную схему. Доработать и впаять гасящие резисторы в плату со светодиодами я думаю можно, вот только какие и куда.
Аватара пользователя
Serj66610
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1910
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 19:03:17
Откуда: Могилев

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Serj66610 »

в разрыв каждой пары последовательных диодов в гирлянде...ом по 50 номиналом....но при таких токах и напряжениях-вам проще заказать(у начальства) 50шт 78L05 и 50шт 1N4148....который "втуливаете в прямом направлении" в "минус" кренки.....после-резистор на 10ом....и буит вам "шчасце" :))) ...переделка-минимальна,результат-максимальный.

Это-намного дешевле 50*6=300 СИД....на 4-5 месяцев.
если потянуть "кренки" мелким оптом(50шт)-то это выйдет еще дешевле...к тому-же для предприятия-это(доп. комплектующие) это выйдет равной стоимости 1-2-х таких табличек(максимум).
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Fuser »

если в схеме на выходе стабилизатор тока а не напряжения, то все эти гасящие резисторы теряют смысл. даже наоборот - дадут лишний нагрев.
Аватара пользователя
Serj66610
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 1910
Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 19:03:17
Откуда: Могилев

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Serj66610 »

я думаю....там все гораздо проще... :))) :)))
Вложения
1.JPG
(43.73 КБ) 654 скачивания
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19053
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Starichok51 »

думать можно всякое, но предположения тут бесполезны...
ИЭК схему не предоставит, но такую простую схему срисовать, как два пальца...
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение musor »

не знаю ка в этих но в других чтоя ломал и где резерв на 1 NiCa AA схемам банално емкабаласт со всемы вытекашками но банка там на выходе моста была...жирненкая 220мк но...там фсе 6 диодов ,БЕЛОК впрослет и при переходе на автоном питались от СТЕП-АП по схеме генератора тока... от 1 АКБ1,2в
тут похоже все еще проше инвертор выкинули запитка в резерве через резик обший от АКБ прямо(3,6в) а заряд его и питание от сети прямо переменкой через кондер впослед обоим в верхний полуперид-не зряж обратный диод соит чтов в нижниполуперид проходил ток
так что дурацкие идеи :facepalm: с 7805 и диодами в+ оставте себе на память :oops: :))) а вот подровнят токи врезав впослед с парами диодов равные баластики по 5-10ом думаю ползу дадут...кстати 2 паралелных групы 32ма ок 11ма на диод если стоят хотяб 20ма диоды должно жить долго если нет бросков...
причина думаю в кривом питани или неидентичности диодов сначала дохнет 1 линия(с малым падением) потом осталные уже перегружены в1,5раза дохнут следом все просто и ресур сгорания ЗАЛОЖЕН ЗАВОДОМ на 5-6месяцев но иза херовых диодов чуток прошитались
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
Телекот
Друг Кота
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Телекот »

Serj66610 писал(а):я думаю....там все гораздо проще...
А я думаю что ваша схема не будет заряжать батарейку.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение musor »

да зарыдку там сделать не проблема-если в качкстве онраничитедя стоит зенер 4,3в
гдето тут уже валялась похожая схема...
но с учетом бросков тока через диоды оне и горят +отсутствие выравнивания тока
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение vlasovzloy »

Через балластный кондер бросок тока и горят. Я так китайский фонарик случайно выкинул. Поставил на зарядку со включенным тумблером и светодиоды сгорели. В вашем случае поможет только установка нормального драйвера на lnk или еще чем или зарядку ту же от телефонов
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
midlt
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вс июл 17, 2011 12:14:37
Откуда: Novosibirsk

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение midlt »

Сегодня разобрал другой такой же светильник.
Изображение

Там справа ещё плата, на которой два сигнальных светодиода, зелёный-Сеть, красный-Зарядка аккумулятора и кнопка при нажатии которой произойдёт принудительная запитка от аккумулятора (для тренировки аккумулятора).

Сделал замеры, правда первый раз я мерил тестером DT830B, а сейчас измерял DT9205A:
При питании сетевым U=235 В, ток на плате равен I-27,5 mA, при питании от аккумулятора I=41,3mA
При питании от сети U=235v, напряжение на плате U=5,75v
При питании от аккумулятора, напряжение на плате U=5,84v

Видимо знали что их светодиодная матрица раньше времени дохнет.
Изображение
Fuser
Мудрый кот
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение Fuser »

от 5.75в 2 таких светодиода последовательно врядли будут нормально светиться(2.875в на один), значит там собрана какая-то повышалка на рассыпухе, и на диоды идет хорошие такие импульсы, с амплитудой достаточной для деградации. а тестер показывает лишь среднее значение тока/напряжения.
попробуйте поставить LC фильтр - в разрыв питающего провода ферритовый дроссель 50-200мкгн, далее конденсатор 470-1000мкф. и после фильтра замерьте ток/напряжение еще раз, если я прав, то показания будут отличаться, тогда уже можно будет думать про гасящие резисторы и прочее.
Аватара пользователя
HariusHek
Друг Кота
Сообщения: 79779
Зарегистрирован: Пт фев 14, 2014 02:32:21
Откуда: Урал, терраКОТА

Re: Питание светодиодов в аварийном светильнике

Сообщение HariusHek »

Есть LED, которые и ниже 3 В работают, это не суть важно для данного случая.
"Кроме высшего образования надо иметь хотя бы среднее соображение" (С)
"Умные люди на то и умны, чтоб разбираться в запутанных вещах." (М.Булгаков)
Ответить

Вернуться в «Питание»