Они предназначен для указания выходов и эвакуационных путей в общественных помещениях.
ИЭК ССА1001 СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ на светодиодах.
Номинальное рабочее напряжение 230 В
Время работы светильника от встроенного аккумулятора 1,5 ч при отключении питающей сети.
Тип аккумулятора Ni-Cd
Номинальное напряжение, В 3,6
Емкость, А*ч 0,4
Проблема в том что эти светильники нормально светят примерно четыре месяца, вернее к четвёртому месяцу светимость светодиодов существенно уменьшается и ещё через месяц табличка еле подсвечивается.
Поучается что светильник нормально работает и выполняет свои функции только 4-5 месяцев.
Я где то читал что белые светодиоды имеют самый короткий срок службы, примерно 10000 часов, а это 13 месяцев.
Купили в Чип-Дип белых светодиодов и перепаяли.

Результат абсолютно такой же как и прежде.
Ладно бы если один светильник, а то у нас в общественном предприятии этих светильников штук 50 и каждые четыре месяца перепаивать светодиоды как то не очень удобно.
Я отсоединил разъём платы со светодиодами и в разрыв поставил мультиметр для замера тока, а вторым мультиметром измерял напряжение. Питание от сети 230 В. И вот что получилось.

Можно ли что то сделать чтобы увеличить срок светимости светодиодов?