Держи PDF'ки со схемамиsergey777.68 писал(а):спасибо не заметил.нужна хорошая принципиальная схема чтоб было видно разводку(буду делать свою плату)и не получается скачать саму программу.
4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
- Вложения
-
- controller.pdf
- (34.96 КБ) 287 скачиваний
-
- driver.pdf
- (36.32 КБ) 315 скачиваний
- Реклама
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Большое спасибо.
Заканчиваю разводку платы
У меня все получилось на одной плате 130мм на 100мм
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Вот и закончил с платой
уже вытравил.Кому интересно сделаю фото и выложу готовый файл платы.
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Добрый день.Плату уже собрал и нужны данные по деталям д8-д9 на обмотках дши200. 
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Они для подавления выбросов, у автора выбросы небольшие он их и не ставил, у меня к примеру были более 200 в, ставил диоды ультраспид и собирал аналог мощного стабилитрона на 90 в.
- Реклама
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
если не трудно маркировку диода.
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Я ставил фр202, а можно просто транзисторы на большее напряжение поставить.
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Подключил к п.к и тишина на лпт порту(подскажите как можно проверить и настроить данный девайс. 
- cfp1964
- Грызет канифоль
- Сообщения: 278
- Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 18:08:02
- Откуда: Украина Запорожье
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
sergey777.68 а платы в Dip можете выложить
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
возник вопрос
почему работают только 2 оси x-z и связано это мс м62359
пока ее у меня нет.
И если есть фьюзы для пони-прог.
поделитесь. 
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Собрано абсолютно по схеме? Если да, то там вроде ошибка. Даташит на ел817, график зависимости коэф. передачи от входного тока, макс. коэф. передачи при 15 мкА входного тока, а это допустим при входном 5 вольт получается 5/0,015=333 Ом, 10 КОм многовато таки будет.
- cfp1964
- Грызет канифоль
- Сообщения: 278
- Зарегистрирован: Ср янв 13, 2010 18:08:02
- Откуда: Украина Запорожье
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
так в статье же фьюзы
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
собирал строго по схеме
резисторы на рс817 470ом. Вот и я победил
работают все моторы и управление по осям x-y-z есть по 4 мотору не нашел кнопок на клавиатуре
если есть у кого файл для теста станка поделитесь для осознания сделанного
Вся проблема в демо версии если не жалко дайте ссылку на рабочую программу mach.
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
А кто-нибудь проверял, скважность импульсов на затворе полевика корректно изменяется? У меня скважность изменяется плавно только до 45-50% - потом сваливается в 95-98% где-то. После изучения мануала, думается мне, что схема автора в части использования uc3842 некорректна, потому как автор не реализовал "slope compensation" на повторителе... Что думают уважаемые коты?
П.С. А с номиналами обвязки для Vfb и Comp вообще беда...
П.С. А с номиналами обвязки для Vfb и Comp вообще беда...
-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
на данным момент пытаюсь заставить работать дш-200 .Без нагрузки работает
при малейшей нагрузке срыв
т.резистор 1 ом может подскажите в каком напр двигаться. 
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Таки 1 ом это 1 А на двигателе, плюс еще программно ограничено. Наверное еще и частота сигнала великовата, у дши 200 шагов на об., умножить на 16 микрошаг (по умолчанию стоит на 1 канале), то есть 3200 импульсов на об., максимальный момент (судя по графику у дши-200-2) получается при частоте импульсов не более 1000 Гц, вот и выходит, что бы получить максимальный момент, при таком микрошаге, нужно крутить 1 об. за 3 секунды.

-
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 355
- Зарегистрирован: Вс ноя 16, 2008 08:45:46
- Откуда: Вологда
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
при таких оборотах не наработаешь на масло.
как быть и где можно поправить?.не нашел в программе где можно изменить микро шаг.
Re: 4-х осевой Step/Dir контроллер шаговых двигателей
Так же , как вариант, поднять напряжение на двигателе, нарастание тока в обмотках будет происходить быстрее. Если не использовать микрошаг, а только полный шаг и полушаг (для скорости), то есть драйвера более простые в наладке.
Сроки 35-37, настраиваем максимум и минимум синуса для ЦАП.
Сроки 35-37, настраиваем максимум и минимум синуса для ЦАП.