Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Slabovik писал(а): Есть также вопрос к снабберу - может емкость попробовать чуток увеличить?
RCD = 0.01мкф/15 кОм.
Поменял ключ, ща посмотрим чё покажет градусник
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19054
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Starichok51 »

Сергеj писал(а):Я поставил 91 Ом(у меня их много :) ) но на нагрев не повлияло.
а разрядный диод к резистору поставил?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Да, диод поставил 1н5819. Поменял ключ, Ничего не изменилось. За пол часа при комнатной температуре 20* и нагрузке 2,5А радиатор нагрелся на 80*.
Что-то не то. Где-то в другом месте собака порылась...

Вот резистор клампера по расчету должен быть 12,5кОм. а я поставил 15кОм. Может из за него быть нагрев ключа?
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Ключи-то однотипные, поэтому от замены одного на другой (если моё предположение верно) ничего толком и не поменяется. Потому что пробовать менять нужно на ключ с значительно другими (лучшими) параметрами).

Небольшое отклонение резистора не должно приводить к такому разогреву. Но можно попробовать поставить 10 кОм - с уменьшением резистора клампер становится более энергоемким.

Также, по расчёту транзистора там >100-вольтовый запас по напряжению. Но это в идеале. В реале, если "чуток" не хватает, транзистор тоже может пойти на разогрев... Но реальность на стоке можно посмотреть осциллографом (обязательно через делитель и развязывающий по питанию трансформатор - иначе кранты осциллорафу)
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Поставил 10кОм, ничего не изменилось. за 20 минут +70* и продолжает расти :(
Реклама
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Какие транзисторы (кроме уже перечисленных) ещё есть? Будем рыться...
Реклама
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

С резистором 10ком греется даже с нагрузкой 1,5А и продолжает расти. хотя до этого с такой нагрузкой температура держалась около +45*
Есть SSP2NK60B, P5NK60Z. D2N60P
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Транзисторы с буквой K (xNKyy) заточены на быструю коммутацию.

2NK60.pdf
5NK60.pdf
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Так какой впаивать?
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Любой из этих. Впрочем... ток так какой в стоке по истоковому резистору? Если больше ампера, то пятиамперный...

p.s. По плате я вижу 0.27 Ом - значит 5NK60 (пятиамперный).
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

:dont_know: Резистор стоит 0,33 Ома.
Резистор 10кОм менять обратно на 15кОм или пусть так остается?
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Порог компаратора 1 вольт. 1 Вольт / 0.33 Ом = 3 А. Всё-равно пятиамперный :)
А снабберный можно вернуть прежний. Чем больше номинал - тем выше уровень напряжения... здесь тоже целая поляна для оптимизации, т.к. расчётное далеко не всегда совпадает с практическим...
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Поставил P5NK60Z, с нагрузкой 3А нагрелся +80*. уменьшил нагрузку до 2,5А температура продолжала расти. Выключил, остыло до +50*, включил опять с нагрузкой 2,5А температура поднялась и меняется от 65* до 70*. И все время идут помехи в радио приемник, а когда нагрузку уменьшаю до 1-го ампера помехи пропадают и температура ключа упала до 35*.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение vlasovzloy »

вообще питание у свичей роутеров и т.д. 3,3 вольта. смысл городить свинцовый акб со всеми схемами? мож LI-Po со схемой заряда и SEPIC преобразователем
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

Подключил для пробы ранее собранное зарядное по этой же схеме Старичка. Нагрузка 3А, температура ключа +40*, никаких помех в радио приемник. Значит какой-то косяк :( в моем новом БП

Изображение
Аватара пользователя
hawkman
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 319
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 17:57:21
Откуда: Украина Запорожье
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение hawkman »

vlasovzloy писал(а):вообще питание у свичей роутеров и т.д. 3,3 вольта. смысл городить свинцовый акб со всеми схемами? мож LI-Po со схемой заряда и SEPIC преобразователем
Это конечно все замечетально, но одно НО!!!. Свитч стоит на чердаке или где-то где не совсем сейчас тепло. Читаем, как себя ведет емкость лития на холоде, это раз. Сравниваем цену лития и свинца аналогичноых емкостей, это два. Три - это более жесткие требования к зарядному.
И того литий сюда ни каким боком.
Аватара пользователя
hawkman
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 319
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 17:57:21
Откуда: Украина Запорожье
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение hawkman »

Сергеj писал(а): И все время идут помехи в радио приемник, а когда нагрузку уменьшаю до 1-го ампера помехи пропадают и температура ключа упала до 35*.
Ну раз нет осциллоскопа, а только слух, то я могу сделать вывод (не большой все таки опыт есть) схема на более бьольшей нагрузке начинает "звенеть". если хорошо послушать БП, транс не шипит?
Без глаз в виде осциллоскопа можно мучаться долго.
Аватара пользователя
Сергеj
Собутыльник Кота
Сообщения: 2996
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 14:30:20
Откуда: Lugansk ЛНР

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Сергеj »

hawkman писал(а): схема на более бьольшей нагрузке начинает "звенеть". если хорошо послушать БП, транс не шипит?
Малость шипит когда кручу подстроечник ограничения ток.
В чем может быть причина звона? Куда копать?
Аватара пользователя
Slabovik
Друг Кота
Сообщения: 17234
Зарегистрирован: Чт апр 04, 2013 12:46:59
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение Slabovik »

Т.е. ничего не меняется. Помеха радио - это где-то колебательный процесс (кстати, поэтому я рассчитывал на оставление родного ИИП - там эти проблемы уже решены и не пришлось бы возиться).
Вот что моделирование, проведённое наschmidt-walter.eit.h-da.de показало
Спойлер
  • Изображение
Вполне работоспособно.
Но вот емкость клампера я посчитал, что должна быть в 8 раз больше... думаю, не ошибся ли:

С=0,22*Imax*toff/U (это упрощенная формула, где toff - время выключения, Imax - ток при выключении, U - напряжение на стоке - питание + отражённое)

p.s. пока писал, краем глаза увидел, что блок "шипит" на граничении тока. Это значит, что нужно попробовать увеличить емкость C1 в модуле слежения за током зарядки. Т.к. шипение означает наличие возбуждения по петле ОС, и блок переходит в режим "максимум тока"-"стоп"...
Аватара пользователя
hawkman
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 319
Зарегистрирован: Ср окт 31, 2007 17:57:21
Откуда: Украина Запорожье
Контактная информация:

Re: Бесперебойник для D-Link DES-3200-26

Сообщение hawkman »

Сергеj писал(а): Малость шипит когда кручу подстроечник ограничения ток.
В чем может быть причина звона? Куда копать?
куда копать, известное дело в цепь обратной связи. она возбуждается и начинатся хрень ввиде шипений и треска трасформатора (это сразу бросатеся на слух), а невидимо - вроде бы беспричинные нагрев силового ключа. Если обратная свзяь построена на ОУ, то надо поиграться с RC цепочками. короче - надо ОУ немного "загрубить". Схему бы в полном виде по которой собран БП или ПП с обозначением всхе элементов.
Ответить