Дабы не плодить в теме нерабочие прошивки, перезалил новый вариант на предыдущей странице. Если проблема не ушла, тогда мне нужно будет самому проверять в железе.
Проблема ушла. Мигания нет, есть чередование каких то цифр, потом выход на измерение. Несколько раз выключалась индикация, хотя управление шло. При отключившейся индикации входя в настройки индикация восстанавливалась, при выходе из настроек индикация работала. Поиспытываю еще, может быть уловлю закономерность.
И еще такая проблема: При достижении температуры Т=Т0+0.12 отбор прекращается OUT=0. Это правильно. В дальнейшем температура снижается и восстанавливается регулировка, но она начинается с n=0. Т.е. n сбрасывается в 0. Надо чтобы регулировка после блокировки отбора начиналась с Т=Т0+0.09 и n=n(последнее)-n1. Иначе процесс до рабочего n разгоняется долго.
Надо чтобы регулировка после блокировки отбора начиналась с Т=Т0+0.09 и n=n(последнее)-n1.
Изменил. Проверяйте. Если есть возможность, и прошивка уже достаточно "рабочая" проверьте на реальном устройстве с реальными параметрами.
variaevg писал(а):
Иначе процесс до рабочего n разгоняется долго.
Вы сами выбрали такой принцип регулирования. Теперь приходится извращаться, запоминать... Программа потихоньку превращается в кашу, в которой я скоро перестану ориентироваться...
На реальном процессе не раньше чем через 3 недели.
Проблема с индикацией в режиме "О". ( O=k*n ).
Я установил n0=200, k=1,2, n1=25. Т.е. приращения "О" на индикаторе изменяются 30 единиц. Запустил на увеличение n. Индикатор показывает такую последовательность: 240, 270,300 ... 600, 630, 4!, 34, 64, 94 ... 544, 573 и дальше не изменяется. Вход работает нормально. Импульсы плавно растут вплоть до полного открытия (на 544 визуально светодиод горел непрерывно.
Все хорошенько погонял на макетке, Что реально проверить - проверил. Вроде все нормально. После испытаний в реальном процессе доложу результаты. Огромное спасибо за уделенное внимание, не знаю как благодарить, получу продукт тогда буду набиваться на презент. Вы просто спасли. Еще раз спасибо.
Сейчас заготавливаю сырье. Отгоняю на реальном процессе, может быть какой косяк вылезет. Замеряю график O=f(Tкуба), тогда и можно оценить достоверно. Потом выводы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения