очень необходима информация зависимости протекаемого тока через проводник ,от его СЕЧЕНИЯ. для проводов типа : МГШВ и МГТФ.
нужна именно техническая документация на данные типы проводов , (госты ,осты или ещё какие нибудь нормативные документы) в которых будет чётко прописан ток от сечения.
Зависимость допустимого тока от сечения малоинформативна для монтажных проводов, потому и не приводится. Это потому что ток греет провод, а условия его охлаждения зависят ещё от кучи других факторов, кроме плотности тока. Например, в жгутах плотность тока необходимо снижать, иначе жгуты просто перегреются, расплавятся и загорятся. А провод, залитый хорошо отводящим тепло компаундом (например, силиконом), позволит пропускать через себя больший ток... Для медного провода (не шнура), находящегося на воздухе, сечением от 0.5 до 2.5 кв.мм, примерное значение допустимой плотности тока 10 А/кв.мм (понижается при увеличении сечения, повышается при уменьшении). В многопроводных шнурах, жгутах, снижается до 6, 4 и даже 2 А/кв.мм, в зависимости от общей толщины шнура и условий его размещения... А допустимая плотность тока у вас уже в картинках найдена - она справедлива для любых проводов...
Одна, чтобы прям ГОСТы... Хм, вот этим я никогда не интересовался. Эта информация из технических справочников.
Сейчас просмотрел ГОСТ на провода типа МГШВ (http://vsegost.com/Catalog/11/1161.shtml). По всей видимости, максимальный ток конкретно на них не регламентируются. Только стойкость изоляции.
(меня интересует именно провода МГШВ сечением от 0.2до 1 мм) а эти все таблицы я видел ,но всё равно спасибо за инфу
Одна, чтобы прям ГОСТы... Хм, вот этим я никогда не интересовался. Эта информация из технических справочников.
Сейчас просмотрел ГОСТ на провода типа МГШВ (http://vsegost.com/Catalog/11/1161.shtml). По всей видимости, максимальный ток конкретно на них не регламентируются. Только стойкость изоляции.
скачал я этот ГОСТ ,по вашей ссылке (ГОСТ 17515-72 Провода монтажные с пластмассовой изоляцией. Технические условия) ,там про МГШВ вообще нет ни слова.
вот и я как то раньше этим вопросом не сильно заморачивался ,а тут понадобилась именно такая инфа , как я уже говорил -облазил всё ,поэтому и спросил именно про провода МГШВ и МГТФ
а дело вот в чём: есть жгут -состоит из проводов МГШВ , 2 раздельные цепи потребляют (каждая кратковременно (2-3 сек. 8-9 ампер,потом ток падает примерно до 3.5 ампера) эти две цепи питаются от общего источника . разработчики жгута заложили на эти цепи(раздельные МГШВ 0.35 по одному проводу) а общую цепь -2 провода МГШВ 0.5
т.е. общее питание подается по двум проводам МГШВ0.5 (ток по этой цепи кратковременно (2-3 сек.) достигает 17-18 ампер ,потом падает до 7-8 ампер ) вот меня и заинтересовало ,может кто видел такую инфу ,как правильно выбрать сечение провода типа МГШВ от протекаемого тока (для отдельного провода и для жгута)
кто как думает сечение провода 0.5 достаточно для моего случая? делитесь мнениями ,и желательно ОПЫТОМ
P.S да, кроме этого в жгуте идут ещё и экранированные цепи интерфейсов,и цепи управления системой, т.е. жгут довольно толстый....
Подсказка: необходимо вычислить, на сколько градусов повысится температура проводника за эти 3 сек токовой нагрузки. Для упрощения, считать, что теплообмен с внешней средой не производится. Далее, по справочным таблицам из ПУЭ определить допустимую плотность тока для проводника в жгуте. Сравнить со средним током, текущим по проводнику...
А есть ещё параметр, непосредственно токовой нагрузки не касающийся, а касающийся уровня допустимых потерь - падение напряжения на проводнике. На большом токе и малом сечении падение напряжения больше. Укладывается ли оно в допустимый предел?
p.s. А вообще, плохая практика мешать в один жгут сигнальные и силовые проводники...
у нас делается так ,я даю эскиз жгута , и требования по току для отдельных цепей, и другой отдел разрабатывает жгут и выбирает провода , вот я и должен быть технически подкован что бы оспорить или согласиться с их выбором. а это можно сделать только имея на руках нормативные акты где типа чёрным по белому прописано ,провод сечение такое то,при плотности тока такого- способен пропускать длительное время ток такой то, при температуре окруж. среды такой то.... примерно такую инфу я ищу.....
ну как скажем при разработке печатных плат , выбираем ширину дорожки от протекающего тока (используя плотность тока из госта ,или таблицы )
ну а из опыта личного так сказать... 0.35 мм сечение достаточно для тока 3.5-4 ампера долговременно ? и 2 провода по 0.5 достаточно для тока 8-9 ампер ?
вот нашёл интересный документ (может кому сгодится)
Ещё раз хочу повторить - найдите ПУЭ - там есть очень интересные таблицы (в частности, таблица 1.3.12). И если провод сечением 0.35 спокойно тянет 4А на воздухе, при использовании его в жгуте это будет совершенно не факт. Критерий - допустимый нагрев. За основу берётся ток на воздухе, допустимый ток для жгута пересчитывается на основе всяческих коэффициентов (в сторону уменьшения допустимой плотности тока). Это касается среднего тока. Перегрев по пиковому току я уже подсказал как рассчитать - если в конце периода пикового тока у вас не будет превышения рабочей температуры - такой ток допустим...
у нас делается так ,я даю эскиз жгута , и требования по току для отдельных цепей, и другой отдел разрабатывает жгут и выбирает провода , вот я и должен быть технически подкован что бы оспорить или согласиться с их выбором.
Тут лучшеперебдеть , чем недобдеть, а имея сопротивление провода не трудно посчитать и ток допустимый для него в самых худших условиях.
_________________ Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Господа, один провод 25мм квадратных держит ток 115 ампер, 50 мм квадратных 175 ампер. Значит ли это, что два провода по 25мм квадратных держут ток 230А?
Техническими условиями по эксплуатации проводов определяется максимальная и номинальная температура изоляции. Изготовитель не может предсказать условия эксплуатации , поэтому ток тут даже не упоминается. Чтобы как-то облегчить работу конструкторам, разрабатываютя ОСТы на основании натурных испытаний и даются всякие поправочные коэффициенты ( для авиации. военки, гражданки. нефтянки и т.п). Каждая отрасль имеет свои испытательные лаборатории ( раньше было, сейчас ХЗ). Тут еще завязана не только температура, но и срок службы и влияние среды. Так, что ищите ОСТы или методические указания (МИ) , или Руководящие документы (РД). Могу только точно сказать, что превышение температуры изоляции на каждые 10 град уменьшает ресурс проводов в 2 раза. Два провода по 25 дают ток 230. при условии . что тепло одного провода не влияет на другой провод(разнесены в пространстве)
На сколько нагревается проводник сечением 2.5мм квадратных меди, если по нему пропустить ток 220В, 100 мА? 1 Ампер? Ни на сколько не нагреется.
Есть для конкретного сечения конкретного тока и напряжения определенный нагрев. Как меня учили, может неправильно, я не спорю, в таблицах указывается ток, который может подаваться длительно на данный проводник без последствий ухудшения его технических характеристик.
Если вам дать гирю в 1 кг и дать пройтись с ней километр, вы не вспотеете, а вот если дать 20кг гирю, тогда и наступит "усталость", так и тут, не?
Где можно посмотреть зависимость нагрева проводника, от сечения, тока и напряжения?
В первом случае работа будет 1 х 1000 =1000 , во втором случае такая же работа будет 1000/20= через 50 метров. Судя про понимание вопроса, вы еще в школе учитесь? Не? Если нет никакого отвода тепла, то теоретически микротоками можно нагреть проводник до бесконечно большой температуре. Температура- есть результат разницы между подводом и отводом тепла (работы)
Таблица с сечениями и допустимыми токами разрабатывалась на основе теории микротоков в гипотетическом вакууме? Или все таки в среднестатистических условиях эксплуатации? По воздуху, в земле и так далее?
В первом случае работа будет 1 х 1000 =1000 , во втором случае такая же работа будет 1000/20= через 50 метров. Судя про понимание вопроса, вы еще в школе учитесь? Не? Если нет никакого отвода тепла, то теоретически микротоками можно нагреть проводник до бесконечно большой температуре. Температура- есть результат разницы между подводом и отводом тепла (работы)
В среднестатических, берете из любой таблицы, которая нравится. Никто вам претензии не предъявит, если не связано со серьезной работой. О серьезной, я уже писал, как это делается.