Мелкие вопросы по теории

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Аватара пользователя
MAVr 34
Собутыльник Кота
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение MAVr 34 »

Тогда вот вам на всякий случай, для размышления на тему про оптосимистор + симистор. Здесь http://catcatcat.d-lan.dp.ua/optosimist ... rimenenie/ есть описание и расчет. Вам нужно использовать оптопару на напряжение 600-800В с детектором нуля сети. Симистор лучше применять типа ВТВ12-800CW(такие стоят в стиралках), его нужно защитить снабберной цепочкой, двигатель всетаки индуктивность.
Вот отличная тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=22960 и есть еще, если поискать поиском по сайту.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Реклама
Аватара пользователя
den2
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1145
Зарегистрирован: Вт авг 17, 2010 11:58:06
Откуда: Казань

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение den2 »

MAVr 34

Спасибо за наводку,видимо придётся этот способ и использовать.

После замеров тока выяснил,что на вход подается всего 5 мА (БП у меня Б5-44).Т.е 1 кОм очень даже лишка вроде (судя по закону Ома).Если я конечно,опять ничего не забыл.Не знаю,от чего автор питал свой вариант.

Ещё раз всем спасибо за помощь.
Реклама
Аватара пользователя
MAVr 34
Собутыльник Кота
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение MAVr 34 »

Да причем тут блок питания. Возьмите и уменьшите сопротивление этого резистора. Лучше поставить подстроечный на 1 кОм, а последовательно с ним на 100 Ом. И уменьшать сопротивление, а по миллиамперметру контролировать ток.
Собственно и я, и другие товарищи давали вам ссылки, с расчетами и готовыми схемами. Там 1 кОм многовато...
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
den2
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1145
Зарегистрирован: Вт авг 17, 2010 11:58:06
Откуда: Казань

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение den2 »

Так именно так и собираюсь сделать :)Просто рассматриваю и предложенный по ссылкам вариант.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Алек сашка
Прорезались зубы
Сообщения: 242
Зарегистрирован: Вт мар 05, 2013 18:05:53

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Алек сашка »

Ферромагнитный стержень уменьшает или увеличивает индуктивность катушки?
Реклама
Аватара пользователя
blackx
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1518
Зарегистрирован: Пт дек 28, 2012 21:56:46
Откуда: St. Petersburg

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение blackx »

Конечно увеличивает, иначе нафиг он тогда вообще нужен.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Реклама
Аватара пользователя
Света
Модератор
Сообщения: 10740
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Откуда: Россия

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Света »

blackx писал(а):...иначе нафиг он тогда вообще нужен.
Используются ещё латунные сердечники, которые уменьшают индуктивность...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Аватара пользователя
den2
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1145
Зарегистрирован: Вт авг 17, 2010 11:58:06
Откуда: Казань

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение den2 »

Вопрос такой.Как правильно мерить заземление и можно ли его измерять при включённом потребителе.
Ситуация такая.Задаёт мне знакомый такой вопрос (он механик по лифтам),при выключенном "рубильнике" (вводном устройстве ВУ),встаёт он на контур заземления тестером (китайским мультиметром цифровым) ,измеряет сопротивление - тестер показывает примерно 1 Ом (сопротивление щупов 0.8 Ом).
при включенном ВУ (на станцию подаётся 380 В),так же встаёт на контур заземления и на корпус станции ,тестер показывает - 22 Ома.

У него вопрос,почему именно так происходит и можно ли мерить землю при включённом потребителе.
Мне вдруг тоже стало интересно (но как понимаете ,ответить я ему ничего не смог).
СпойлерТеперь опишу примерно как устроенно питание лифта (со слов знакомого).По 5 проводному кабелю идёт 3 фазы,ноль и заземление из распред коробки (она находится в подвале здания и рассчитана на три подъезда).Туда оно приходит из подстанции.В распред коробке ноль и заземление посажены на одну шину (N).Контур заземления в машинном помещении (МП - в нём расположены :станция управления и лебедка с мотором) ,так же соединен с приходящим в ВУ нулем.На контур заземлена также станция управления.
С приходящего 380 В питания,берётся одна из фаз и подаётся на силовой трансформатор ,вырабатывающий необходимое напряжение для питания станции (10 В,24 В).И эта же фаза подаётся на обмотки пускателей,которые коммутируют 3-х фазное напряжение для управлением движения основного электродвигателя установленного на лебёдке.

В шахту лифта на концевые выключатели,датчики подаётся 24 В напряжение и N.Сам лифт и направляющие по которым он движется заземлены и посажены на контур заземления.
Аватара пользователя
MAVr 34
Собутыльник Кота
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение MAVr 34 »

Контур заземления в машинном помещении (МП - в нём расположены :станция управления и лебедка с мотором) ,так же соединен с приходящим в ВУ нулем.На контур заземлена также станция управления.
Повторное соединение рабочего и защитного нулевого проводника после разделения в вводно-распределительном устройстве(на вводе в здание) категорически запрещено. Смотрим ПУЭ 7раздел.
И не совсем понятно, что хотел измерить ваш знакомый. И тем более цифровиком.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
den2
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1145
Зарегистрирован: Вт авг 17, 2010 11:58:06
Откуда: Казань

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение den2 »

Если я правильно его понял.То контур заземления идет по МП,спускается по шахте,там он посредством сварки соединяется с направляющими,доходит до низа шахты (приямка) и уходит в подвал.В подвале он соединяется с распредшкафом,видимо с той шиной,куда посажено заземление здания и приходящий ноль с подстанции т.е. защитное заземление и зануление посажены на одну шину.

Проверить он хотел именно наличие N на станции и в шахте.Насколько знаю им не выдают спецприборов,только тестер (раньше когда станции были релейными,по его словам,механики проверяли всё просто контролькой (лампа накаливания),т.к. напряжение везде было либо 110 (на реле) ,либо 220 (на пускателях) ),т.к. не было разделения на низковольтовую и высоковольтовую части как сейчас.
Если N будет плохой,то можно ожидать разных глюков (ложные вызова или приказы,это самое малое из всего).

Привожу пример станции,на которой он мерил.Если я правильно понял по схеме,то N и земля в ВУ (он же приходящий 0 ) соединены вместе.
Вложения
ULJ.pdf
(1.45 МБ) 268 скачиваний
Аватара пользователя
MAVr 34
Собутыльник Кота
Сообщения: 2602
Зарегистрирован: Вт янв 12, 2010 21:11:22
Откуда: Волжский Волгоградской обл.

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение MAVr 34 »

По схеме показан совмещенный PEN проводник, т.е. совмещенный нулевой рабочий и защитный. Но это старая схема и соответсвенно не соответствует дествительной схеме. Еще раз повторяю, если сделали разделение в ВРУ дома, то после этого соединять проводники запрещено, от этого теряется смысл защитного проводника. Практически проверить наличие "N" в шахте относительно заземляющего проводника(шины) можно. Но эти показания мягко говоря не совсем информативны, так как вы измерите целиком сопротивление линии от ГЗШ и до точки замера. А то, что прибор дал такие показания, думаю могут быть две причины:
1. Это мультиметр начинает ловить помеху или еще что.
2. Может быть плохой контакт в цепи.
Наличие нулевого рабочего проводника (на станции) определяют индикатором напряжения (не путать с контролькой, которая запрещена) или мультиметром относительно фаз, который должен показать 220-230В во всех трех измерениях. При этом сначала один щуп подключаем к нулевому проводнику, а затем другим касаемся к фазному. Если во всех трех измерениях показания нулевые- нет напряжения, тогда проверяем межфазное напржение. Которое соответственно должно быть 380-400В во всех трех измерениях. В этом случае можно сказать, что проводник "N" находиться в обрыве.
Можно конечно и относительно защитного нулевого проводника(шина заземления) проверить наличие рабочего нуля. Только я бы не стал проводить такие измерения при включенном напряжении. А вообще целостность и "нормальность" нулевого рабочего проводника проводит ЭТЛ специальным прибором. Замер называется - "сопротивление петли фаз-ноль" Подобное производят при в вводе в эксплуатацию и каждые 5 лет.
А в шахте проверка нуля на кабине?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Аватара пользователя
den2
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1145
Зарегистрирован: Вт авг 17, 2010 11:58:06
Откуда: Казань

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение den2 »

Да на крыше кабины проверял.В принципе это первое дело,которое он сделал.N-ка есть.Проверял относительно направляющих и самой кабины.Кабина заземлена через подвесник,который идёт от неё,до так называемой "пятой" клемной коробки,которая находится в шахте.Коробка заземлена так же на направляющую.Два провода N которые приходят сверху в "пятую" КК,относительно направляющих звонятся.

Посоветую ему пока прозвонить дополнительные свободные концы в проводах которые идут на "пятую" клемную и посадить их на N.Вызвонить их в МП и посадить на N там.Если ничего не изменится,то видимо придётся вызывать измерителя.Может он ему чего скажет.
Daniil.
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вс сен 22, 2013 06:06:20

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Daniil. »

здравствуйте,
Как расчитывается кол-во витков в первичной обмотке
трансформатора в зависимости от материала сердечника и нужной мощности?

с точностью до витка мне не нужно, хотя бы приблизительно.
Prosperous
Встал на лапы
Сообщения: 129
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 19:37:10

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Prosperous »

Здравствуйте, возник очень нубский вопрос, чето я туплю :) Купил терморегулятор для теплого пола (инструкции на русском нет) и меня смущает его подключение и в чем разница с предыдущей моделью (см. картинку). С верхним подключением все понятно, а с нижним толи в опторазвязку подключать (вроде правильно я перевел) зачем тогда L1, толи один вывод в L1, а куда тогда второй? Спасибо.
Изображение
Аватара пользователя
pyzhman
Друг Кота
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение pyzhman »

Надо полагать L1 это транзит L. А управление самим полом через контакты 4-5.
Docendo discimus
Prosperous
Встал на лапы
Сообщения: 129
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 19:37:10

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Prosperous »

благодарю, поправка, не опторазвязка, а гальванически развязано. Странность в том, что у верхней модели фаза и ноль имеет значение для подключения нагрузки, а для нижней получается не имеет. А для каких целей L1 может использоваться?
Аватара пользователя
pyzhman
Друг Кота
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение pyzhman »

Можно и так предположить: L1 блока 723 это как-раз управление полом(относительно N конечно). А контакты 4-5 для какой-нибудь лабуды. Вы бы подцепили, например, лампу 220 вольт к L1 и N да и проверили уже. Заодним как срабатывает 4-5 (скорее всего вместе с включением пола на обогрев).
Docendo discimus
Prosperous
Встал на лапы
Сообщения: 129
Зарегистрирован: Ср янв 18, 2012 19:37:10

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение Prosperous »

Т.е. клемма 2(N) будет и на вход и на выход подключена? А так можно? Чето я очкую :)
Аватара пользователя
pyzhman
Друг Кота
Сообщения: 7016
Зарегистрирован: Вс июл 12, 2009 19:15:29
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Re: Мелкие вопросы по теории

Сообщение pyzhman »

N это земля. Всё относительно нее. Так что повода для беспокойства нет. А поскольку там указано 3А, то нагрузка должна быть соответствующая. Я ж говорю - для пробы лампу подключите просто.
Docendo discimus