Работа UPS от бензинового генератора.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
badr555
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 18:23:00
Откуда: Польша, Бытом.

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение badr555 »

Тут приходится менять ее постоянно, раз в полгода.
Опять же, зависит от нагрузки
Мой канал на ТыТрубе
Реклама
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение WandererSc »

radteh писал(а):Дело не в пороге напряжения, а форме сигнала. Посмотри на выход генератора осцилографом.
из-за неправильной формы он не правильно меряет напряжение
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Реклама
Аватара пользователя
badr555
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1668
Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 18:23:00
Откуда: Польша, Бытом.

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение badr555 »

+1
Мой канал на ТыТрубе
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение МитяРа »

badr555 писал(а):OnLine- бесперебойники сосут батарейку, если им не нравится параметры сети.
ИБП любого класса переходит на питание и от батареи, когда входные параметры выходят за пределы..
Просто у Он-Лайна эти пределы пошире, чем у других и он на батарею переходит реже.. :wink:
badr555 писал(а):Тут приходится менять ее постоянно, раз в полгода.
В моих Powerware стоят 10-летние батарейки и служат не менее заявленного срока..

А в остальных может так и надо, раз в полгода менять.. :dont_know: :)))

badr555, приветствую, пушистый..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Tolmi
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1658
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:25:04
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение Tolmi »

МитяРа писал(а):В моих Powerware стоят 10-летние батарейки и служат не менее заявленного срока..
Аналогично. Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд на время, достаточное для сворачивания ОС и выключения.
И форма сигнала на входе ему действительно глубоко фиолетова - от генератора работает отлично. Надо только пошире диапазон допустимого напряжения установить, чтобы не переключался постоянно. ( у меня это свитчами на задней панели выставляется)
Старые Powerware - монстры, чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает, никак не пойму :dont_know: Может мазохисты ?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Реклама
Аватара пользователя
МитяРа
Модератор
Сообщения: 11492
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26
Откуда: град Нижний

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение МитяРа »

Tolmi писал(а):Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд
У Powerware всё гораздо проще.. Если на компе стоит его программное обеспечение, то оно через систему зарядки ABM мониторит батарею и если, что не так, то заранее предупредит, что необходимо батареи заменить.. http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the ... i_batarey/ :wink:
Tolmi писал(а):чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает
Реклама, сэррр. :)))
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
Реклама
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение WandererSc »

МитяРа писал(а):
Tolmi писал(а):чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает
Реклама, сэррр. :)))
у нас в магазинах в основном APC и Powercom, а диалог с покупателями такой.
- powercom стоит столько-то
- чето дешево, а по лучше что-то есть (под словом "лучше" в мыслях подразумевается "дороже")
- ну бери APC :)))

:facepalm:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Tolmi
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1658
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:25:04
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение Tolmi »

МитяРа писал(а):
Tolmi писал(а):Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд
У Powerware всё гораздо проще.. Если на компе стоит его программное обеспечение, то оно через систему зарядки ABM мониторит батарею и если, что не так, то заранее предупредит, что необходимо батареи заменить.. http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the ... i_batarey/ :wink:
Не, у меня этой технологии ещё нет, у меня упса 96-го года :) С тех времен сменились 4 ( "четыре" прописью ) комплекта батарей.
PS плата управления в нём выглядит дико - двусторонний текстолит с обычным выводным монтажом шириной 5-7 см и длиной около 30 см :shock: Прикручена на восьми !!! стоечках дюймовыми болтиками диаметром примерно как наш М5 :)))
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
revpaul
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 14:08:46
Контактная информация:

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение revpaul »

texnuk писал(а):У нас частенько отключают свет, купил бензиновый генератор, о вот проблема на компе у меня стоит UPS но при запуске генератора он не переключается, поискал в инете , что там не совпадают по моему частота скажите можно собрать схему, для стабилизации частоті 50 ГЦ
У меня та же беда. Бесперебойники: офлайн и 2 интерактива APC.
Socomec Netys PE 600 (NET600-PE) – рабочие станции
Socomec Sicon Netys PL 550 – рабочие станции (всего 18 шт.)
APC Smart-UPS 1500VA - серверная 2 шт. http://www.apc.com/resource/include/tec ... u=sua1500i
APC Smart-UPS 2200VA – серверная 2 шт. http://www.apc.com/resource/include/tec ... a2200rmi2u
Блок контроля и автоматики DKG – 307 DATAKOM
Сам дизельгенератор PERKINS
Ставил стабилизатор напряжения после генератора SAVR-5000 http://www.solpi-m.ru/index.php/stabili ... odnofaznye
Ничего не помогло ((( Все бесперебойники уходят в режим работы от батареи как только врубается генератор. Можно ли решить проблему если поставить какой-нибудь частотный преобразователь?
Спасибо.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19053
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение Starichok51 »

revpaul, ты специально караулил, чтобы прошел ровно год с момента последнего поста?
а что тогда не выдержал часы и минуты, чтобы точно год был?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
radteh
Друг Кота
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение radteh »

revpaul стабилизатор на основе ЛАТРа или ферорезонансный?
revpaul
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 14:08:46
Контактная информация:

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение revpaul »

Starichok51 писал(а):revpaul, ты специально караулил, чтобы прошел ровно год с момента последнего поста?
а что тогда не выдержал часы и минуты, чтобы точно год был?
Хех, даже не заметил)))
Просто уже не знаю что делать((((
revpaul
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 14:08:46
Контактная информация:

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение revpaul »

radteh писал(а):revpaul стабилизатор на основе ЛАТРа или ферорезонансный?
Латер, конечно латер. Где же найти ферорезонансный сейчас? Хотя, я где то читал, что они могут выдать правильную частоту.
Последний раз редактировалось revpaul Чт мар 14, 2013 11:09:36, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
TheTERMINATOR
Вымогатель припоя
Сообщения: 562
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 10:38:20
Откуда: Москва

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение TheTERMINATOR »

На даче после генератора стоит Smart APC, все нормально работает.
Аватара пользователя
radteh
Друг Кота
Сообщения: 3087
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2007 15:01:52
Откуда: Биробиджан

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение radteh »

А стабилизатор из компьютерного магазина или из магазина для электриков? Если первое то странно.
ИзображениеИзображение
Shackled
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт мар 26, 2013 15:58:23

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение Shackled »

APC Smart 1500 стоечный, те же грабли.
Вопрос решил установкой параметра sensitivity в значение LOW (в настройках парашута)
revpaul
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср мар 13, 2013 14:08:46
Контактная информация:

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение revpaul »

Shackled писал(а):APC Smart 1500 стоечный, те же грабли.
Вопрос решил установкой параметра sensitivity в значение LOW (в настройках парашута)
Вот с этого момента подробней.. что это такое?
Аватара пользователя
TheTERMINATOR
Вымогатель припоя
Сообщения: 562
Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 10:38:20
Откуда: Москва

Re: Работа UPS от бензинового генератора.

Сообщение TheTERMINATOR »

На нормальных всех APC сзади есть кнопочка - чувствительность. Три состояния: low, medium, high. Регулирует порог переключения на батареи. В low, будет переключаться при сильных скачках входного напряжения, в high - при небольших.
Эта же настройка регулируется через управляющее ПО.
Ответить