Опять же, зависит от нагрузкиТут приходится менять ее постоянно, раз в полгода.
Работа UPS от бензинового генератора.
- badr555
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1668
- Зарегистрирован: Чт май 07, 2009 18:23:00
- Откуда: Польша, Бытом.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Мой канал на ТыТрубе
- Реклама
- WandererSc
- Друг Кота
- Сообщения: 4077
- Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
из-за неправильной формы он не правильно меряет напряжениеradteh писал(а):Дело не в пороге напряжения, а форме сигнала. Посмотри на выход генератора осцилографом.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
ИБП любого класса переходит на питание и от батареи, когда входные параметры выходят за пределы..badr555 писал(а):OnLine- бесперебойники сосут батарейку, если им не нравится параметры сети.
Просто у Он-Лайна эти пределы пошире, чем у других и он на батарею переходит реже..
В моих Powerware стоят 10-летние батарейки и служат не менее заявленного срока..badr555 писал(а):Тут приходится менять ее постоянно, раз в полгода.
А в остальных может так и надо, раз в полгода менять..
badr555, приветствую, пушистый..
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
-
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1658
- Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:25:04
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Аналогично. Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд на время, достаточное для сворачивания ОС и выключения.МитяРа писал(а):В моих Powerware стоят 10-летние батарейки и служат не менее заявленного срока..
И форма сигнала на входе ему действительно глубоко фиолетова - от генератора работает отлично. Надо только пошире диапазон допустимого напряжения установить, чтобы не переключался постоянно. ( у меня это свитчами на задней панели выставляется)
Старые Powerware - монстры, чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает, никак не пойму
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
- Реклама
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
У Powerware всё гораздо проще.. Если на компе стоит его программное обеспечение, то оно через систему зарядки ABM мониторит батарею и если, что не так, то заранее предупредит, что необходимо батареи заменить.. http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the ... i_batarey/Tolmi писал(а):Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд
Реклама, сэррр.Tolmi писал(а):чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=93376[/img][i][color=#000080][size=85]Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...[/size][/color][/i]
- WandererSc
- Друг Кота
- Сообщения: 4077
- Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
у нас в магазинах в основном APC и Powercom, а диалог с покупателями такой.МитяРа писал(а):Реклама, сэррр.Tolmi писал(а):чего народ на продукцию APC так всю жизнь западает
- powercom стоит столько-то
- чето дешево, а по лучше что-то есть (под словом "лучше" в мыслях подразумевается "дороже")
- ну бери APC
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
-
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1658
- Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:25:04
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Не, у меня этой технологии ещё нет, у меня упса 96-го годаМитяРа писал(а):У Powerware всё гораздо проще.. Если на компе стоит его программное обеспечение, то оно через систему зарядки ABM мониторит батарею и если, что не так, то заранее предупредит, что необходимо батареи заменить.. http://www.ups-info.ru/catalogue_of_the ... i_batarey/Tolmi писал(а):Выбрасываю батарейки только тогда, когда они перестают держать заряд![]()
PS плата управления в нём выглядит дико - двусторонний текстолит с обычным выводным монтажом шириной 5-7 см и длиной около 30 см
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
У меня та же беда. Бесперебойники: офлайн и 2 интерактива APC.texnuk писал(а):У нас частенько отключают свет, купил бензиновый генератор, о вот проблема на компе у меня стоит UPS но при запуске генератора он не переключается, поискал в инете , что там не совпадают по моему частота скажите можно собрать схему, для стабилизации частоті 50 ГЦ
Socomec Netys PE 600 (NET600-PE) – рабочие станции
Socomec Sicon Netys PL 550 – рабочие станции (всего 18 шт.)
APC Smart-UPS 1500VA - серверная 2 шт. http://www.apc.com/resource/include/tec ... u=sua1500i
APC Smart-UPS 2200VA – серверная 2 шт. http://www.apc.com/resource/include/tec ... a2200rmi2u
Блок контроля и автоматики DKG – 307 DATAKOM
Сам дизельгенератор PERKINS
Ставил стабилизатор напряжения после генератора SAVR-5000 http://www.solpi-m.ru/index.php/stabili ... odnofaznye
Ничего не помогло ((( Все бесперебойники уходят в режим работы от батареи как только врубается генератор. Можно ли решить проблему если поставить какой-нибудь частотный преобразователь?
Спасибо.
- Starichok51
- Модератор
- Сообщения: 19053
- Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
- Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
revpaul, ты специально караулил, чтобы прошел ровно год с момента последнего поста?
а что тогда не выдержал часы и минуты, чтобы точно год был?
а что тогда не выдержал часы и минуты, чтобы точно год был?
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
revpaul стабилизатор на основе ЛАТРа или ферорезонансный?
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Хех, даже не заметил)))Starichok51 писал(а):revpaul, ты специально караулил, чтобы прошел ровно год с момента последнего поста?
а что тогда не выдержал часы и минуты, чтобы точно год был?
Просто уже не знаю что делать((((
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Латер, конечно латер. Где же найти ферорезонансный сейчас? Хотя, я где то читал, что они могут выдать правильную частоту.radteh писал(а):revpaul стабилизатор на основе ЛАТРа или ферорезонансный?
Последний раз редактировалось revpaul Чт мар 14, 2013 11:09:36, всего редактировалось 1 раз.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 562
- Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 10:38:20
- Откуда: Москва
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
На даче после генератора стоит Smart APC, все нормально работает.
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
А стабилизатор из компьютерного магазина или из магазина для электриков? Если первое то странно.




Re: Работа UPS от бензинового генератора.
APC Smart 1500 стоечный, те же грабли.
Вопрос решил установкой параметра sensitivity в значение LOW (в настройках парашута)
Вопрос решил установкой параметра sensitivity в значение LOW (в настройках парашута)
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
Вот с этого момента подробней.. что это такое?Shackled писал(а):APC Smart 1500 стоечный, те же грабли.
Вопрос решил установкой параметра sensitivity в значение LOW (в настройках парашута)
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 562
- Зарегистрирован: Пн авг 27, 2012 10:38:20
- Откуда: Москва
Re: Работа UPS от бензинового генератора.
На нормальных всех APC сзади есть кнопочка - чувствительность. Три состояния: low, medium, high. Регулирует порог переключения на батареи. В low, будет переключаться при сильных скачках входного напряжения, в high - при небольших.
Эта же настройка регулируется через управляющее ПО.
Эта же настройка регулируется через управляющее ПО.