Господа, прошу вашего совета. Очень уж тема подходящая
Прикупил замечательный генератор инверторный, но есть один существенный недостаток. Выдает на выходе некий модифицированный меандр. Генератор мне нравится - легкий, удобный. Можно не хранить на улице. Частоту превосходно держит.
Использоваться может только на время серьезных аварий (от 5 до 20ч) для резерва: газовый котел, насос, холодильники, циркуляционки, т.е. практически все - индуктивные нагрузки. До 5 часов есть ИБП 3кВА с синусом.
Амплитуда как видите в этом сигнале близка к чистому синусу, но энергию набирает резко. Гармоник в спектре тока хватает (трансы жужжат). Проверил, в принципе все в течение часа работало. Кстати, включается в сеть через стабилизаторы на 10кВА с вольтодобавочными трансами (т.е. индуктивность там приличная). Завтра посмотрю - может они немного сглаживают фронта.
Как считаете - можно ли с этим жить как для резерва или все же надо сделать что-то типа этого:
http://hw4.ru/circuitry-switching-sinus#hcnt_0
(КПД не указан правда, поэтому не знаю стоит ли овчинка выделки).
А то плохо будет, если зимой насос сдохнет, к примеру.