Ток плавления медного провода

Сообщение MaxZX2 »

Доброго времени суток форумчане!!! У меня такой вопрос : как посчитать правильно ток плавления медного провода диаметр которого больше 2 мм?? За ранние благодарен!!!
Изображение
Реклама
Аватара пользователя
FANTASTRON
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1345
Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2011 12:23:35
Откуда: Россия, с. Дивное
Контактная информация:

Re: Ток плавления

Сообщение FANTASTRON »

Программы расчета плавких предохранителей
Вложения
Предохранит..zip
(511.16 КБ) 806 скачиваний
Предохранитель.zip
(5.43 КБ) 508 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Реклама
Аватара пользователя
MaxZX2
Встал на лапы
Сообщения: 96
Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 01:05:15
Откуда: Полтава, Украина

Re: Ток плавления

Сообщение MaxZX2 »

FANTASTRON писал(а):Программы расчета плавких предохранителей

Спасибо большое, но программы похожие я и сам находил, я хотел бы увидеть формулой как высчитать ток плавления проводов диаметров больше 2 мм, так как литературу для расчета проводов диаметром до 2 мм я нашел!!


И добавок к этому интересно было бы узнать при расчетах проводов считается он без изоляции, но есть учитывается и диаметр провода с изоляцией, он как то высчитывается в зависимости от диаметра......или он не вычисляется?!

Таблицы с проводами бросать не надо, я их видел.....
Изображение
Аватара пользователя
Ariadna-on-Line
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1482
Зарегистрирован: Вс май 13, 2012 00:01:54

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение Ariadna-on-Line »

Формулы такие наверняка есть. Вас интересует, как я понимаю, теоретическая модель, из которой может выводиться формула. В справочниках по электротехнике даны, скорее всего, формулы основанные на опытных данных. Как их там называют? Эмпирические что ли. Измерили диаметры и давай токи задирать, пока не бабахнут. Составили таблицу Diametr <> Amper. А после голимая математика и ряд Тейлора. Если надо, могу рассказать, тут все просто. А другая - теоретическая модель скорее всего такая: Ток выделяет тепло, по формуле Джоуля-Ленца, которое уносится тепловым излучением, согласно формуле Стефана-Больцмана. Ну и естественно все будет греться до температуры плавления металла проводника. По-моему так... А дальше Гугл в руки и вперед.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Ariadna-on-Line
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1482
Зарегистрирован: Вс май 13, 2012 00:01:54

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение Ariadna-on-Line »

А вот насчет вашего вопроса: Одной формулы тут быть не может из-за различных внешних факторов теплоотвода. Вот например - допустимый ток для проводника в изоляции меньше, чем для такого же голого проводника и тд. Тут в помощь только справочники с эмпирическими формулами.
Реклама
Аватара пользователя
hybroid
Друг Кота
Сообщения: 8007
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:24:26
Откуда: Лукалэнд

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение hybroid »

По Джоулю-Ленцу надо считать. Вы же его, как я понимаю, сразу сжигать собираетесь, а не за два часа, постепенно подогревая? :) Можно пренебречь отводом тепла от проводника, всё равно он не успеет никуда передать тепло.
Реклама
Аватара пользователя
MaxZX2
Встал на лапы
Сообщения: 96
Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 01:05:15
Откуда: Полтава, Украина

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение MaxZX2 »

hybroid писал(а):По Джоулю-Ленцу надо считать.
Спасибо....а вот уже нашел формулы для расчетов.....но там не много материалов есть.....буду пробовать считать для остальных которые нужны...по вашей методите......ну я уже что то похожое считал, но что то отличались расчетные данные от тех что с формулы :?
Изображение
Аватара пользователя
Ariadna-on-Line
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1482
Зарегистрирован: Вс май 13, 2012 00:01:54

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение Ariadna-on-Line »

Гиброиду. Может я чёто не понимаю, но как всё-таки связать закон Джоуля-Ленца с температурой плавления проводника предохранителя? Буду рад обьяснению или ссылке в Интернет.
Аватара пользователя
hybroid
Друг Кота
Сообщения: 8007
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:24:26
Откуда: Лукалэнд

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение hybroid »

Просто. Проводник нагревается, когда по нему ток идёт. И у металлов есть температуры плавления. Когда достигнет - тогда и начнёт расплавляться. Тут не один этот закон, тут ещё к времени привязаться надо каким-то образом.. Это уже пусть автор проблемы додумывает :)
Tolmi
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1658
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:25:04
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение Tolmi »

hybroid писал(а): Это уже пусть автор проблемы додумывает :)
И учитывает положительный ТКС меди :)
PS Если провод в изоляции, то возможно автора интересует температура плавления не меди, а изоляции. ;)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
бухарик
Открыл глаза
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вс фев 19, 2012 10:48:45

Re: Ток плавления

Сообщение бухарик »

FANTASTRON писал(а):Программы расчета плавких предохранителей
Блин, а проги то считают по разному!! Первая показывает ток плавления меди 1А для провода 0,039мм, в следующая 0,05мм. Какой проге верить?
Tolmi
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1658
Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:25:04
Откуда: Киев, Украина
Контактная информация:

Re: Ток плавления

Сообщение Tolmi »

бухарик писал(а):
FANTASTRON писал(а):Программы расчета плавких предохранителей
Блин, а проги то считают по разному!! Первая показывает ток плавления меди 1А для провода 0,039мм, в следующая 0,05мм. Какой проге верить?
Хорошие результаты с приемлемой инженерной точностью 20%. А что не так?
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Аватара пользователя
B@R5uk
Собутыльник Кота
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25
Откуда: приходит весна?

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение B@R5uk »

hybroid писал(а):...тут ещё к времени привязаться надо каким-то образом...
Эта привязка идёт через теплоёмкость материала проводника, теплопроводность окружающей среды. Уравнения теплопроводности в помощь. Пренебрегать отводом тепла нельзя. От требуемого времени срабатывания тоже весьма сильно ток зависит. При желании можно расплавить провод диаметром 2 мм током в 10 мА, если пренебречь отводом тепла его идеально теплоизолировать.
Аватара пользователя
hybroid
Друг Кота
Сообщения: 8007
Зарегистрирован: Вс ноя 14, 2010 19:24:26
Откуда: Лукалэнд

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение hybroid »

Ну тогда уже и лучистое тепло надо учитывать :) И, как верно подметил Tolmi, ТКС имеем положительный, что ещё больше может башню сорвать :)
nickzv
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт янв 25, 2013 01:41:51

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение nickzv »

поздно я эту тему нашел
на самом деле не все зависит от тока. но (зависит) и от предыдущего состояния проводника и даже от его положения (горизонтальное или вертикальное - монтировать только горизонтально такое я видел на 100-200А предохранителях). Это задача по матфизике. Сложно рассчитать. Проще поставить эксперимент. Так обычно и делают. А те формулы которые приведены рассчитаны на токи до 10А и напряжение до 100в постоянного тока ударного (мгновенно возрастающего) воздействия (например короткое замыкание), и возможности аппараты выдержать +10-20% по току в течение 10-50мс. для более сложных случаев это либо эксперимент (сплавы меди имеют разное сопротивление и температуру плавления и теплопроводность и .....) либо очень точной расчет на бумаге (в докомпьютерную эру) он занимал от и до ... часов. если это все еще важно пишите кое чего еще помню. может подскажу. успехов
Аватара пользователя
MaxZX2
Встал на лапы
Сообщения: 96
Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 01:05:15
Откуда: Полтава, Украина

Re: Ток плавления медного провода

Сообщение MaxZX2 »

nickzv писал(а):если это все еще важно пишите кое чего еще помню. может подскажу. успехов
Спасибо :beer:
Изображение
Аватара пользователя
KBH-I
Потрогал лапой паяльник
Сообщения: 342
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 17:35:38
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...

Re: Ток плавления

Сообщение KBH-I »

бухарик писал(а):
FANTASTRON писал(а):Программы расчета плавких предохранителей
Блин, а проги то считают по разному!
Вот именно.
MaxZX2 писал(а):... вот уже нашел формулы для расчетов...
Пруфлинк в студию!
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
Ответить