Ток плавления медного провода
Доброго времени суток форумчане!!! У меня такой вопрос : как посчитать правильно ток плавления медного провода диаметр которого больше 2 мм?? За ранние благодарен!!!

- Реклама
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1345
- Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2011 12:23:35
- Откуда: Россия, с. Дивное
- Контактная информация:
Re: Ток плавления
Программы расчета плавких предохранителей
- Вложения
-
- Предохранит..zip
- (511.16 КБ) 806 скачиваний
-
- Предохранитель.zip
- (5.43 КБ) 508 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- MaxZX2
- Встал на лапы
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 01:05:15
- Откуда: Полтава, Украина
Re: Ток плавления
FANTASTRON писал(а):Программы расчета плавких предохранителей
Спасибо большое, но программы похожие я и сам находил, я хотел бы увидеть формулой как высчитать ток плавления проводов диаметров больше 2 мм, так как литературу для расчета проводов диаметром до 2 мм я нашел!!
И добавок к этому интересно было бы узнать при расчетах проводов считается он без изоляции, но есть учитывается и диаметр провода с изоляцией, он как то высчитывается в зависимости от диаметра......или он не вычисляется?!
Таблицы с проводами бросать не надо, я их видел.....

- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1482
- Зарегистрирован: Вс май 13, 2012 00:01:54
Re: Ток плавления медного провода
Формулы такие наверняка есть. Вас интересует, как я понимаю, теоретическая модель, из которой может выводиться формула. В справочниках по электротехнике даны, скорее всего, формулы основанные на опытных данных. Как их там называют? Эмпирические что ли. Измерили диаметры и давай токи задирать, пока не бабахнут. Составили таблицу Diametr <> Amper. А после голимая математика и ряд Тейлора. Если надо, могу рассказать, тут все просто. А другая - теоретическая модель скорее всего такая: Ток выделяет тепло, по формуле Джоуля-Ленца, которое уносится тепловым излучением, согласно формуле Стефана-Больцмана. Ну и естественно все будет греться до температуры плавления металла проводника. По-моему так... А дальше Гугл в руки и вперед.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1482
- Зарегистрирован: Вс май 13, 2012 00:01:54
Re: Ток плавления медного провода
А вот насчет вашего вопроса: Одной формулы тут быть не может из-за различных внешних факторов теплоотвода. Вот например - допустимый ток для проводника в изоляции меньше, чем для такого же голого проводника и тд. Тут в помощь только справочники с эмпирическими формулами.
- Реклама
Re: Ток плавления медного провода
По Джоулю-Ленцу надо считать. Вы же его, как я понимаю, сразу сжигать собираетесь, а не за два часа, постепенно подогревая?
Можно пренебречь отводом тепла от проводника, всё равно он не успеет никуда передать тепло.
- MaxZX2
- Встал на лапы
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 01:05:15
- Откуда: Полтава, Украина
Re: Ток плавления медного провода
Спасибо....а вот уже нашел формулы для расчетов.....но там не много материалов есть.....буду пробовать считать для остальных которые нужны...по вашей методите......ну я уже что то похожое считал, но что то отличались расчетные данные от тех что с формулыhybroid писал(а):По Джоулю-Ленцу надо считать.

- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
- Сообщения: 1482
- Зарегистрирован: Вс май 13, 2012 00:01:54
Re: Ток плавления медного провода
Гиброиду. Может я чёто не понимаю, но как всё-таки связать закон Джоуля-Ленца с температурой плавления проводника предохранителя? Буду рад обьяснению или ссылке в Интернет.
Re: Ток плавления медного провода
Просто. Проводник нагревается, когда по нему ток идёт. И у металлов есть температуры плавления. Когда достигнет - тогда и начнёт расплавляться. Тут не один этот закон, тут ещё к времени привязаться надо каким-то образом.. Это уже пусть автор проблемы додумывает 
-
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1658
- Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:25:04
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ток плавления медного провода
И учитывает положительный ТКС медиhybroid писал(а): Это уже пусть автор проблемы додумывает
PS Если провод в изоляции, то возможно автора интересует температура плавления не меди, а изоляции.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Re: Ток плавления
Блин, а проги то считают по разному!! Первая показывает ток плавления меди 1А для провода 0,039мм, в следующая 0,05мм. Какой проге верить?FANTASTRON писал(а):Программы расчета плавких предохранителей
-
Tolmi
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1658
- Зарегистрирован: Вс дек 11, 2011 05:25:04
- Откуда: Киев, Украина
- Контактная информация:
Re: Ток плавления
Хорошие результаты с приемлемой инженерной точностью 20%. А что не так?бухарик писал(а):Блин, а проги то считают по разному!! Первая показывает ток плавления меди 1А для провода 0,039мм, в следующая 0,05мм. Какой проге верить?FANTASTRON писал(а):Программы расчета плавких предохранителей
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2896
- Зарегистрирован: Сб ноя 13, 2010 12:53:25
- Откуда: приходит весна?
Re: Ток плавления медного провода
Эта привязка идёт через теплоёмкость материала проводника, теплопроводность окружающей среды. Уравнения теплопроводности в помощь. Пренебрегать отводом тепла нельзя. От требуемого времени срабатывания тоже весьма сильно ток зависит. При желании можно расплавить провод диаметром 2 мм током в 10 мА, если пренебречь отводом тепла его идеально теплоизолировать.hybroid писал(а):...тут ещё к времени привязаться надо каким-то образом...
Re: Ток плавления медного провода
Ну тогда уже и лучистое тепло надо учитывать
И, как верно подметил Tolmi, ТКС имеем положительный, что ещё больше может башню сорвать 
Re: Ток плавления медного провода
поздно я эту тему нашел
на самом деле не все зависит от тока. но (зависит) и от предыдущего состояния проводника и даже от его положения (горизонтальное или вертикальное - монтировать только горизонтально такое я видел на 100-200А предохранителях). Это задача по матфизике. Сложно рассчитать. Проще поставить эксперимент. Так обычно и делают. А те формулы которые приведены рассчитаны на токи до 10А и напряжение до 100в постоянного тока ударного (мгновенно возрастающего) воздействия (например короткое замыкание), и возможности аппараты выдержать +10-20% по току в течение 10-50мс. для более сложных случаев это либо эксперимент (сплавы меди имеют разное сопротивление и температуру плавления и теплопроводность и .....) либо очень точной расчет на бумаге (в докомпьютерную эру) он занимал от и до ... часов. если это все еще важно пишите кое чего еще помню. может подскажу. успехов
на самом деле не все зависит от тока. но (зависит) и от предыдущего состояния проводника и даже от его положения (горизонтальное или вертикальное - монтировать только горизонтально такое я видел на 100-200А предохранителях). Это задача по матфизике. Сложно рассчитать. Проще поставить эксперимент. Так обычно и делают. А те формулы которые приведены рассчитаны на токи до 10А и напряжение до 100в постоянного тока ударного (мгновенно возрастающего) воздействия (например короткое замыкание), и возможности аппараты выдержать +10-20% по току в течение 10-50мс. для более сложных случаев это либо эксперимент (сплавы меди имеют разное сопротивление и температуру плавления и теплопроводность и .....) либо очень точной расчет на бумаге (в докомпьютерную эру) он занимал от и до ... часов. если это все еще важно пишите кое чего еще помню. может подскажу. успехов
- MaxZX2
- Встал на лапы
- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: Вт ноя 01, 2011 01:05:15
- Откуда: Полтава, Украина
Re: Ток плавления медного провода
Спасибоnickzv писал(а):если это все еще важно пишите кое чего еще помню. может подскажу. успехов

- KBH-I
- Потрогал лапой паяльник
- Сообщения: 342
- Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 17:35:38
- Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Re: Ток плавления
Вот именно.бухарик писал(а):Блин, а проги то считают по разному!FANTASTRON писал(а):Программы расчета плавких предохранителей
Пруфлинк в студию!MaxZX2 писал(а):... вот уже нашел формулы для расчетов...
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.