Например TDA7294

Форум РадиоКот • Просмотр темы - Умный дом. Питание устройств, RS-485
Форум РадиоКот
Здесь можно немножко помяукать :)





Текущее время: Ср май 07, 2025 10:01:40

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ПРЯМО СЕЙЧАС:



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]    , , , 4
Автор Сообщение
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 10:08:32 
Сверлит текстолит когтями

Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1207
Рейтинг сообщения: 1
DoctorEshovbolek, писал(а):
Если я беру преобразователь, у которого в даташите входное 21.6-26.4, то TVS брать на 26 или 28 или 30? даташит на преобразователь говорит 26, учитывая +- 20% 30в???

Есть рабочий диапазон входных напряжений, а есть максимально допустимое значение, которое указывают в даташите. TVS бери, в твоём случае, на напряжение больше 26.4В, но меньше максимально допустимого, которое для твоего конвертера составляет 30В. То есть бери TVS на 28 или 30В.
Цитата:
В разных.

А это особого значения не имеет. Сегодня в одном шкафу, а завтра в разных. Переделывать схему?
Тут важно то, что вокруг твоего девайса есть и другие, которые могут излучать помехи, особенно, если рядом стоят всякие радиочастотные модули. Можно немного упростить схемы для двух плат, стоящих в одном шкафу в части удаления гальванической развязки сигналов, идущих между платами, но согласующие элементы, ВЧ-фильтры и TVS остаются. Дело в том, что радиопередатчики могут излучать сигнал на частотах, на которых может быть резонанс в каком-нибудь, например, НЧ-фильтре в цепи питания твоего девайса, и тогда ты можешь словить сильную помеху. Не забывай об этом.

Обычно изготовители приводят номинал и характеристику предохранителя, ибо выбирать его по время-токовым характеристикам лениво. Обрати внимание, что характеристики TVS указаны для определённой скважности импульсов, поэтому брать по-принципу "вижу 10А- беру 9А" нельзя. Кстати, буржуи, почему-то, далеко не всегда указывают номинал предохранителя. В твоём случае это будет 2.5-3.5А. Разброс объясняется структурой входного фильтра.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 17:28:26 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
Следующий вопрос: электролитический конденсатор - номинал и напряжение. С напряжением я так понимаю, берем те же 30В, + запас -- 50 или 63в, правильно?
А как выбрать номинал? и можно ли использовать электролиты-смд?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 19:11:52 
Сверлит текстолит когтями

Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1207
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Следующий вопрос: электролитический конденсатор

Я в последнее время перешёл на керамику, электролиту не использую. Но тут есть подвох: у керамики ёмкость падает с увеличением напряжения на ней, поэтому выбирать немного сложней. Ёмкость выбираем из условия приложения максисмального напряжения, но обязательно проверяем, что при минимальном напряжении не превысим максимальную допустимую ёмкость нагрузки предыдущего источника питания.
Цитата:
А как выбрать номинал?

Номиналы и напряжения конденсаторов указаны в рекомендуемых схемах. Не забываем проверять, что не превышена ёмкость нагрузки.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Сб окт 16, 2021 19:53:07 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
допустим я беру AM1D-2403SH60Z
Изображение
по верхней схеме (это, как я понимаю, защита от помех) я беру 3 керамических конденсатора и индуктивность с номиналами, как в даташите
а по нижней схеме (защита от перенапряжений) TVS на 30в + конденсатор электролитический с номиналами, как в даташите
на выходе тоже TVS на 5в, в даташите нет конденсатора на выходе, ноя понимаю лучше поставить номиналом, как на верхней схеме?


Вложения:
datasheet.jpg [10.51 KiB]
Скачиваний: 256
Вернуться наверх
 
Открыт интернет-магазин MEAN WELL.Market – весь ассортимент MEAN WELL, выгодные цены

Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России. На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 11:10:34 
Сверлит текстолит когтями

Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1207
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
+ конденсатор электролитический

Только учти то, что я сказал про максимальную ёмкость нагрузки для предыдущего преобразователя.
Цитата:
на выходе тоже TVS на 5в, в даташите нет конденсатора на выходе

TVS необходим для нагрузок, резко меняющих ток потребления. Иногда его наличие указывают в руководствах по применению DC-DC. Рекомендую поставить его и не ломать потом голову в поисках причины появления "иголки" на ножке сброса МК.
Учти, что в даташите показаны схемы для снятия характеристик, поэтому кондёра там нет. Про максимальную ёмкость нагрузки смотри в даташите.


Вернуться наверх
 
LED-драйверы MOSO - надежные решения для индустриальных приложений

Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 12:02:45 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
поэтому кондёра там нет. Про максимальную ёмкость нагрузки смотри в даташите.

Это мы говорим про кондер на выходе? По даташиту максимальная ёмкость нагрузки 200 мФ, какой емкости брать конденсатор?


Вернуться наверх
 
Распродажа паяльного оборудования ATTEN!
Паяльные станции, паяльники и аксессуары по самой выгодной цене.

По промокоду radiokot скидка 10%
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 15:37:42 
Сверлит текстолит когтями

Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1207
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
Это мы говорим про кондер на выходе?

Про него. Учти, что 200мкФ- это суммарная ёмкость, а не просто ёмкость около конвертера.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 16:25:10 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
а как мне посчитать емкость устройства?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 17:51:43 
Сверлит текстолит когтями

Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1207
Рейтинг сообщения: 0
а как мне посчитать емкость устройства?

Странный вопрос. Ты ведь знаешь, сколько шунтирующих конденсаторов стоит по питанию на плате твоей схемы?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 18:07:13 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
суммируем и вычитаем?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Вс окт 17, 2021 19:17:25 
Сверлит текстолит когтями

Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1207
Рейтинг сообщения: 0
Не совсем. Может получиться так, что у тебя шунтирующими С уже наберётся допустимая ёмкость. По-нормальному, для питания делают два отдельных слоя, и тогда можно просто более-менее равномерно разместить кондюки большой ёмкости (электролиты или керамику) по плате, а возле ножек микросхем оставить только ВЧ-керамику. В этом случае вопрос "суммируем-вычитаем" отпадает сам собой. Два слоя+С образуют большую распределённую ёмкость, по-сути, большой конденсатор.
Я последние лет 10-15 не встречал ни одного референсного дизайна плат на ту элементную базу, с которой работаю, сделанного меньше, чем на четырёх слоях. Обычно это 4 или 6 слоёв.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 12:39:36 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
Цитата:
сделанного меньше, чем на четырёх слоях. Обычно это 4 или 6 слоёв.

Я планировал все-таки на 2 слоях. Из форумчан кто-нибудь изготавливает 4-хслойные?
И вопрос по электролиту на входе. 24 вольта будет выдавать преобразователь AC-DC от Меан, посмотрел даташиты, про индуктивность нагрузки не увидел, как подобрать номинал электролита на входе?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 12:50:28 
Сверлит текстолит когтями

Зарегистрирован: Вт ноя 19, 2019 06:10:18
Сообщений: 1207
Рейтинг сообщения: 1
Цитата:
Из форумчан кто-нибудь изготавливает 4-хслойные?

В Китае делают. ЛУТ тут не канает.
Не понимаю смысла экономить на плате девайса, работающего 24/7, от сбоев в работе которого зависит сохранность дома. Подумай над этим.
Цитата:
как подобрать номинал электролита на входе?

Смотри даташит на свой DC-DC. Минимальное значение ёмкости ты увидишь в схеме подавления помех.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Умный дом. Питание устройств, RS-485
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2021 14:35:50 
Первый раз сказал Мяу!

Зарегистрирован: Ср янв 22, 2014 23:12:15
Сообщений: 34
Рейтинг сообщения: 0
Спасибо за консультацию! беру паузу на размышления


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]    , , , 4

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 268


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y