Не подскажите модель выходного транса в APC Back-UPS 400I, или его аналог.
Достался UPS на халяву но без выходного транса, какойто урод его свинтил в цвет-мет
Хочу сервак обеспечить питанием, во время отсутствия напряжения.Старый ржавый электронщик писал(а):а зачем тебе? все равно не достанешь такой
Посмотри пожалуйста модель трансформатораПаятель писал(а):У меня есть такой же на 250 Вт, но, может, они похожи?
Пожалуй это самый последний вариант, т.к. все-таки дороговато выйдетСтарый ржавый электронщик писал(а):ты знаешь что сделай
сдай его в ремонт в авторизованный СЦ APC. Типа не работает
там его глянут, закажут родной трансформатор и все починят
Плюс - получаешь 100% рабочий УПС
Минус - к стоимости трансформатора добавишь несколько сотен рупий за диагностику.
Кажись я догналСтарый ржавый электронщик писал(а):ладно уж, выдам секреты УПСов
Транс в УПСе имеет много обмоток:
1. обмотка 220 с отводом (220+10В) или двумя отводами (210+10+10В) - УПС может стабилизировать сетевое напряжение
2. обмотка зарядки аккумуляторов
3. обмотка низковольтная - или сдвоенная (для двухтактной полумостовой схемы со средней точкой обмотки) или простая обмотка (для мостовой схемы). Последняя встречается в УПСах мощностью от киловатта и выше.
У тебя УПС 250Вт, поэтому батарея у тебя 12В, а низковольтная обмотка будет 2х12В на ток 10-15А
обмотка для зарядки батареи должна после выпрямления давать 16В
СпассибоПаятель писал(а):Извиняюсь за задержку, вот фото. Индуктивность обмоток, к сожалению, померять нечем.
Так сделать можно, но непонятно, зачем два трансформатора. Подключить тот, что 12-220, и все дела.Mishgan3 писал(а):(вместо одного транса использовать два), -> если на первом трансе получать 12-ти вольтовую переменку, а только потом на втором преобразовывать её в 220.
ВО![]()
Как считаете имеет ли такая идея на право жить ?
Есть транс преобразовывающий 220 в 12, но можно ли его использовать чёбы получить 220 из 12 (естественно переменка) ?
Если получится найти именно такой трансформатор, у которого перичная обмотка 2х12 (с выводом от середины обмотки), и с вторичной 220 + "сколько то там" вольт.Паятель писал(а):Так сделать можно, но непонятно, зачем два трансформатора. Подключить тот, что 12-220, и все дела.
Все у вас получится! Только сопротивление 12-вольтовой обмотки трансформатора 12-220 должно быть больше, чем у обмотки 1-го трансформатора, а то все напряжение будет падать на ней.Mishgan3 писал(а): Только есть одно НО, транс там на с ~220 на ~12, а вот получится ли наоборот с ~12 получить ~220 (кажись должно заработать).