Сообщение semen8606 »

Большое спасибо, попробую по вашей схеме. Как и что рассчитывать вроде разобрался, смущает только выходной фильтр. Мне его Viper насчитал так, что первый конденсатор должен быть 3,3миллифарады, не многовато ли? Да и еще и на ток 3,5А...
Реклама
sa-ta
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1414
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 00:50:23
Откуда: Crimea, Simferopol

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение sa-ta »

обратную связь UC можно упростить так

Изображение

видел еще экзотику - коллектор оптрона вешали на 8 ногу а эмиттер на 3 !
в общем тоже работоспособно.
Реклама
Grandfa
Опытный кот
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 10:18:32
Откуда: р.Башкортостан

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение Grandfa »

semen8606 А какие параметры нужны на выходе?Уже забыл.
semen8606
Открыл глаза
Сообщения: 68
Зарегистрирован: Вт июн 01, 2010 13:15:47
Откуда: Самарская область

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение semen8606 »

Grandfa писал(а):semen8606 А какие параметры нужны на выходе?Уже забыл.
Последний раз считал на 12В 4А.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
Adusik
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 01:50:10

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение Adusik »

Вот схема по которой неделю назад делал питальник для внешнего HDD.
Реклама
sa-ta
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1414
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 00:50:23
Откуда: Crimea, Simferopol

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение sa-ta »

Adusik писал(а):Вот схема по которой неделю назад делал питальник для внешнего HDD.
а для чего вы пользуете в ней 3843 ??
у нее скважность до 100% может доходить. для обратнохода это вредно.

тут наверное 3844 был бы более приемлем.
Реклама
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19054
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение Starichok51 »

1. скважность в % не выражается.
2. схема сама выберет нужное заполнение импульса.
3. все зависит, как провести расчет преобразователя. может и понадобиться заполнение импульса более 50%.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Grandfa
Опытный кот
Сообщения: 860
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 10:18:32
Откуда: р.Башкортостан

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение Grandfa »

Всегда думал,что 3843 и ей подобные для низковольтных схем.Сколько видел,разбирал заводские сетевые БП,всегда была 3842.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19054
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение Starichok51 »

3842 имеет большой гистерезис по питанию. запуск примерно при 16 Вольтах, остановка - примерно при 10 Вольтах. это позволяет делать запуск при микротоках по питанию, потом, после запуска, переходит на питание от транса.
а 3843 имеет узкий интервал по питанию, на ней нельзя сделать запуск на микротоках.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
К@Т
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1573
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 12:33:48
Откуда: Незалежная

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение К@Т »

Добрый вечер.Свалились на меня корейские шимы 5L0380R,облазил весь нет,в даташите глаза сломал и запутался.Поэтому прошу помощи.Если у кого есть на на нём схема понижающего(с 220В) иип с расчитаным трансом(типоразмер,первичка,связь) поделитесь пожалуйста.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение serg_ns »

К@Т
Почему корейские? :) Это Fairchild Power Switch. Скачай прогу SMPSDT16 - там все очень неплохо, с разъяснениями, считается. Рекомендую!
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Аватара пользователя
Adusik
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 01:50:10

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение Adusik »

sa-ta писал(а):
Adusik писал(а):Вот схема по которой неделю назад делал питальник для внешнего HDD.
а для чего вы пользуете в ней 3843 ??
у нее скважность до 100% может доходить. для обратнохода это вредно.

тут наверное 3844 был бы более приемлем.
А я видел кучу заводских на 3843B, более того, даже с перештампованной кетайцами маркировкой, после экспериментов с 42ми и 44ми понял, что более лучше 43В, главное, что она стабильно стартует уже при 8,5В, что не скажеш про 42е и 44е. Ну кто как хочет, так и ..... :)) на 43В уже не один десяток сделал.
sa-ta
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1414
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 00:50:23
Откуда: Crimea, Simferopol

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение sa-ta »

Starichok51 писал(а):1. скважность в % не выражается.
странно, мой китайски осциллограф об это даже не знает. и упорно показывает в процентах :)

Изображение
Starichok51 писал(а):2. схема сама выберет нужное заполнение импульса.
3. все зависит, как провести расчет преобразователя. может и понадобиться заполнение импульса более 50%.
тут особо смысла спорить нет, много зависит от нюансов, но вы представляете обратноход ( да в прочем и прямоход) у которого скважность будет 90% (все равно буду писать % по привычке) ???
.. позже уточню..

.. уточняю

вольт-секундная площадь катушки за период должна быть равна нулю.
именно по этой причине в обратноходе нет смысла использовать 3843

про скважность вы очевидно правы..
Последний раз редактировалось sa-ta Ср фев 16, 2011 21:33:09, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
К@Т
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1573
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 12:33:48
Откуда: Незалежная

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение К@Т »

Коты не сабачтесь,почитайте это [url]ru.m.wikipedia.org/wiki/Скважность?wasRedirected=true[/url].
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение serg_ns »

К@Т
Удалось скачать прогу? Разобрался с м/с? :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19054
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение Starichok51 »

можешь уточнить и позже. но в % выражается не скважность, а коэффициент заполнения импульса.
надеюсь, что твой китайский осциллограф это слово пишет не по китайски, а по английски. а по английски это называется duty cycle, что в переводе означает рабочее время, или иначе коэффициент заполнения импульса.
у прямохода точно не будет 90%, так как за 10% сердечник не успеет размагнититься.
и моя программа для прямохода строго ограничивает коэффициент заполнения импульса величиной 50%.
а вот для обратнохода может быть и 90%, когда из низкого напряжения нужно сделать высокое напряжение.
при сетевом питании такой случай весьма маловероятен, а, например, в автомобильном зажигании - запросто.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
К@Т
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1573
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 12:33:48
Откуда: Незалежная

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение К@Т »

serg_ns писал(а):К@Т
Удалось скачать прогу? Разобрался с м/с? :)
Прогу скачал.Собрал всё по расчётам,плату развёл в соответствии со всеми требованиями к иип,но в результате получил фейверк,до сих пор не понимаю почему так вышло(гдето в ращётах накосячил).На этом эксперименты с ней прекратил(ну не люблю я фейверки),пытаюсь в нете найти какойнибуть иип на ней с расчитаны трансом и от этого плясать,но пока попадаютса иип от пром.техники на ней,где намоточными данными транса и не пахнет :dont_know:
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Аватара пользователя
Adusik
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 01:50:10

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение Adusik »

Схема заводского питальника D-LINK:
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение serg_ns »

К@Т
Сбрось свой файл расчета, попробую посмотреть, может че сообразим :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Аватара пользователя
К@Т
Говорящий с текстолитом
Сообщения: 1573
Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 12:33:48
Откуда: Незалежная

Re: Сетевой ИИП на 30Вт

Сообщение К@Т »

serg_ns писал(а):К@Т
Сбрось свой файл расчета, попробую посмотреть, может че сообразим :)
Как с отпуска вернусь(в марте),так сброшу.Просто сейчас комп дома ,а я нет.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Ответить