Я вычитал в одной книге про устройство электростанций и подключения их в сеть.В частности пишут ,что при подключении генератора к сети (рабочей) его трясет и это один из самых отечественных моментов.Так вот .его трясет до тех пор пока он не синхронизируется с рабочей сетью 50 герц.У меня тут возникла интересная мысль ,что если сеть сама себя регулирует,(не дает какому-нибудь генератору вырваться вперед или назад),то возникает вопрос может ли частота в 50 герц поплыть и в результате чего?Видимо тут возможен такой вариант развития событий - (представим ,что мы имеем в своем расположение генератор 100мегават) и сеть ,в которую мы собираемся его подключить, вырабатывающая 50 мегаватт.При первом включении 100 мегаватный генератор перестроит всю сеть под себя,если он будет выдавать ток с частотой 40 герц ,вся сеть перестроится под эту частоту (если нечего не предпринять).Что думаете??? Еще вопрос,если вообще сеть не трогать и ни какие генераторы не подключать,как долго сеть сможет поддерживать свою частоту?
Известно, что снижение частоты на 1 % увеличивает потери в электрических сетях на 2 % а, изменение на 7% система теряет стабилизацию, что влечет к аварии. Генераторы включаются на параллельную работу после синхронизации вращения фазы Читайте электротехнику
Я вычитал в одной книге про устройство электростанций и подключения их в сеть.В частности пишут ,что при подключении генератора к сети (рабочей) его трясет и это один из самых отечественных моментов.Так вот .его трясет до тех пор пока он не синхронизируется с рабочей сетью 50 герц.У меня тут возникла интересная мысль ,что если сеть сама себя регулирует,(не дает какому-нибудь генератору вырваться вперед или назад),то возникает вопрос может ли частота в 50 герц поплыть и в результате чего?Видимо тут возможен такой вариант развития событий - (представим ,что мы имеем в своем расположение генератор 100мегават) и сеть ,в которую мы собираемся его подключить, вырабатывающая 50 мегаватт.При первом включении 100 мегаватный генератор перестроит всю сеть под себя,если он будет выдавать ток с частотой 40 герц ,вся сеть перестроится под эту частоту (если нечего не предпринять).Что думаете??? Еще вопрос,если вообще сеть не трогать и ни какие генераторы не подключать,как долго сеть сможет поддерживать свою частоту?
У нас практически единая энергосеть и один генератор не может быть мощнее всех остальных в сумме. То есть "новенькому" так и так придется подстраиваться под остальные в синхронизм. Саяно-Шушенскую почему выкинуло? А масса там чудовищная, но стоило чуть ротору тормознознуть и он вылетел из статора. Это, образно говоря: единая Энергосеть не терпит "отстающего".
Я вычитал в одной книге про устройство электростанций и подключения их в сеть.В частности пишут ,что при подключении генератора к сети (рабочей) его трясет и это один из самых отечественных моментов.Так вот .его трясет до тех пор пока он не синхронизируется с рабочей сетью 50 герц.У меня тут возникла интересная мысль ,что если сеть сама себя регулирует,(не дает какому-нибудь генератору вырваться вперед или назад),то возникает вопрос может ли частота в 50 герц поплыть и в результате чего?Видимо тут возможен такой вариант развития событий - (представим ,что мы имеем в своем расположение генератор 100мегават) и сеть ,в которую мы собираемся его подключить, вырабатывающая 50 мегаватт.При первом включении 100 мегаватный генератор перестроит всю сеть под себя,если он будет выдавать ток с частотой 40 герц ,вся сеть перестроится под эту частоту (если нечего не предпринять).Что думаете??? Еще вопрос,если вообще сеть не трогать и ни какие генераторы не подключать,как долго сеть сможет поддерживать свою частоту?
Комплекс мероприятий по подключению генератора к энергосистеме называется синхронизацией. Это действительно весьма ответственный момент. Бывают 2 типа синхронизации генераторов с энергосистемой: самосинхронизация и точная синхронизация. Первая используется для подключение к системе сравнительно маломощных генераторов до 10 МВт, вторая для подключения крупных машин (от 10 МВт). При самосинхронизации генератор разгоняют до частоты немного ниже синхронной (3000 об/мин для турбогенераторов). Почему ниже? Потому что сперва синхронный генератор будет работать в асинхронном режиме. При этом обмотка возбуждения генератора закорочена. После чего генератор включают в сеть (при этом он работает как простой асинхронный двигатель, даже если перекрыть подачу пара в турбину, генератор продолжит вращаться от сети), и плавно начинают подавать ток возбуждения в соответствующую обмотку. Увеличивая ток возбуждения мы переводим генератор из режима асинхронного двигателя в режим синхронного компенсатора, когда он вырабатывает только реактивную мощность. При этом наш генератор втягивается в синхронизм, т.е. его частота становится не асинхронной, а синхронной и равной 3000 об/мин (50 Гц). После его нагружают по активной мощности увеличивая подачу пара (воды) в турбину. При этом его частота уже не сможет увеличится выше 3000 об/мин, т.к. при увеличении крутящего момента турбины увеличивается магнитный (тормозящий) момент генератора, а чем выше магнитный момент генератора тем будет выше генерируемая активная мощность. Точная синхронизация намного проще и выполняется в автоматическом или полуавтоматическом режиме. При точной синхронизации необходимо выполнить следующие условия: 1. Обеспечить совпадение частот синхронизируемого генератора и энергосистемы. 2. Обеспечить совпадения модулей напряжения генератора и подключаемой системы. 3. Угол сдвига между векторами напряжений генератора и энергосистемы должен быть равен 0. На деле выглядит так. Генератор разгоняют до синхронной частоты, подают ток возбуждения (пока напряжение генератора не сравняется с напряжением на шинах сети). После чего включают синхроскоп для определения угла сдвига напряжений на генераторе и в системе (он будет постоянно меняться, т.к. частоты генератора и сети точно не равны друг другу). В момент когда вектор напряжения генератора отстает от вектора напряжения энергосистемы примерно на 5-15 град. производят включение генератора в сеть. Почему не ждут пока угол сдвига векторов не станет равным 0? Все просто, все выключатели имеют определенное время срабатывания, так что после поворота ключа выключателя он включается не сразу, а только через определенное время. За это время угол сдвига векторов становится равным 0. После синхронизации его также нагружают по активной мощности (увеличивая подачу пара в турбину) и реактивной (увеличивая ток возбуждения). После включения при правильно выполненной точной синхронизации генератор не трясет:), возможны небольшие качания из-за несовпадения векторов напряжений. Другое дело если его включить в противофазе, когда вектора напряжений направлены диаметрально противоположно. Тогда у генератора может и ротор согнуться.
Теперь немного а работе энергосистемы. Энергосистема работает по принципу баланса между вырабатываемой и потребляемой мощностями. Только в этом случае частота в сети будет равна точно 50 Гц. В реальности это условие полностью невыполнимо. Нагрузка будет меняться как в течении суток так и в течении года. Поэтому для всех мощных потребителей заранее составляется график суточной и сезонной нагрузок. Все просчитывается заранее, какой потребитель сколько потребляет, и какая электростанция сколько вырабатывает энергии в каждый момент времени. Учитываются даже перетоки мощности по ЛЭП, которые по возможности пытаются минимизировать (для уменьшения потерь в проводах ЛЭП). Работу потребителей и электростанций координирует диспетчер энергосистемы, в соответствии с заранее составленным графиком нагрузок. Поэтому рассмотренный вами случай довольно далек от реальности. Просто так вам никто не даст подключить к системе такую мощную нагрузку или генератор, да еще и работающий на пониженной частоте. Любые включения/отключения мощных потребителей/генераторов выполняются после разрешения диспетчера, за исключением аварийных отключений. При соблюдении равенства генерируемой и потребляемой мощностей, энергосистема может работать синхронно сколько угодно долго. Пока аварийно не отключится генератор/потребитель.
Про аварийные отключения стоит поговорить отдельно. Ведь их невозможно контролировать. Если случилось кз, то защита в любом случае отключит поврежденный участок сети. И вот тогда может резко изменится баланс мощностей, который будет невозможно быстро скомпенсировать увеличением мощности генераторов. В таком случае срабатывает АЧР - автоматическая частотная разгрузка, которая в случае понижения частоты в энергосистеме отключает наименее ответственных потребителей.
P.S. Надеюсь не зря столько написал По образованию я инженер-электрик ( Электрические станции)
Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России.
На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.
если вообще сеть не трогать и ни какие генераторы не подключать,как долго сеть сможет поддерживать свою частоту?
Тоже интересно. Думается мне реально существующая сеть сколь угодно долго - автоматика + работники станций, а вот если без неё.... Наверно будет зависеть от нагрузки.
Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO
подробнее>>
Leeman
Заголовок сообщения: Re: Устройство электростанций и подключения их в сеть.
Тоже интересно. Думается мне реально существующая сеть сколь угодно долго - автоматика + работники станций, а вот если без неё.... Наверно будет зависеть от нагрузки.
Выше я уже писал:
Цитата:
При соблюдении равенства генерируемой и потребляемой мощностей, энергосистема может работать синхронно сколько угодно долго. Пока аварийно не отключится генератор/потребитель.
то есть ,чисто гипотетически,включив отключив 100 ваттную лампочку в квартире,мы вносим дисбаланс в работу системы?(ну типо ,происходит изменение частоты на 0,000000000001%)Да?
Так и происходит, причем постоянно. Частота как и мощность, напряжения, токи и т.д. в энергосистеме постоянно меняются, но автоматика не дает этим величинам отклоняться за допустимые рамки. У турбогенераторов, к примеру, есть АРЧВ - автоматический регулятор частоты вращения, который "держит" турбину в районе 3000 об/мин, при резких возмущениях в энергосистеме. При аварийном отключении генератора от сети магнитный (тормозящий) момент исчезает и если вовремя не перекрыть подачу пара в турбину турбогенератор пойдет в разнос (его частота вращения начнет возрастать до тех пор, пока не разрушится генератор). Поэтому, в случае аварийного отключения генератора или резкого сброса электрической нагрузки включается автоматический стопорный клапан турбины, перекрывающий подачу пара.
Как известно, большинство потребителей в энергосистеме (кто бы мог подумать)) это обычные асинхронные двигатели. Обладающие рядом достоинств так и недостатков. Недостатки асинхронных двигателей приводят к двум очень неприятным явлениям для всей энергосистемы. 1. Лавина частоты. 2. Лавина напряжения. Как уже видно из названия, оба явления могут привести к обвалу части либо всей энергосистемы, если не сработает противоаварийная автоматика. У асинхронных двигателей очень большие пусковые токи, следовательно, их потребляемый ток сильно зависит от частоты вращения двигателя. А частота вращения зависит от частоты в сети, т.е. чем ниже частота тем выше ток, и растет ток экпонентциально. Поэтому даже снижение частоты в сети на 2-3 Гц приведет сильному затормаживанию всех подключенных асинхронных двигателей, они начнут потреблять больший ток, что вызовет рост потребляемой мощности. А дефицит мощности в энергосистеме приведет к замедлению работы всех генераторов и ещё большему "проседанию" частоты, далее цикл повторится снова. Процесс пойдет лавинообразно, что в конечном итоге приведет к полному краху энергосистемы. Лавина напряжения имеет подобный эффект, разница лишь в том, что она начнется при снижении напряжения ниже допустимого уровня.
Поэтому, в подобных случаях, важно быстро автоматически отключить неответственных потребителей (двигатели и т.д.), либо часть электросети, где лавина уже необратима, чтобы восстановить баланс мощности.
О том, что известно , изменение на 1 Гц сети может больше повлиять на комп и телевизор, чем недопруга или перепруга, на той же ГЭС так же стоит датчик оборотов генератора, который регулируется тем же количеством воды, намоткой генератора и т.д., если на комп можно подать 150 вольт и 230 вольт и он на это расчитан по защитам, то при плаваниях частоты на 2-3 Гц он просто выгорит.
Владимир, Вы бы сначала хоть немного бы ознакомились со схемой типового БП современного телевизора(Импульсного блока ипитания), а потом бы рассуждали. Немного подскажу: в ИБП сетевое напряжение первым делом выпрямляется(становится постоянным, а значит частота тут ваще не играет решаюшей роли). а потом уже заводится свой генератор более высокой частоты (примерно 40 000 Гц, а впрочем у всех ИБП используют разную внутреннюю частоту).
изменение на 1 Гц сети может больше повлиять на комп и телевизор, чем недопруга или перепруга
Видимо мой ноутбук (и телевизор проводника) в поезде на самом деле не работали от постоянки около 50 вольт (вместо 220 вольт и 50гц) и нам это всё приснилось, да?