Как переделать UPS?

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
КАШАК
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 17:20:22
Откуда: г.Ростов-на-Дону/г.Таганрог/г.Геленджик
Контактная информация:

Как переделать UPS?

Сообщение КАШАК »

Есть Back UPS Pro 1000. Как сделать так, чтобы при включении от оккума, UPS сразу включался на преобразование, А то он это делает только после включения/отключения сети.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Реклама
Аватара пользователя
As
Модератор
Сообщения: 46096
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 19:20:05

Re: Как переделать UPS?

Сообщение As »

Думаю, нужно изменить программу микроконтроллера... :)) :)) :))
Реклама
Аватара пользователя
КАШАК
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 17:20:22
Откуда: г.Ростов-на-Дону/г.Таганрог/г.Геленджик
Контактная информация:

Re: Как переделать UPS?

Сообщение КАШАК »

А других вариантов нет? Например эмулиррвать наличие и отключение сети...
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Как переделать UPS?

Сообщение nik-as »

Странно, мой УПС включается без сети, достаточно ткнуть кнопку ВКЛ.
Попробуй почитать инструкцию, иногда помогает. :)
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
КАШАК
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 17:20:22
Откуда: г.Ростов-на-Дону/г.Таганрог/г.Геленджик
Контактная информация:

Re: Как переделать UPS?

Сообщение КАШАК »

Инструкцию нашёл только на английском. Свой UPS я включаю кнопкой, он пикает, потом щёлкает реле и всё. Через некоторое время реле отпускает.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Реклама
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Как переделать UPS?

Сообщение nik-as »

КАШАК писал(а):Инструкцию нашёл только на английском.
http://translate.google.ru/#
Свой UPS я включаю кнопкой, он пикает, потом щёлкает реле и всё. Через некоторое время реле отпускает.
И на выходе ничего не появляется?
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Реклама
Аватара пользователя
WandererSc
Друг Кота
Сообщения: 4077
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 17:31:41

Re: Как переделать UPS?

Сообщение WandererSc »

вроде-бы ж APC . хотстарт должен быть
А если нажать кнопку , а во время писка отпустить?
или она с фиксацией?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Аватара пользователя
КАШАК
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 17:20:22
Откуда: г.Ростов-на-Дону/г.Таганрог/г.Геленджик
Контактная информация:

Re: Как переделать UPS?

Сообщение КАШАК »

Кнопка без фиксации, жал её по всякому, на выходе ничего нет.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Аватара пользователя
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщения: 18860
Зарегистрирован: Пн сен 03, 2007 18:24:27
Откуда: Россия. Омск.
Контактная информация:

Re: Как переделать UPS?

Сообщение SeregaT »

nik-as писал(а):Странно, мой УПС включается без сети, достаточно ткнуть кнопку ВКЛ.
Мой UPS включается только в том случае, если его включить в то время, когда он подключен к сети, а потом выдернуть вилку из розетки. А если к сети не подключен, то он не включится, даже если аккумулятор полностью заряжен. Так сделано потому, что UPS предназначен не для автономной работы, а для корректного выключения компа, при отключении питающего напряжения. Типа если света нет, нефиг и комп включать..
Аватара пользователя
КАШАК
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 17:20:22
Откуда: г.Ростов-на-Дону/г.Таганрог/г.Геленджик
Контактная информация:

Re: Как переделать UPS?

Сообщение КАШАК »

Включать без сети надо так:

1) Жмём кнопку, UPS пикает и щёлкает реле.
2) Жмём кнопку и держим, когда начинается длинный сигнал, отпускаем (у меня 4 секунды держать надо). Секунды через 3 после этого UPS включается на преобразование.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Как переделать UPS?

Сообщение nik-as »

SeregaT писал(а):Типа если света нет, нефиг и комп включать..

Ну не знаю не знаю, в инструкции к какому то УПСу было написано что кроме как
УПС, его можно ещё использовать и как автономный источник энергии. :tea:
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Аватара пользователя
КАШАК
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 17:20:22
Откуда: г.Ростов-на-Дону/г.Таганрог/г.Геленджик
Контактная информация:

Re: Как переделать UPS?

Сообщение КАШАК »

Кстати, почему от аккумуляторов UPS работает, а от БП, на тоже напряжение и ток, не работает? При проверке от аккумуляторов питать не очень удобно.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Аватара пользователя
nik-as
Друг Кота
Сообщения: 5728
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 16:13:38
Откуда: п.Красногорский

Re: Как переделать UPS?

Сообщение nik-as »

У тебя БП может обеспечить стартовый ток в несколько десятков ампер?
И без существенной просадки напряжения?
Творчество оно для того и нужно чтобы творить!
Аватара пользователя
КАШАК
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: Вс апр 19, 2009 17:20:22
Откуда: г.Ростов-на-Дону/г.Таганрог/г.Геленджик
Контактная информация:

Re: Как переделать UPS?

Сообщение КАШАК »

Может. Дело в том, что UPS запускается от БП через раз, а от аккумулятора каждый раз.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Mashynist
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 01:17:22
Откуда: Кировоград

Re: Как переделать UPS?

Сообщение Mashynist »

У меня UPS Mastek 600, когда он работает от акамулятора при выходной нагрузке не больше 40 вт, почемуто отключается через 5-7 мин.А хоть Комп держит до 13 мин. Это что эти отключения происходят за малой мощности нагрузки?И возможно както их убрать?
joy13
Родился
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Чт июл 08, 2010 22:16:43

Re: Как переделать UPS?

Сообщение joy13 »

Mashynist писал(а):Это что эти отключения происходят за малой мощности нагрузки?
Именно. Называется эта "радость" - "Green Power". Как отключить, смотри здесь.
з.ы. Без напряжения в сети, запускаются UPS с функцией "Холодный старт". На примере Ippon.
Mashynist
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 01:17:22
Откуда: Кировоград

Re: Как переделать UPS?

Сообщение Mashynist »

joy13 писал(а):
Mashynist писал(а):Это что эти отключения происходят за малой мощности нагрузки?
Именно. Называется эта "радость" - "Green Power". Как отключить, смотри здесь.
з.ы. Без напряжения в сети, запускаются UPS с функцией "Холодный старт". На примере Ippon.
Спасибо за подсказку,оказывается с UPS можно делать много интересного
Ответить

Вернуться в «Питание»