Трансформатор на 380 вольт

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Мучитель микросхем
Сообщения: 464
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Сообщение электроника »

Если включить трансформатор на 380 вольт в сеть 220 вольт то сколько будет на выходе?
Из условно 110 , 24 ,12 вольт
Или лучше первичку смотать?
А если сматывать то как посчитать сколько смотать нужно? :dont_know:
Или пользоваться как есть?
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 5431
Зарегистрирован: Вт фев 21, 2012 13:51:55
Откуда: Начинающий

Сообщение petrenko »

А нужно ли изображать движуху, создавая кучу тем ?
:dont_know:
Тем паче, что данный вопрос скорее практика, нежели теория.
:solder:
И желательно уточните подробнее данные Вашего трансформатора - какие там обмотки, по какой схеме Вы их подключали и т.д.
< виртуальная "кнопочка" >--( WWW ) <- Убедительная просьба интересующимся старыми компьютерами типа РК86 - не пишите в теме в барахолке, пишите Ваши вопросы в ( лс ) пожалуйста
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5906
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Пропорционально.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 44355
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 13:52:24 Из условно 110 , 24 ,12 вольт
64, 14, 7 вольт (примерно).
Если других вариантов, типа найти трансформатор на 220 вольт, нет, то сойдёт..
электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 13:52:24 Или лучше первичку смотать?
А если сматывать то как посчитать сколько смотать нужно? :dont_know:
"сматывать" (имхо) не вариант, у вас толщина провода первички меньше, чем нужно для 220 вольт.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

С витками всё просто, ещё в школе проходили. В первом приближении, достаточном для большинства расчётов, U2 = U1*n1/n2. Сматывать витки полезно: уменьшатся потери в меди. Ещё лучше перемотать обмотку более толстым проводом, но надо ли это делать, не слишком ли это тонкий юмор для нашего цирка - мало данных для ответа.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 9934
Зарегистрирован: Чт апр 19, 2007 16:10:43
Откуда: г.Москва

Сообщение бабай »

А разве речь не о трехфазном трансформаторе?
Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 16992
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Скорее всего о трансформаторе ОСМ. Они бывают с первичной обмоткой на 380 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

бабай писал(а): Вт сен 01, 2026 22:57:19 А разве речь не о трехфазном трансформаторе?
Вряд ли: сеть 220/127 в наше время трудно найти. Но если и так - все советы остаются в силе.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Мучитель микросхем
Сообщения: 464
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Сообщение электроника »

mickbell писал(а): Ср сен 02, 2026 06:12:05 Скорее всего о трансформаторе ОСМ. Они бывают с первичной обмоткой на 380 В.
Да. Они самые. :)))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 44355
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Сообщение АлександрЛ »

А что, просто включить трансформатор в розетку, и измерить, что там будет на выходе- не получается?
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

Разделить на корень из трёх быстрее чем прикрутить сетевой шнур. Измерить мощность еще сложнее: найти подходящую нагрузку, подождать, измерить температуру... Посчитать проще, но неизвестна ни мощность трансформатора, ни мощность, которую хочется получить с него. А без этих данных невозможно ответить на вопрос о том, надо ли отматывать/перематывать обмотку/обмотки.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Мучитель микросхем
Сообщения: 464
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Сообщение электроника »

АлександрЛ писал(а): Чт сен 03, 2026 01:02:16 А что, просто включить трансформатор в розетку, и измерить, что там будет на выходе- не получается?
Ну как вариант
Мучитель микросхем
Сообщения: 464
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2021 18:07:08

Сообщение электроника »

HochReiter писал(а): Чт сен 03, 2026 06:05:05 Разделить на корень из трёх быстрее чем прикрутить сетевой шнур. Измерить мощность еще сложнее: найти подходящую нагрузку, подождать, измерить температуру... Посчитать проще, но неизвестна ни мощность трансформатора, ни мощность, которую хочется получить с него. А без этих данных невозможно ответить на вопрос о том, надо ли отматывать/перематывать обмотку/обмотки.
Мне главное надо было узнать вообще о работоспособности данной идеи и примерно прикинуть какой вольтаж можно снять и где использовать.
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1270
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2013 21:32:54

Сообщение Croma »

электроника писал(а): Вт сен 01, 2026 13:52:24 Или пользоваться как есть?
А так как пользования никакого никогда не будет то заморачиваться ни к чему.
HochReiter писал(а): Чт сен 03, 2026 06:05:05 Разделить на корень из трёх быстрее чем прикрутить сетевой шнур.
Корень из трех говоришь :))
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

Да, корень из трёх, 380/220 = 1.73
Нет ничего практичнее хорошей теории
Ответить