АНАЛИЗ СХЕМЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2026 13:53:58

Сообщение neomak »

Всем доброго времени суток, собираю систему АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, скормил ИИ все данные по желаемым нагрузкам и времени автономии, и получил данную схему, прошу оценить работоспособность, ну конечно усмотреть возможные критические ошибки - чтобы не было незапланированного фейерверка. Задача: при пропадании сети дом автоматически продолжает питаться от инвертора. При необходимости инвертор можно отключить или заменить, а питание дома перевести через внешний байпас.
Схема: https://disk.yandex.ru/i/Clgo9zIZH9E9KA⁠
Исходные данные:
Сеть:
однофазная сеть 220 В.
Инвертор:
ANENJI гибридный инвертор 4200 Вт, 24 В;
чистая синусоида;
встроенный зарядный модуль;
Аккумулятор:
LiFePO4 24 В 150 А·ч;
BMS 100 А;
DC часть:
между аккумулятором и инвертором установлен двухполюсный DC автомат 125 А;
отключает одновременно плюс и минус аккумулятора.
Ввод сети:
вводной автомат 25 А;
далее реле напряжения с отключением фазы и нуля;
после реле напряжения питание идет на:
вход AC INPUT инвертора;
вход сети байпаса.
Байпас: Используется TOMZN T0219G 2P 63 А ручной перекидной переключатель.
Подключение байпаса:
клемма 2 — L от выхода реле напряжения;
клемма 6 — N от выхода реле напряжения;
клемма 4 — L с MAIN OUT инвертора;
клемма 8 — N с MAIN OUT инвертора.
Выход байпаса:
клемма 1 — L на автомат нагрузки;
клемма 5 — N на автомат нагрузки.
После байпаса установлен обычный двухполюсный автомат:
20 А, 2P.
После автомата — резервная группа потребителей.
Нагрузка резервной линии:
освещение;
холодильник;
роутер;
телевизор;
насос водоснабжения 500 Вт.
Нагревательные нагрузки подключаться не будут:
бойлер;
электрочайник;
обогреватели и т.п.
Прошу оценить:
Правильно ли выполнено переключение через внешний байпас?
Правильно ли выбраны точки подключения L и N на байпасе?
Есть ли ошибки в самой логике схемы?
Буду благодарен за конструктивные замечания и рекомендации по исправлению. Инвертор этот - https://ozon.ru/t/ZaL9jNa , байпас этот - https://ozon.ru/t/1fXqC8x Ссылка на схему -
https://disk.yandex.ru/i/Clgo9zIZH9E9KA
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 3318
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2018 16:14:36

Сообщение HochReiter »

Прежде чем отвечать, хотелось бы ознакомиться с вашим мнением о работоспособности схемы. Если вы ответите "не разбираюсь в схемах", продолжения не будет по понятной причине.
Нет ничего практичнее хорошей теории
Реклама
Мучитель микросхем
Сообщения: 466
Зарегистрирован: Чт май 07, 2026 00:30:38

Сообщение Zapolyarny »

автоматически тут не получайтся. Переключатель ручной. (а почему байпас? это же обход чего-либо, а не выбор между тем или тем)
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2026 13:53:58

Сообщение neomak »

Инвертор сам определяет что 220 пропало и включается запитка от аккумулятора, байпас чисто для возможности обойти инвертор на случай его поломки или замены
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2026 13:53:58

Сообщение neomak »

Инвертор сам определяет что 220 пропало и включается запитка от аккумулятора, байпас чисто для возможности обойти инвертор на случай его поломки или замены
Реклама
Мучитель микросхем
Сообщения: 466
Зарегистрирован: Чт май 07, 2026 00:30:38

Сообщение Zapolyarny »

А, ясно. Тогда логично.
Если Вы хотите соблюдать фазу и ноль на проводах, то байпас подключён неправильно. Должна быть группа фазы и группа ноля. А сейчас в одном положении потребителю пойдёт фаза-ноль, в другом ноль-фаза.
Но это если это имеет значение.
Реклама
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2026 13:53:58

Сообщение neomak »

Zapolyarny писал(а): Чт авг 27, 2026 16:55:57 А, ясно. Тогда логично.
Если Вы хотите соблюдать фазу и ноль на проводах, то байпас подключён неправильно. Должна быть группа фазы и группа ноля. А сейчас в одном положении потребителю пойдёт фаза-ноль, в другом ноль-фаза.
Но это если это имеет значение.
«У меня байпас TO219G 2P. Клемма 1 используется как общий выход фазы, клемма 5 как общий выход ноля. Сеть заведена 2(L)/6(N), инвертор 4(L)/8(N), поэтому при переключении меняется только источник, а не полярность L/N».
Мучитель микросхем
Сообщения: 466
Зарегистрирован: Чт май 07, 2026 00:30:38

Сообщение Zapolyarny »

neomak писал(а): Чт авг 27, 2026 17:01:01 Сеть заведена 2(L)/6(N), инвертор 4(L)/8(N),
на схеме цвета иначе.
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2026 13:53:58

Сообщение neomak »

Zapolyarny писал(а): Чт авг 27, 2026 17:07:44
neomak писал(а): Чт авг 27, 2026 17:01:01 Сеть заведена 2(L)/6(N), инвертор 4(L)/8(N),
на схеме цвета иначе.
Да есть косяк с цветом, это ИИ рисовал, в общем из реле напряжения фаза наряет на 2 клемму байпаса , а ноль на 6 клемму байпаса
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2026 13:53:58

Сообщение neomak »

neomak писал(а): Чт авг 27, 2026 17:14:21
Zapolyarny писал(а): Чт авг 27, 2026 17:07:44
на схеме цвета иначе.
Да есть косяк с цветом, это ИИ рисовал, в общем из реле напряжения фаза наряет на 2 клемму байпаса , а ноль на 6 клемму байпаса
Вот отруки нарисовал как смог, а то этот ии и цвета путает и прочее, принципиально эта схема будет работать?, фаза с нулём нигде не встречается ? и косяков с подключением байпаса нет ?
https://disk.yandex.ru/i/oi8gLqTe71SjDQ
Вложения
photo_2.jpg
(171.77 КБ) 7 скачиваний
Мучитель микросхем
Сообщения: 466
Зарегистрирован: Чт май 07, 2026 00:30:38

Сообщение Zapolyarny »

У Вас единственное проблемное место, где есть какой-либо риск - это только этот байпас. Я подобные не использовал и их качество мне неизвестно. У EKF таков в 3-4 раза дороже, а про EKF вряд тли можно сказать, что дорогая фирма.

Единственное, что бы я добавил - ещё автомат перед реверсивным переключателем. Сейчас Вы не сможете обесточить инвертор, не обесточив абсолютно всё.
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Чт авг 27, 2026 13:53:58

Сообщение neomak »

Zapolyarny писал(а): Чт авг 27, 2026 21:21:22 У Вас единственное проблемное место, где есть какой-либо риск - это только этот байпас. Я подобные не использовал и их качество мне неизвестно. У EKF таков в 3-4 раза дороже, а про EKF вряд тли можно сказать, что дорогая фирма.

Единственное, что бы я добавил - ещё автомат перед реверсивным переключателем. Сейчас Вы не сможете обесточить инвертор, не обесточив абсолютно всё.
вы хотели сказать поставить автомат между реле напряжения и инвертором ?
Ответить