Электрика
На соседнем предприятии отказал пресс, позвали посмотреть.
При осмотре выяснилось что двигателю маслостанции кердык, отключил двигатель отправил его на перемотку, обмотчик сказал что двигатель сгорел иза обрыва одной фазы, осмотрев пресс выяснил что сгорел предохранитель в силовой цепи. Мог ли он быть причиной аварии, если двигатель 22 кВт 380 В., а предохранитель 80 А.
Могли ли пусковые токи двигателя за время эксплуатации вызывать деградацию плавкой вставки ?
При осмотре выяснилось что двигателю маслостанции кердык, отключил двигатель отправил его на перемотку, обмотчик сказал что двигатель сгорел иза обрыва одной фазы, осмотрев пресс выяснил что сгорел предохранитель в силовой цепи. Мог ли он быть причиной аварии, если двигатель 22 кВт 380 В., а предохранитель 80 А.
Могли ли пусковые токи двигателя за время эксплуатации вызывать деградацию плавкой вставки ?
- Реклама
Re: Электрика
Простая арифметика. 22кВт, это рабочий ток примерно 65 ампер. Предохранитель на 80. Пусковой ток запросто сожжет это предохранитель. Зависит от качества подшипников двигателя и нагрузки на валу.
-
74hc257
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
- Откуда: Георгиевск, Ставропольский
Re: Электрика
Что удивительно предохранители похоже родные, станок проработал с ними несколько десяток лет.
- Николай_С
- Друг Кота
- Сообщения: 6553
- Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41
- Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
- Контактная информация:
Re: Электрика
Нет ничего вечного. Пусковой ток может превышать рабочий в несколько раз, но недолго. Если в течение короткого времени несколько раз пытаться запустить двигатель, то предохранитель может не выдержать.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Re: Электрика
Дабы избежать подобных ситуаций в будущем нужно установить в цепь питания 3х фазного электродвигателя реле контроля фаз.
НАРОДОВЛАСТИЕ а не буржуазная кланово-олигархическая дерьмократия!!!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
- Реклама
-
74hc257
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
- Откуда: Георгиевск, Ставропольский
Re: Электрика
Вообще в цепи реле тепловое стоит, оно должно было сработать, но не успело.
- немой
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 195
- Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 23:13:09
- Откуда: Тюменская обл.
Re: Электрика
Вот для этих целей и ставили раньше защиту ФУЗ...74hc257 писал(а): Пт июн 05, 2026 21:47:49 реле тепловое стоит, оно должно было сработать, но не успело.
а если по простому ... хватало для защиты добавочной релюшки на 220 вольт или пускателя нулевой величины ...
П.С. Номинальный ток у моторов на 22 квт. 40- 45 ампер ...
-
74hc257
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
- Откуда: Георгиевск, Ставропольский
Re: Электрика
В итоге заменил пускатель, просто от времени контакты сгорели и пускатель залип, в итоге на двух фазах двигатель сгорел, предохранитель сгорел в последнюю очередь когда на корпус пробил двигатель.
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43937
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
Re: Электрика
С одним "замечанием"-vem566 писал(а): Пт июн 05, 2026 14:31:19 Простая арифметика. 22кВт, это рабочий ток примерно 65 ампер.
22 киловатта- это мощность, потребляемая от всех трёх фаз, и, для одной фазы её нужно делить на 3.74hc257 писал(а): Пт июн 05, 2026 14:12:53 обмотчик сказал что двигатель сгорел иза обрыва одной фазы, осмотрев пресс выяснил что сгорел предохранитель в силовой цепи. Мог ли он быть причиной аварии, если двигатель 22 кВт 380 В., а предохранитель 80 А.
-
74hc257
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 164
- Зарегистрирован: Сб июл 29, 2023 16:38:31
- Откуда: Георгиевск, Ставропольский
Re: Электрика
Не надо ничего делить, мощность в кВт умножаем на 2 получаем рабочий ток, или считаем по формуле
Iном = P / (√3 × U × cosφ × η)
где:
Iном – номинальный ток, А
P – мощность двигателя, Вт
√3 – корень из трех (≈ 1,73)
U – линейное напряжение сети, В (380В)
cosφ – коэффициент мощности (обычно 0,8-0,9)
η – КПД двигателя (обычно 0,75-0,92)
Iном = P / (√3 × U × cosφ × η)
где:
Iном – номинальный ток, А
P – мощность двигателя, Вт
√3 – корень из трех (≈ 1,73)
U – линейное напряжение сети, В (380В)
cosφ – коэффициент мощности (обычно 0,8-0,9)
η – КПД двигателя (обычно 0,75-0,92)