замена реле логикой

Обсуждаем цифровые устройства...
Ответить
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

Всем здравствуйте, умею собирать схемки, но не смыслю в их проектировании. Прошу помощи осведомленных. Имеется схема управления двумя насосами по датчикам уровня ВЕРХНИЙ, СРЕДНИЙ, НИЖНИЙ на релюшках. Необходимо заменить релюшки на логику. Включение 1 насоса по среднему уровню отключение по нижнему, если 1 насос не справляется или просто не включился, то по верхнему должен включиться 2 насос отключение по нижнему.
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 10740
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 10:46:09
Откуда: Россия

Сообщение Света »

Что будет датчиками?
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

Да, имеются К555лн1и К155ли1
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

Есть приборчик на выходе три сухих контакта
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Я
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1218
Зарегистрирован: Сб дек 26, 2009 19:47:10

Сообщение Я »

Да, уж. Давай картинку т. е. схему старого добра с напр. и прочим.
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

Ну, теперь только завтра, спасибо за участие
Реклама
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

Я писал(а):Да, уж. Давай картинку т. е. схему старого добра с напр. и прочим.
вот что получилось оставил только функциональную часть
Вложения
Схема.jpg
(32.14 КБ) 849 скачиваний
Вымогатель припоя
Сообщения: 593
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 10:01:46

Сообщение metan »

Здравствуйте.
Можно попробовать сделать так.
Вроде на первый взгляд должно заработать. :)
Ячейку ЛА3 можно заменить на ячейку ЛИ1 + ячейку ЛН1
Вложения
relay.GIF
(11.99 КБ) 542 скачивания
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

metan спасибо за примерчик, мне кажется при первом вкл. НУ(бак пустой, заполняется) уже вкл. 1 насос.??? До СУ дело не дойдет получается. Или я ошибаюсь?
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

К155ЛИ1 4 элемента И используя 3 из них получилось вот так. Если я прав, то подскажите как правильно подать лог. 1 при замыкании контакта и 0 при размыкании.
Вложения
3Схема.jpg
(17.3 КБ) 556 скачиваний
Вымогатель припоя
Сообщения: 593
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 10:01:46

Сообщение metan »

onelucky писал(а):metan спасибо за примерчик, мне кажется при первом вкл. НУ(бак пустой, заполняется) уже вкл. 1 насос.??? До СУ дело не дойдет получается. Или я ошибаюсь?
В мной предложенной ячейки управления насосами абсолютно равнозначны, все зависит только от подсоединения датчиков.
По логике работы если все датчики сухие (разомкнуты), то оба триггера сбрасываются (всем моторам стоп). Но если что-то пошло не так, и даже если датчик НУ разомкнулся, но замкнуты датчики ВУ или СУ, то соответствующие моторы остануться работать. А вообще-то это так называемая "запрещенная" комбинация сигналов на входах RS триггера :)
Но Вы правы, по-хорошему конечно желательно сделать цепи начального сброса триггеров для режима, когда при подаче питания на схему датчик НУ мокрый, а ВУ и СУ еще пока сухие. Для того, чтобы не сильно усложнять схему, как вариант можно ввести нормально замкнутую кнопочку Reset, и нажимать ее один раз после включения питания.
onelucky писал(а):подскажите как правильно подать лог. 1 при замыкании контакта и 0 при размыкании.
Можно конечно подавать +5в через выключатель прято на вход микросхемы, и тот же вход подтянуть к земле резистором. Но это не очень хорошая идея исходя из экстремальности данного режима для чипа, особенно в условиях помех.
Значтельно более лучший вариант нарисован в моей схеме (SA1 - R1 - DD2.1). При зымыкании на выходе DD2.1 будет 1.

Что касается применения ЛИ1, то Ваша схема наверное не будет работать, в триггере обязательно должен быть элемент с инверсией, схема во вложении.
Вложения
relay1.GIF
(17.6 КБ) 626 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3532
Зарегистрирован: Пн янв 26, 2009 00:10:51
Откуда: Москва

Сообщение Aladdin »

Ток через УЭ тиристора надо ограничить. Поставить сопротивление между транзистором и тиристором.
Я
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1218
Зарегистрирован: Сб дек 26, 2009 19:47:10

Сообщение Я »

скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
и с кнпкой не понятно...
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

Я писал(а):скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
Включение 1 насоса по среднему уровню отключение по нижнему, если 1 насос не справляется или просто не включился, то по верхнему должен включиться 2 насос отключение по нижнему.
metan спасибо за разъяснения может что получиться. начну паять. А можно для пробы собрать схему на вису или как?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4471
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2007 11:39:00
Откуда: Ukraine, Kyiv

Сообщение falkonist »

Делал. Работает. Но на КМОП-логике.
Вложения
Насос.gif
(15.08 КБ) 490 скачиваний
Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Контактная информация:
Я
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1218
Зарегистрирован: Сб дек 26, 2009 19:47:10

Сообщение Я »

Уважаемый metan, схема на эмуляторе не работает...
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

falkonist писал(а):Делал. Работает. Но на КМОП-логике.
Большое спасибо, Скажите уважаемый, а +Uпит.- это 5в? И на каком растоянии можно такие датчики использовать?
Вымогатель припоя
Сообщения: 593
Зарегистрирован: Ср янв 06, 2010 10:01:46

Сообщение metan »

Я писал(а):скажите бестолковому, зачем столько насосов и датчиков???
и с кнпкой не понятно...
Про кол-во насосов/датчиков, это так хозяин просил :)
Насчет кнопки - это нормально замкнутая кнопка для начальной установки триггеров в 0
Это для случая, когда мы подаем питание, а НУ замкнут, а ВУ и СУ разомкнуты (если не нажать кнопку, в триггерах будет случайное число, и какие моторы при этом заведутся, не угадать :)
Я писал(а):Уважаемый metan, схема на эмуляторе не работает...
Про эмулятор ничего не скажу, не пробовал. Но вроде там нечему не работать.
Единственное, действительно сказал Aladdin, в цепь управления тиристором резистор просится.
Я
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1218
Зарегистрирован: Сб дек 26, 2009 19:47:10

Сообщение Я »

metan, спасибо, а если СУ замкнут то обязательно и НУ замкнут, что на вых? Или я не понял?
Правильно ли я понимаю - НУ - нижний в ёмкости, СУ - средний, ВУ - верхний и верхний в воде ВСЁ отключает?
Открыл глаза
Аватара пользователя
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 15:50:57
Откуда: ЯНАО

Сообщение onelucky »

Емкость наполняется самотеком, по СУ и ВУ вкл. насосы на откачку, по НУ все выкл.