Нужно чтобы реле выключало питание при падении силы тока от 20ма до 100ма.При стандартном режиме горит зелёный светодиод,а при срабатывании горит красный.Реле имеет кнопку перезагрузки чтобы переключить срабатыванние в стандартный режим.
Забыл сказать что сила тока в нормальном режиме 2 ампера.Оно должно отключатся при токе от 20мА до 100мА
обычный электрик писал(а):
Нужно чтобы реле выключало питание при падении силы тока от 20ма до 100ма.При стандартном режиме горит зелёный светодиод,а при срабатывании горит красный.Реле имеет кнопку перезагрузки чтобы переключить срабатыванние в стандартный режим.
Забыл сказать что сила тока в нормальном режиме 2 ампера.Оно должно отключатся при токе от 20мА до 100мА
Так отключаться при токе 20 мА или 100 мА? Или у вас два значения- 20 и 100? Вы, как-то формулируйте ТЗ нормально- например- "Реле должно отключать питание при токе меньше 100 мА", ну, или "меньше 20 мА"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт фев 04, 2025 15:55:41, всего редактировалось 1 раз.
Так меньше 100 мА или меньше 20 мА? Или, при меньше 20 мА оно не отключается? И ещё- какое напряжение вы "отключаете"? Питание этого "реле" от коммутируемого напряжения, или от отдельного источника? Контролируемый ток- постоянный или переменный? Или, если, конечно, это ваше устройство не "совершенно секретная разработка"- что у вас за устройство?
Ещё- "запуск в работу" какой- нибудь кнопкой или автоматически, при подключении нагрузки?
Так-то всё просто- токоизмерительный резистор и компаратор, на выходе компаратора- реле, напрямую или через транзисторный ключ- зависит от реле. Задаёте порог напряжения срабатывания, и всё.
Так меньше 100 мА или меньше 20 мА? Или, при меньше 20 мА оно не отключается? И ещё- какое напряжение вы "отключаете"? Питание этого "реле" от коммутируемого напряжения, или от отдельного источника? Контролируемый ток- постоянный или переменный? Или, если, конечно, это ваше устройство не "совершенно секретная разработка"- что у вас за устройство?
Ещё- "запуск в работу" какой- нибудь кнопкой или автоматически, при подключении нагрузки?
Так-то всё просто- токоизмерительный резистор и компаратор, на выходе компаратора- реле, напрямую или через транзисторный ключ- зависит от реле. Задаёте порог напряжения срабатывания, и всё.
Чтобы регулировалось от 20 до 100 Переменный Перезапуск с кнопки
Allegro ® ACS712 обеспечивает экономичные и точные решения для измерения переменного или постоянного тока в промышленных, коммерческих и коммуникационных системах. Типичные области применения включают управление двигателем, обнаружение и управление нагрузкой, импульсные источники питания и защиту от перегрузки по току
Я бы для решения такой задачи токовое зеркало нарисовал бы - в одном плече подстроечный резистор низкоомный, в другом датчик тока, это просто низкоомный резистор, можно конечно и операционник поставить, только такой который с 0 вольт работает, или компаратор.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения