Навернулся ИБП APC Smart-UPS 1500.
После замены аккумуляторов просто взял, и не включился. Симптомы - при включении миллисекундный писк, релюшки что-то отщелкали и всё. Индикация не горит и еле-еле крутится вентилятор охлаждения.
Разобрал и заменил сразу все электролитические конденсаторы без разбора полётов. Ну мол думал что всё таки ИБП уже более 12 лет и пора бы уже... Ставил кондёры проверенные по ёмкости и ESR.
Запускаю и на тебе - симптомы те же. Снова разобрал и при включении проверил тепловизором плату - ни каких очагов нагрева не замечено, всё как бы в норме. Силовую часть проверил, кз не замечено.
Итог - не поступает +5В питания на контроллер P87C51FB-4A (2 страница в прикреплённом файле), ищу дальше - не поступает +12В на стабилизатор 117-5G 12/5В, от которого питаются "мозги" и прочая периферия. Начал искать по схеме источник +12В и не могу найти. Бьюсь целый час, всматриваюсь в 10 страниц и без толку - не могу найти и хоть тресни.
Доброжелательно прошу помощи в поисках источника +12В. Схему *.pdf прилагаю Добавлено after 57 minutes 31 second:
Сам вопрос задал, сам ответил. Страница 8.
В моём случае нужно выяснить, почему вылетел резистор R212. Вместо 1 Ома, показывает 800 Ом, а после пробного включения все 2 кОма
Добавлено after 2 hours 26 minutes 9 seconds:
ИТОГ:
ИБП в работе, поиск показал - схема дежурного напряжения в норме. Вместо резистора припаял тонюсенький поводок.