Выключился и более не включается упс. Самое элементарное, то как преды и аккумуляторы проверил.
Разобрал и обнаружил там мервый конденсатор 15uF на много вольт.
Может есть какое то "шаблонное" решение по симптомам?
Ну или вдруг схема наинего есть? Я че то по монитру и гуглу подшарил и не нашёл...
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4623475#p4623475"]Вы оба реально думаете, что в такой сложной штуке с чистым синусом на выходе дежурка на балластном конденсаторе сделана? [/uquote]
да, и даже не одна.
если вы знаете что этот конденстатор с такой емкостью и напряжением может использоваться для чего то другого, расскажите нам, ну или покажите фрагмент схемы. Я не шаман, гадать не умею, я лишь предположил
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
Заменить не проблема. Но ёмкость редкая и дорогая в моих ебенях. Если бахнет очередная будет крайне неприятно. Вот и спрашиваю может коллективный разум знает ещё что-то...
Ладно уговорили, не ставьте конденсатор, он там лишний. Да и там еще на фотке смотрю дофига лишних запчастей. Разработчики д*ибилы вечно всякую фигню понадобавляют
Обычно,при выходе этого конднсатора,"..Мигает изображение синусоиды и горит байпас. Раз в пол-минуты щелкает реле и вспыхивает индикатор перегрузки. Через пол-часа такой жизни загорается красный крест и все индикаторы в правой колонке ==Оборван конденсатор - 15мкф х 400В (большой желтый)...".Так что как говорится ,без него ".. и не туды- и не сюды..".На нём формируется так называемая "условная нейтраль" идущая на выходной клемник на клему "N" и требования к нему "не хилые":сама ёмкость полипропиленовая 15 МКФ .но лучше ставить полиэтиленфталатную Здесь ёмкость конденсатора не критична с точки зрения его работы на сглаживание. Критична частотность конденсатора, нужен хороший плёночный, а не бумажный, МБГО не пойдёт. А вот с точки зрения мощности рассеивания последовательного сопротивления , ёмкость очень важна - резистор будет греться тем сильнее, чем больше ёмкость. Так что для проверки лучше применить современный пусковой 14мкф/400v, включая его ненадолго (не знаете его частотные свойства? вот и я не знаю, но недолго он сможет проработать). Следите за его нагревом, если будет греться - то срочно выключайтесь и прекращайте его использование в этом месте.Вот так как на схеме во вложении!