Мелкие вопросы по теории

Здесь принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)
Ответить
Мудрый кот
Сообщения: 1741
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 13:29:46

Сообщение oldbulb »

Martian
ПУЭ вообще не рассматривает 0,75 как годный к стационарной скрытой проводке. Тем не менее, двухпроводные шнуры 0,75 имеют допуск 16 ампер, а шнуры 1,5 имеют допуск 23 ампера. Два по 16 явно больше одного по 23.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 4153
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2018 17:16:52

Сообщение Express »

Ну что делаем вывод. Два по 0,75 лучше чем один по 1,5, тааак?
=
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1941
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
Откуда: Курск

Сообщение Олегыч1 »

[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4425965#p4425965"]Martian
ПУЭ вообще не рассматривает 0,75 как годный к стационарной скрытой проводке. Тем не менее, двухпроводные шнуры 0,75 имеют допуск 16 ампер, а шнуры 1,5 имеют допуск 23 ампера. Два по 16 явно больше одного по 23.[/uquote]
По моему Вы что-то путаете. 16А - это максимум для 1,5 мм.кв. А для 2,5 мм кв - максимум это 25 А. И то так не рекомендуется делать. Это по ПУЭ. А что именно мудрит Экспресс, мне неведомо. Индикации какие или что-то еще, ХЗ, я видимо пропустил это. На счет изоляции - она тоньше на профоде меньшего сечения, но и ток то там меншье будет, если два одинаковых совместить, так что разница по изоляции - не аргумент.
-----------------------------------
По поводу параллельно подключенных проводов разных сечений - больший ток будет в проводе с большим сечением. Потому что его сопротивление будет меньше при такой же длине.

Добавлено after 33 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4425971#p4425971"]Ну что делаем вывод. Два по 0,75 лучше чем один по 1,5, тааак?[/uquote]
Одинаково. 0,75х2=1,5
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 17040
Зарегистрирован: Пт мар 30, 2012 05:17:29
Откуда: Екатеринбург

Сообщение mickbell »

Понятно, что площадь поверхности у двух по 0.75 больше, чем у одного по 1.5, отсюда и неравнозначность.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

На каждый РКН
Найдётся VPN.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1941
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
Откуда: Курск

Сообщение Олегыч1 »

Единственное, при предельно допустимых нагрузках тепло в проводах чуть по другому будет распределяться, но разница - не существенна.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 4153
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2018 17:16:52

Сообщение Express »

Олегыч1, а вот эта математика говорит что не одинаково, 2х16 больше, чем 23!?
=
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1941
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
Откуда: Курск

Сообщение Олегыч1 »

Мы сечения сравниваем или токи?))
Друг Кота
Сообщения: 4153
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2018 17:16:52

Сообщение Express »

mickbell, тоесть у двух по 0,75 охлаждение лучше... Опять выигрывают два по 0,75...
=
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1941
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
Откуда: Курск

Сообщение Олегыч1 »

Или тока в сечениях? :))
Друг Кота
Сообщения: 4153
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2018 17:16:52

Сообщение Express »

[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4425980#p4425980"]Мы сечения сравниваем или токи?))[/uquote]

Нафига нам сечение нам важна нагрузочная способность...
=
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1941
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
Откуда: Курск

Сообщение Олегыч1 »

[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4425981#p4425981"]mickbell, тоесть у двух по 0,75 охлаждение лучше... Опять выигрывают два по 0,75...[/uquote]
возможно они и выигрывают на какой-то там несущественный мизер, но в электрике так не положено делать, потому что много лишних проводов это лишнее заблуждение. Вот открываешь щиток, а там куча проводов, поди разберись, что куда идет) Именно поэтому "в случае крайней необходимости" можно.

Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4425986#p4425986"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4425980#p4425980"]Мы сечения сравниваем или токи?))[/uquote]

Нафига нам сечение нам важна нагрузочная способность...[/uquote]
она напрямую зависит от сечения.
Друг Кота
Сообщения: 4153
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2018 17:16:52

Сообщение Express »

Олегыч1, ну тогда объясни эту математику 2х16 больше, чем 23???
=
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1941
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
Откуда: Курск

Сообщение Олегыч1 »

то в одном канале их общий ток уменьшается на некий коэффициент.
не много не понятно, ка кэто в одном канале и почему их общий ток меньше будет?
Олегыч1, ну тогда объясни эту математику 2х16 больше, чем 23???
Это т вопрос не ко мне, т.к. не я писал эти цифры. 2х16 это что? амперы? А 23 это откуда взято? почему не 22, или 21? например :))

Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
2х16=32
32=32 :)) Как тебе такая математика, Экспресс :wink: Все четко 8)
Друг Кота
Сообщения: 4153
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2018 17:16:52

Сообщение Express »

Олегыч1, вот
Вложения
e8d36cecdac5c1828ad3593ce23d90ab.jpg
(84.91 КБ) 31 скачивание
=
Друг Кота
Сообщения: 4153
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2018 17:16:52

Сообщение Express »

Где ты увидел 32 у 1,5? Там написано 23...

Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
Там где загнётся 1,5=23А два по 0,75=32А выживет, отсюда вывод два по 0,75 круче...
=
Мудрый кот
Сообщения: 1741
Зарегистрирован: Пн июн 12, 2017 13:29:46

Сообщение oldbulb »

Олегыч1
Разница не слишком существенна, но она есть - однако кто пообещает, что ток распределится равномерно? С точки зрения ПУЭ в таблице "Провода в трубах и прочем дерьме наподобие гофры" напротив строки 0,75 стоит прочерк. Как это понимать, я не знаю, расцениваю, как неодобрение к монтажу. Впрочем, не буду претендовать на истину, ибо уже лет надцать избегаю прокладывать провода в промышленных масштабах.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1941
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
Откуда: Курск

Сообщение Олегыч1 »

[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4425995#p4425995"]Где ты увидел 32 у 1,5? Там написано 23...

Добавлено after 15 minutes 8 seconds:
Там где загнётся 1,5=23А два по 0,75=32А выживет, отсюда вывод два по 0,75 круче...[/uquote] Откуда эти данные? Ссылочку из литературы пожалуйста.
Олегыч1, вот
Martian, это коэффициент перегрева учитываются. Есть скрытый монтаж, есть открытый, а есть вштукатуренный в стену. Третий тип относится к монтажу с большим коэффициентом, потому что проводка вштукатуренная в стене лучше отдает тепло. Стеная является "радиатором охлаждения".
При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех
- здесь имеется в виду каждый провод нагружен для своей линии. А не параллельно подключенных между собой. Каждый по своему выделяет тепло. В результате может быть перегрев провода и как следствие изоляции, поэтому и коэффициент ввели.
Олегыч1
Разница существенна, но с точки зрения ПУЭ в таблице "Провода в трубах и прочем дерьме наподобие гофры" напротив строки 0,75 стоит прочерк. Как это понимать, я не знаю, расцениваю, как неодобрение к монтажу.
Никак это не расценивать :)) Просто два провода сечением 0,75, подключенных параллельно - тоже самое, что 1 провод сечением 1,5 . Токи и нагрузки у них соответственно тоже равны.
Друг Кота
Сообщения: 4153
Зарегистрирован: Ср ноя 21, 2018 17:16:52

Сообщение Express »

Олегыч1, какая ссылка таблица же есть... Там внятно написанно два по 0,75 выдержат 32А а один по 1,5 только 23А. Вопрос кто больше 32 или 23? Атседа вывод два по 0,75 круче...
=
Мучитель трёхпрограммников
Сообщения: 11844
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 10:10:26

Сообщение vovw »

а если провод сплести косичкой или подключить два параллельных будет разница или не будет
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 1941
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 20:57:08
Откуда: Курск

Сообщение Олегыч1 »

[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4426006#p4426006"]а если провод сплести косичкой или подключить два параллельных будет разница или не будет[/uquote]
в каких-то случаях не будет разницы, а в каких-то будет. Если Вы через него лампочку накаливания будете подключать, либо другую неиндуктивную нагрузка то разницы не будет. А если трансформатор будете наматывать высокочастотный, тогда разница будет.
Олегыч1, какая ссылка таблица же есть...
Где таблица? не вижу что-то...
Ответить