Сгорели полевые транзисторы 85T03GP в ИБП Ippon 600 pro
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вт авг 08, 2023 11:22:48
Здравствуйте,друзья! Решил переделать источник бесперебойного питания Ippon 600 pro в инвертор мощностью 80-100 Ватт. Убрал резистор R15a , отвечающий за Green Mode. ИБП перестал отключаться после 5 минут работы. ИБП я нагрузил лампочкой 75 Ватт. Все это дело проработало около 40 минут...сгорели все 4 полевых транзистора 85T03GP. Радиатор был очень горячим!!!!! Помогите понять, какая мощность рассеивается на транзисторах? Нагрузка 75 Ватт+КПД 70% = = =100 Ватт.... 100 Ватт/12 Вольт = = 8 Ампер в плечо. Rdson = 0,008 Ом. При токе в 8 ампер мощность = 0.064 Вт. Откуда такой нагрев? Обьясните, пожалуйста!
- Реклама
- Сообщения: 1706
- Зарегистрирован: Сб дек 14, 2013 16:11:55
где ты хоть раз видел комповый ИБП, работающий 40 минут? думаешь там ограничение 5мин просто так введено? или 25вт тепловых потерь должны рассеиваться в иное измерение сами по себе?
если уж надумал лезть с улучшайзингом, то соответственно надо было думать и теплоотводе для длительной нагрузке - радиаторы, вентиляторы, и т.д.
если уж надумал лезть с улучшайзингом, то соответственно надо было думать и теплоотводе для длительной нагрузке - радиаторы, вентиляторы, и т.д.
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: Вт авг 08, 2023 11:22:48
Как определить правильно мощность, рассеиваемую на транзисторах? Если тупо взять КПД 70% и 30% потерь отдать только транзисторам? Но ведь не только там происходят потери? Трансформатор, как минимум....Вот как определить точные потери на транзисторах?
В таком режиме КПД может быть и менее 70%. Радиаторы на транзисторах просто алюминиевые кубики? Это не радиатор, а что-то типа теплонакопителя на 5 минут.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
- Сообщения: 2466
- Зарегистрирован: Сб май 07, 2011 17:52:59
зачем оно вам это надо? вы всё одно не сможете уменьшить это. максимум что вы можете сделать это снизить температуру перегрева при этой неподвласной вам мощностиКак определить правильно
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу