это больше на совести "разработчиков", чем на производителях микросхем. Сразу видно, что там проблема в ДНК. Да, у нас многое есть, но часто для выставок, военки и т. п. Для обычных смертных или срок изготовления из области фантастики, или не работают с физлицами, или вообще делают под заказ, достаточно большой. Можно и дальше перечислять, но многое мы похерили и это факт.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Реклама
Прорезались зубы
Аватара пользователя
Сообщения: 239
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2013 23:54:14
Откуда: Давыдово, Орехово-Зуевский городской округ

Сообщение nightclaw »

@Телекот, Сам @Starichok51 позиционирует левый по схеме ОУ в качестве полезной фишки именно этой схемы, цитирую его с Паяльника: "без этого компаратора без поданного на нагрузку напряжения полевик будет полностью открыт.
я бы очень не хотел, чтобы полностью открытый полевик создавал кз при подключении проверяемого источника (или аккумулятора).". Также он признаёт, что если после завершения тестирования каждый раз пренепременно выводить движок регулятора тока в нулевое положение, то этот участок схемы не имеет смысла.
Дело в том, что плата у меня ещё в 2016 году собрана, и, конечно, не проблема исключить эти элементы, соединив катод стабилитрона с выходом LM7812 через соответствующее сопротивление... Но, так ли это необходимо... А, вот, почему представленная мною подредактированная схема не позволит поддерживать на тестируемой АКБ стабильный заданный ток (СС), я не понимаю, возможно хорошего пинка мне не достаёт :(.
По тому, как я понимаю, в нагрузке схемы получается цепь из АКБ последовательно с постоянным сопротивлением 21ом. Схеме задано будет держать в этой цепи ток 1А, для чего она и предназначена, а, вот, дальше у меня ступор - количество часов, которое потребуется этой связке, чтобы напряжение на АКБ стало 28в, учитывая выставленный ток 1А будет ли соответствовать ёмкости АКБ, или добавочное сопротивление 21ом сведёт на нет всю эту мою затею?...
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Да вот как видно и для военки тоже китайское гавно идёт.
Выпускают, но очень очень ограниченными партиями что бы по телеку показать.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Прорезались зубы
Аватара пользователя
Сообщения: 239
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2013 23:54:14
Откуда: Давыдово, Орехово-Зуевский городской округ

Сообщение nightclaw »

Там ещё один момент меня беспокоит - китайский щитовой вольтамперметр имеет собственный шунт, и показания этого показометра не будут отражать истинные значения. Так как задача стоИт как можно оперативнее разузнать остаточную емкость АКБ, не хотелось-бы превратить мои вопросы в отдельную тему по электронной нагрузке :( .
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Вымогатель припоя
Сообщения: 602
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 23:01:25

Сообщение сокол »

Всем доброго дня,коллектив! Есть вопрос.хочу собрать БП на TNY277.меня интересует по схеме подпитка. При расчете транса какое напряжение надо указать? Второй вопрос, можно ли упростить подпитку: оставить D6,C6.
Посмотрел datasheet ,так и ни чего не понял. Схема ниже.
When an overvoltage condition occurs, such that bias voltage exceeds the sum of VR2 and the BYPASS/MULTIFUNCTION (BP/M) pin voltage (28 V+5.85 V), current begins to flow into the BP/M pin. When this current exceeds ISD the internal latching shutdown circuit in TinySwitch-III is activated. This condition is reset when the BP/M pin voltage drops below 2.6 V after removal of the AC input. In the example shown, on opening the loop, the OVP trips at an output of 17 V.
Когда возникает состояние перенапряжения, такое, что напряжение смещения
превышает сумму VR2 и БАЙПАС/МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
(BP/M) напряжение контакта (28 В + 5,85 В), ток начинает поступать в
Контакт BP/M. Когда этот ток превышает ISD, внутренняя защелка
схема отключения в TinySwitch-III активирована. Это условие
сброс при падении напряжения контакта BP/M ниже 2,6 В после
удаление входа переменного тока. В показанном примере при открытии
шлейф OVP отключается на выходе 17 В.
СпойлерИзображение
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 19101
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Сообщение Starichok51 »

nightclaw, 28В / 1А = 28 Ом.
без резистора сопротивление мосфета будет 28 Ом.
с резистором 21 Ом сопротивление мосфета составит 7 Ом, чтобы в сумме была требуемая сумма 28 Ом.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Реклама
Мучитель трёхпрограммников
Сообщения: 11844
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 10:10:26

Сообщение vovw »

если после диодного моста поставить дроссель даст ли это что нибуть положительного ,его его маркировка . дроссель2r2M
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 11, 2023 10:25:33, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

vovw,
2R2 - это 2 целых и 2 десятых микроГенри.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщения: 11844
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 10:10:26

Сообщение vovw »

а для трансформаторного блока питания =небольшого усилителя он подойдет?
Последний раз редактировалось vovw Вт июл 11, 2023 10:30:49, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

Увы - нет.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщения: 11844
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 10:10:26

Сообщение vovw »

а что подойдет ошибся и не прорисовал дорожки получился разрыв ,не хочется ставить перемычку ,а чего то полезное дроссель например, какой же возможно установить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Для частоты 100Гц и такой мощности нужен дроссель примерно рамером в 2 раза меньше вашего трансформатора.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщения: 11844
Зарегистрирован: Пн фев 29, 2016 10:10:26

Сообщение vovw »

трансформатор у меня тяжеловат а в этой схеме если на выходе после емкости установить какой ни буть не большой дроссель ,на выходе после емкости и какой конденсатор установить на входе вместо 100n
Вложения
6c7827b6470b838b207e10cb6279a166.jpg
(33.49 КБ) 55 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20183
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Сообщение Martin76 »

сокол писал(а):БП на TNY277.меня интересует по схеме подпитка.
Она без подпитки прекрасно работает, подпитка позволяет сэкономить пару десятков мВт потребляемой мощности, что чрезвычайно много и очень важно при самостоятельном изготовлении БП :facepalm: .
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

nightclaw писал(а):я бы очень не хотел, чтобы полностью открытый полевик создавал кз при подключении проверяемого источника (или аккумулятора).".
Если последовательно с полевиком будет стоять резистор то КЗ не будет, будет на сотые доли секунды превышение тока.
nightclaw писал(а):Дело в том, что плата у меня ещё в 2016 году собрана,
Ну тогда оставь как есть.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Опытный кот
Аватара пользователя
Сообщения: 705
Зарегистрирован: Пн янв 21, 2013 05:34:19
Откуда: Сахалин

Сообщение NikolayZ »

Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть ли готовое решение по типу ups, для аккумуляторов li-ion? Нужна плата или модуль готовый, к которому можно было бы подключить питание 13-15 вольт, подключить к нему 3 АКБ 21700 и нагрузку (до 3-х ампер) и чтоб эта плата сама питала устройство от сети, при отключении само переключало нагрузку на батарейки, после появления сети сама бы их заряжала и держала "на готове". Может есть схема такого устройства или опять же готовое решение? Заранее спасибо.
Вымогатель припоя
Сообщения: 602
Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 23:01:25

Сообщение сокол »

Martin76 писал(а): подпитка позволяет сэкономить пару десятков мВт
Я вас понял,Спасибо! :beer:
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

NikolayZ, для маленького тока и одной литиевой банки на aliexpress есть готовые модули с маломощными преобразователями на входе и выходе. Для более приличного тока, как у вас - не знаю, наверное тоже что-то есть, надо поискать.
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 168
Зарегистрирован: Вс июл 28, 2013 18:47:59

Сообщение Stepan22 »

NikolayZ, Не плохой ИБП https://aliexpress.ru/item/100500332588 ... 4aa6vywDqa
только скомплектован 18650.
u37
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1486
Зарегистрирован: Пн май 01, 2017 20:01:45

Сообщение u37 »

Альтернативный вариант:
- плата на XL4005. Напряжение настроить 4.1*3S=12.3В. "Ток" определяется аккумулятором (не больше 2С) и величиной нагрузки. (remark: если сеть включается не постоянно и пропадает надолго, целесообразно поставить между преобразователем и аккумулятором диод Шоттки)
- внешний блок питания на напряжение (см. выше +2...10В).
- BMS на батарею, лучше(!) с балансировкой.
Выход = аккумуляторная батарея (после BMS). Если боитесь перегрузки/КЗ по выходу, поставьте PPTC 30В на нужный ток.
Стоимость деталей: 150 преобразователь, 160 BMS с балансировкой (или дешевле), ~50р PPTC; итого ~350p.

Один момент - если вы ожидаете получить на выходе 12В, то можете резко разубеждаться. У батарей есть мерзкое свойство - они разряжаются, напряжение будет снижаться до 2.7*3=8В. Не всякое оборудование будет работать. Для получения стабильных 12В надо поставить после - см. всё выше - дополнительный преобразователь. Это будет или SEPIC, или StepDown, что явно лучше, но потребуется поставить не 3S, а 4S. Понятное дело, что всё сказанное выше легко перестраивается на 16.4В и проблем не возникает.
Т.е., можно взять комплект из 3 перечисленных выше элементов, запитать от ноут. БП 19В и потом решить, нужно ли =стабильное= 12В и стоит ли переходить на 4S + пост-преобразователь.