Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
В сетях с соединением вторички трансов треугольником физически не может быть ноля, сети такие были, сейчас возможно где то остались
- Реклама
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
то что в шкаф идут 3 шины это ни о чем ваше! если посмотриш на сети 6и 10 кв то это сети С ИЗОЛИРОВАНОЙ НЕЙТРАЛЬЮ и 1фазное замыкани на землю не приводит к остановке передачи энерги в такой сети если не делать специално контроль изоляции автоматикой
но обычно если сеть ниже например 660 или 220 там все несколко иначе -ОБМОТКИ трана
3ф содинены в ТРЕУГОЛНИК И НОЛЯ КА ТАКОГО НЕТ ВОБШЕ -обычно это неболшие автономные обьекты где сеть развязана от ЭС специаным изолируюшим траном проблема безопасности в таких сетях возникает лиш приболшой емкости на землю! но если сеть правилно расчитана и контролируется автоматикой это невозможно! там взявшись за 1фазу не получиш током -но ток возможно почувствуешь но он не опасен ТАМ
но обычно если сеть ниже например 660 или 220 там все несколко иначе -ОБМОТКИ трана
3ф содинены в ТРЕУГОЛНИК И НОЛЯ КА ТАКОГО НЕТ ВОБШЕ -обычно это неболшие автономные обьекты где сеть развязана от ЭС специаным изолируюшим траном проблема безопасности в таких сетях возникает лиш приболшой емкости на землю! но если сеть правилно расчитана и контролируется автоматикой это невозможно! там взявшись за 1фазу не получиш током -но ток возможно почувствуешь но он не опасен ТАМ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4248682#p4248682"]В сетях с соединением вторички трансов треугольником физически не может быть ноля, сети такие были, сейчас возможно где то остались[/uquote]
Всё-таки есть люди, понимающие о чём речь. Судя по тому, что заводы эти были на реконструкции, а всё оборудование для них приходилось выбирать и делать с расчётом именно на такую сеть, то жить таким сетям ещё долго. Кстати, как там включены обмотки на подстанциях мне никто сказать не смог, так что и ТТ под вопросом, хотя контур заземления в зданиях есть.
Всё-таки есть люди, понимающие о чём речь. Судя по тому, что заводы эти были на реконструкции, а всё оборудование для них приходилось выбирать и делать с расчётом именно на такую сеть, то жить таким сетям ещё долго. Кстати, как там включены обмотки на подстанциях мне никто сказать не смог, так что и ТТ под вопросом, хотя контур заземления в зданиях есть.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Контур заземления делается и от грозозащиты
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Идите в другие темы с этим оффтопом. Почитайте название темы. А то буду строчить жалобы
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- Реклама
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
подерживаю тема земли на форуме есть!!!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Скрутки без сварки больше не делают (точнее, не должны делать), а паяные-вареные вполне в ходу.electroget писал(а):Сейчас скрутки со сваркой наверно уже не применяются
А почему? Попробую порассуждать. Потому что от воздуха, а именно от кислорода в нём окисляется соединение. От этого самого воздуха соединение нужно защитить. Если внутри соединения остался воздух, то он там всё окислит и всё напрасно. Казалось бы! Но объём-то у нас конечен и очень мал. Кислород немножко чего-нибудь окислит и весь истратится. Более того, в случае волосатого провода очень сложно напихать пасту, герметик, мастику или что-нибудь ещё промеж жил. Разве что что-нибудь жидкое и смачивающее (припой, напримерelectroget писал(а): пустоты под термоусадкой быть оставаться не должно.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4248461#p4248461"]Этого не происходит даже в слаботочных цепях. Смазкой например смазываются контакты переключателей, разъемов, и все это намного лучше контачит со смазкой, чем без смазки. Мне непонятно почему данный опыт не говорит ни о чем, разве вы не пробовали это на практике. Самый простой способ улучшить контакты это смазать их.
Так-то оно так, но слаботочка потому так и называется, что токи маленькие. Какой-нибудь, например, эзернет при самом плохом контакте не способен сам себя рабочими токами разогреть. С силовыми линиями всё иначе, у них и мощности, и удельные мощности кратно больше.
А вообще мне кажется, что стоит просто ПУЭ почитать.
"Привет!" - соврал он.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Делают, делают. С колпачками СИЗ если уж пошло как полагается.>TEHb< писал(а):Скрутки без сварки больше не делают
Скрутки понадежнее всяких вагов будут, и даже без пайки. Большая площадь контакта рулит.
А мне не кажется, там нет подробных разъяснений по данному вопросу. Правила везде разные приняты, при чем кое что чисто из коммерческого интереса.>TEHb< писал(а):А вообще мне кажется, что стоит просто ПУЭ почитать.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Все тоже самое.С силовыми линиями всё иначе, у них и мощности, и удельные мощности кратно больше.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июн 21, 2022 13:14:49, всего редактировалось 2 раза.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4248769#p4248769"]Потому что от воздуха, а именно от кислорода в нём окисляется соединение. От этого самого воздуха соединение нужно защитить. Если внутри соединения остался воздух, то он там всё окислит и всё напрасно.[/uquote]
Нет, не по этому. Потому, что воздух содержит в себе влагу и под трубкой может образовываться конденсат. Присутствие влаги сильно ускоряет процесс окисления. Для того чтоб этого не происходило, оголённый участок промазывают сверху электротехническим герметиком, надевают трубку и усаживают от центра к краям.
Нет, не по этому. Потому, что воздух содержит в себе влагу и под трубкой может образовываться конденсат. Присутствие влаги сильно ускоряет процесс окисления. Для того чтоб этого не происходило, оголённый участок промазывают сверху электротехническим герметиком, надевают трубку и усаживают от центра к краям.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Но для бытового применения например это избыточно.
Термоусадка усаживается почти не оставляя воздушных промежутков, плотно прилегая к соединению.
Еще, если прям хорошо феном прогреть соединение, а потом надвинуть трубку, то там вообще влажности изначально будет около нуля, совсем незначительное количество. И вряд-ли она там появится со временем.
Термоусадка усаживается почти не оставляя воздушных промежутков, плотно прилегая к соединению.
Еще, если прям хорошо феном прогреть соединение, а потом надвинуть трубку, то там вообще влажности изначально будет около нуля, совсем незначительное количество. И вряд-ли она там появится со временем.
Не променяю медь на ржавую несгорайку!
- Steppe
- Друг Кота
- Сообщения: 4812
- Зарегистрирован: Вс сен 17, 2017 17:44:21
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4248769#p4248769"]Скрутки без сварки больше не делают (точнее, не должны делать)[/uquote]
Делают и они прекрасно работают.
Делают и они прекрасно работают.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Без дополнительной фиксации зажимом, пайкой или сваркой они запрещены ПУЭ.
Те, кто делают - нарушают ПУЭ.
Говорить "делают и они прекрасно работают" равносильно "наркотики продают и они прекрасно штырят"
Те, кто делают - нарушают ПУЭ.
Говорить "делают и они прекрасно работают" равносильно "наркотики продают и они прекрасно штырят"
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Ваша правда, совсем про них забыл.Upgrader писал(а):С колпачками СИЗ
Лично я их недолюбливаю. В монтаже даже на освещение стараюсь не использовать. Там же та самая площадь контакта мизерная. Кстати, в них часто кладут технический вазелин или что-то похожее. Но есть ваго 221, которые наоборот люблю и часто использую на столе. Соединение-разъединение быстрое, контакт хороший, работа контролируется. Своего рода тоже обжим на минималках.Upgrader писал(а):понадежнее всяких вагов будут
Чем окислять-то? Кислород весь истратился.electroget писал(а):Присутствие влаги сильно ускоряет процесс окисления.
"Привет!" - соврал он.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
колпачки СИЗ которые со стальной пружиной внутри - мощно захватывают. Классная штука. Мне они симпатичны ещё тем, что не позволяют плотно утрамбовывать соединения в коробку, исключая случайность прокола изоляции заусенцем или острым углом проволоки.
- Steppe
- Друг Кота
- Сообщения: 4812
- Зарегистрирован: Вс сен 17, 2017 17:44:21
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248848#p4248848"]колпачки СИЗ которые со стальной пружиной внутри - мощно захватывают.[/uquote]
Ну вот, а сам про наркотики
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248848#p4248848"]равносильно "наркотики продают и они прекрасно штырят"[/uquote]
Все таки мощно "штырят"
Ну вот, а сам про наркотики
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248848#p4248848"]равносильно "наркотики продают и они прекрасно штырят"[/uquote]
Все таки мощно "штырят"
- electroget
- Друг Кота
- Сообщения: 4651
- Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
- Откуда: РФ
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4248808#p4248808"]Чем окислять-то? Кислород весь истратился.[/uquote]
Жалуйся Грете Тумберг.
Жалуйся Грете Тумберг.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248802#p4248802"]Без дополнительной фиксации зажимом, пайкой или сваркой они запрещены ПУЭ. Те, кто делают - нарушают ПУЭ.[/uquote]
И в справочнике электрика так написано. И известно, почему - при перепадах температур скрутка сама себя расслабляет(жесткий алюминий больше, медь меньше) естественным образом с образованием зазора. Отсюда следует, что зажим скрутки в идеале должен быть по двум осям - как пайка или сварка, иначе по оси со степенью свободы образуется зазор и площадь контакта также уменьшается. И жесткость зажима необходима очень высокая - попробуй сжать толстые крученые жилы... Орешки как замена хороши, зажимы, гильзы. Часто даже алюминиевые жилы суют в орешки без зачистки и дополнительной защиты от влаги и кислорода на открытом воздухе, и работает соединение долго без проблем. Хотя для алюминия соединение давлением не предусмотрено, только пайка, сварка, врезка под зажимом.
И в справочнике электрика так написано. И известно, почему - при перепадах температур скрутка сама себя расслабляет(жесткий алюминий больше, медь меньше) естественным образом с образованием зазора. Отсюда следует, что зажим скрутки в идеале должен быть по двум осям - как пайка или сварка, иначе по оси со степенью свободы образуется зазор и площадь контакта также уменьшается. И жесткость зажима необходима очень высокая - попробуй сжать толстые крученые жилы... Орешки как замена хороши, зажимы, гильзы. Часто даже алюминиевые жилы суют в орешки без зачистки и дополнительной защиты от влаги и кислорода на открытом воздухе, и работает соединение долго без проблем. Хотя для алюминия соединение давлением не предусмотрено, только пайка, сварка, врезка под зажимом.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Steppe, может, прочитаете ПУЭ?
- Steppe
- Друг Кота
- Сообщения: 4812
- Зарегистрирован: Вс сен 17, 2017 17:44:21
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4248877#p4248877"]Steppe, может, прочитаете ПУЭ?[/uquote]
Да читал я его многократно и экзаменовался по его версиям, начиная с №4 по нынешнюю.
Мы мне АмериГу не открыли. Я не видел оплавленных СИЗов, в отличии от WAGOв. На эту тему столько всего понаписано и наговорено, что больше и не нужно. Все нужно применять к месту под реальные условия. А вот такие https://www.chipdip.ru/product/zvi-3-ie ... &utm_term=
в ПУЭ не запрещены, но никому никогда не советую, особенно под силу.
Да читал я его многократно и экзаменовался по его версиям, начиная с №4 по нынешнюю.
Мы мне АмериГу не открыли. Я не видел оплавленных СИЗов, в отличии от WAGOв. На эту тему столько всего понаписано и наговорено, что больше и не нужно. Все нужно применять к месту под реальные условия. А вот такие https://www.chipdip.ru/product/zvi-3-ie ... &utm_term=
в ПУЭ не запрещены, но никому никогда не советую, особенно под силу.
Re: Опрессовка проводов - все тайны и секреты
Тогда зачем Вы предлагаете скрутки, которые запрещены ПУЭ и почему против СИЗ, которые относятся к сжимным элементам, упомянутым в ПУЭ?
Может, всё-таки это Вас штырит?
Может, всё-таки это Вас штырит?