Чтобы лучше разобраться в теме трансформаторов, решил произвести замеры имеющегося у меня ТП-112-7.

Итак, ХХ:
U1 = 226 В
I1 = 0,026 А
U2 = 14,8 В

КЗ:
U1 = 222 В
I1 = 0,15 А
U2 = ~0 В
I2 = 2,1 А

А также под нагрузками (вторичка):
U= 14,3 В; I = 65,3 мА
U= 14,1 В; I = 107,8 мА
U= 13,7 В; I = 171,6 мА
U= 13,3 В; I = 210 мА
U= 12,9 В; I = 280 мА
U= 10,5 В; I = 740 мА

Т.е. мощность что-то около 3 ВА, так?

Пожалуйста, разжуйте простым языком, почему не могу получить больше тока с вторички? Ведь для этого должен увеличиться ток нагрузки первички, что ему мешает?

И что будет, если сделать частоту не 50 Гц, а выше (например, 50 кГц)?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 01:02:24 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
что ты хочеш от3-5вт трана? работает не мешай не устраиваетиищи другой помощне

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 01:18:48 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8522
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Сообщений: 42038
Откуда: Нерезиновая
Рейтинг сообщения: 1
Интересно, а 3 ватта вы как получили?
Вот данные этой серии трансформаторов:
https://static.chipdip.ru/lib/961/DOC013961824.pdf
В режиме номинальной нагрузки для ТП112-7 напряжение 11,8 вольта, ток- 0,61 ампера 11,8*0,61=7,198 ватта
зы.. В ваших "исследованиях" номинальный ток ПРОПУЩЕН-

romserg писал(а):
U= 12,9 В; I = 280 мА
U= 10,5 В; I = 740 мА

10,5*0,74=7,77ватта
Нормальные трансики, уж, получше будут, чем китайские..

зы.. "50кГц" тут по железу не пройдут, максимум- 400 Гц, ну, может быть, 1 кГц..


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 01:50:57 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Карма: 2
Рейтинг сообщений: 27
Зарегистрирован: Вс апр 30, 2017 17:54:36
Сообщений: 215
Откуда: Юрмала
Рейтинг сообщения: 1
romserg писал(а):
почему не могу получить больше тока с вторички?

По даташиту твой транс 7.2 Вт.
Выходное напряжение (номинальная нагрузка) : 11,8 В
Ток номинальной нагрузки: 0.61 А
Считай: 11.8 * 0.61 = 7.198 Ватт.
И нельзя из него выжимать больше. Если ты начнешь, как в своих замерах, уменьшать сопротивление нагрузки и увеличивать ток вторички, то как ты успел уже заметить транс просто не тянет на выходе 11.8 вольта, а начинает снижать напряжение. Он просто не может выдать больше 7.2 Ватт. В твоем замере с током 0.74А напряжение уже упало до 10.5 вольта. Считай.....
10.5 * 0.74 = 7.77 Ватт. То есть ты из него в этом замере выжал больше, чем то, на что он расчитан. Так транс нельзя эксплуатировать. Вторичная обмотка расчитана на номинальный ток, указаный в даташите. Чтобы нагружать вторичку на больший ток, надо увеличивать сечение провода вторички. Но и этого не достатолчно. У транса мощность в первую очередь определяется площадью сечения его сердечника. (Сердечник - это то, что внутри катушки). Эта площадь по формуле определяет максимальную мощность транса. Ну а посчитав мощность, дальше исходя из нужного напряжения на вторичке, высчитывают ток вторички и получают сечение провода вторички. Потом считают влезет ли нужное количество витков вторички физически на катушку. Если не лезет, то надо или сечение провода уменьшать - а значит и ток, или количество витков уменьшать - а значит и напряжение вторички. Больше ток-больше сечение провода-меньше напряжение-мощность константа. Больше витков - больше напряжение - меньше ток - мощность опять константа. Вот вокруг этого и пляшешь. Но начинается все с сердечника.

Добавлено after 15 minutes 18 seconds:
P.SЕсть простая формула мощности транса, которую можно получить из его сердечника:
Площадь сечения (см) в квадрате=мощность ва
Например площадь сердечника 5см х 6 см = 30 см2. Тогда от этого транса можно получить 900 ВА (30 в квадрате)


Вернуться наверх
 
Открыт интернет-магазин MEAN WELL.Market – весь ассортимент MEAN WELL, выгодные цены

Открыта удобная площадка с выгодными ценами, поставляющая весь ассортимент продукции, производимой компанией MEAN WELL – от завоевавших популярность и известных на рынке изделий до новинок. MEAN WELL.Market предоставляет гарантийную и сервисную поддержку, удобный подбор продукции, оперативную доставку по России. На сайте интернет-магазина посетители смогут найти обзоры, интересные статьи о применении, максимальный объем технических сведений.

Подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 13:02:42 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн июн 03, 2019 15:46:12
Сообщений: 225
Откуда: Россия
Рейтинг сообщения: 0
dima1967, нет, по расчёту мне, в принципе, понятно (здесь же прямо всё руководство по расчёту трансформаторов).

Мне непонятны физические процессы, мешающие увеличить ток нагрузки. Ну, уменьшаю я сопротивление нагрузки, ток в первичной не растёт из-за чего? Сопротивления обмотки? Я даже замеры провёл,
R1 = 580 Ом
L1 = 6,15 Гн
R2 = 3,4 Ом
L2 = 0,027 Гн

Или мешают "потери в стали"?

АлександрЛ писал(а):
"50кГц" тут по железу не пройдут, максимум- 400 Гц, ну, может быть, 1 кГц..

Что им помешает? Гистерезис? Вихревые токи? Или что-то ещё? Интересна именно физическая суть. Потому что есть интерес к импульсным трансформаторам, вот и пытаюсь понять, в чём там разница... В интернетах какие-то обрывки пишут...

В чём вообще принципиально разница между обычными и импульсниками? Почему у них меньший размер?


Вернуться наверх
 
LED-драйверы MOSO - надежные решения для индустриальных приложений

Продукция MOSO предназначена в основном для индустриальных приложений, использует инновационные решения на основе более 200 собственных патентов для силовой электроники и соответствует международным стандартам. LED-драйверы MOSO применяются в системах наружного освещения разных отраслей, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и железную дорогу. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля и программирования работы по заданному сценарию. Разберем решения MOSO подробнее>>
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 13:07:38 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32325
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Габаритная мощность трансформатора пропорциональна произведению площади сердечника на площадь окна! Это прописано во всех методиках, даже для пионеров. Зачем тиражировать сетевую чушь? :kill:

Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
romserg писал(а):
R1 = 580 Ом
Не на какие мысли не наводит? :wink:


Вернуться наверх
 
Распродажа паяльного оборудования ATTEN!
Паяльные станции, паяльники и аксессуары по самой выгодной цене.

По промокоду radiokot скидка 10%
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 14:13:10 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
все мелки трансы имеют ВАС

усе мелкие траниСЕРИЙНЫЕ обычно просадистые и имеют ПАДАЮЩУЮ ВАХ
это надо
понять принять простить!
если нужна жеская ВАХ возми с ЗАПАСОМ и ли расчитай/намотай сампод себя!
dima1967, твои теори хороши толка на посиделках в мяу...
реалность жестока и проста
снять страна серийного 150%можи можно ничего не делая с ним но тут критерий ПЕРЕГРЕВ
если время перегрузки трана будет таким что температура лака обмоток ЕЩЕ не превысит предела их разрущения например 105С для класа А то тран живет долго и щаслива при коротких НО недолгих перегрузках
чем выше клас изоляции провода тем болший перегруз допустит тран но ка уже сказано НЕДОЛГО

Добавлено after 14 minutes 49 seconds:
кстати многи парятся что импорт/кетай грется болше СССРа 1из причин наши часто применяли провода класа А или даже Y для котрых рабочая температура при полной нагрузке не должна превышать 60-80С а пределная 105/90 сответствено... импорт/кетай уже с 80г почти полностью перешел на E B F
у насже провод высоких класоф шнл ТОЛКА на специзделия обороронку
космос
а вся бытовуха и болшя часть прома не связаная с этим моталаст проводами ПЭЛ ПЭВ и АПЭВ хотя и пропитывались даком после мотки они обычно на совесть чего про импорт сказать не могу -в микроволновках стирках сплош и рядом намотка лакопроводом класа F|H без пропиток вобше -а рядом вода и варящиеся продукты...

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 14:24:29 
Друг Кота

Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12867
Рейтинг сообщения: 0
romserg писал(а):
R1 = 580 Ом
Не на какие мысли не наводит? :wink:
Хороший намек.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 14:37:50 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн июн 03, 2019 15:46:12
Сообщений: 225
Откуда: Россия
Рейтинг сообщения: 0
romserg писал(а):
R1 = 580 Ом
Не на какие мысли не наводит? :wink:

Логично, но 220/580 = 0,38 А, у меня же ток КЗ I1=0,15 А. Индуктивное сопротивление?


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 14:45:47 
Модератор
Аватар пользователя

Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2902
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Сообщений: 18697
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
romserg писал(а):
Индуктивное сопротивление?
а у тебя есть разве другие варианты?

_________________
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 14:47:21 
Друг Кота

Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2021 19:25:32
Сообщений: 12867
Рейтинг сообщения: 0
Есть вариант, что закон Ома для переменного тока немного не 220/580


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 14:57:02 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6038
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 36207
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
Есть индуктивность рассеивания, у маленьких трансформаторов она довольно большая.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 16:35:20 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Сообщений: 39199
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Рейтинг сообщения: 0
у маленких все болшое

_________________
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 17:50:55 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32325
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
musor писал(а):
у маленких все болшое
:music: :)))


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2022 17:58:01 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6038
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 36207
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 0
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
https://humor.rin.ru/cgi-bin/show.pl?ra ... kdot=68794

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 00:37:33 
Друг Кота

Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:38:09
Сообщений: 7284
Рейтинг сообщения: 0
А я как обычно продолжу очевидную но очень секретную мысль, что сила транса в весе. Чем больше веса, тем больше силы, и никакие особые намотки и пересчёты силы не добавят.

Но формулы килограм ваты пока не искал, может быть их и нет их наверно и нет.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 01:24:25 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6038
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Сообщений: 36207
Откуда: г.Мариинск
Рейтинг сообщения: 1
Медали: 1
Лучший человек Форума 2017 (1)
romserg писал(а):
Пожалуйста, разжуйте простым языком, почему не могу получить больше тока с вторички? Ведь для этого должен увеличиться ток нагрузки первички, что ему мешает?

Что здесь не понятного, не понятно.
При КЗ ток вторички 2,1А, сопротивление вторички 3,4 Ом, значит 3,4*2,1=7.14в падает на сопротивлении вторичной обмотки. Ток первички 0,15А, сопротивление обмотки 580 Ом, 0,15*580=87в падает на сопротивлении обмотки. Коэффициент трансформации 226/14,8 около 15,3.
У нас соотношение напряжений получается (222-87)/7,14=18,9. 3,6 единицы потерялись на индуктивности рассеивания и точности измерений.
А вот измерение индуктивности скорее всего не соответствуют действительности, обычно китайские приборы при большом сопротивлении обмоток врут в 2-3 раза.

_________________
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 09:20:52 
Друг Кота
Аватар пользователя

Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Сообщений: 32325
Откуда: Москва
Рейтинг сообщения: 0
Все проще. Надо пересчитать сопротивление вторички в цепь первички и сложить с сопротивлением первички. Если это проделать то получим ток КЗ для первички 0,17-0.18А. На самом деле он поменьше, поскольку присутствует еще индуктивность рассеяния.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 10:21:35 
Сверлит текстолит когтями
Аватар пользователя

Карма: 11
Рейтинг сообщений: 366
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2012 19:32:15
Сообщений: 1212
Откуда: Belarus
Рейтинг сообщения: 0
Если правильно проводить опыт КЗ для трансформатора, то на первичку надо подавать 5-7%, максимум 10% от номинального напряжения. Т.е. 12-15, максимум 20 вольт. Тогда можно произвести адекватные измерения некоторых параметров, как это и описано в соответствующей литературе и как учат в спец. учебных заведениях. А что у ТС получилось в опыте КЗ при U1=226 вольт - непонятно что, как и последующие расчёты, основанные на етих цифрах.


Вернуться наверх
 
Не в сети
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по трансформатору ТП-112-7
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2022 17:37:38 
Прорезались зубы
Аватар пользователя

Зарегистрирован: Пн июн 03, 2019 15:46:12
Сообщений: 225
Откуда: Россия
Рейтинг сообщения: 0
Надо пересчитать сопротивление вторички в цепь первички

А можно подробнее (с формулами)?


Вернуться наверх
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  Вернуться наверх
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  1,  

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Extended by Karma MOD © 2007—2012 m157y
Extended by Topic Tags MOD © 2012 m157y