Просто соблюдайте ПУЭ и читайте умную литературу, например, есть такая книжка, даже с видеокурсом(!) "Современные электросети", некоего Михайлова, а на первой странице даж логотип EKF (так себе фирма...) Вот небольшая выдержка:
Вот так-то. Потому у нас и нет заземления: тяжко завести к розетке три провода сечением 16 кв.мм, а медь дорогая, хоть и тяжелее.
Чаще всего заземления нет не поэтому. Цена одного лишнего кабеля в смете всего ремонта - копейки. А потому, что заземления тупо нет в "стояке" и цеплять его не к чему.
Во развели демагогию! Афтару решение надо наверное. Можно организовать местное заземление. Если собираешься работать на подоконнике или около радиатора, то протянуть проводок с сопротивлением 10-50 кОм от батареи до бука. в бук спокойно и безболезненно можно подключиться, присоединив провод к земляному выводу штеккера наушников. К батарее - с помощью крокодила. Главное не забыть резистор (на всякий случай). Цель всего этого действа -- просто выровнять потенциалы ноута и радиатора. И щипать перестанет.
если уж землить на батарею ЦО ил трубу водопровода (что по новому ПУЭ-ЗАПРЕШЕНО) то БЕЗ ВСЯКИХ РЕЗИСТОРОФ ПО БОЛТ=(*- краску счистить до блеска метала болт можно(лучше) приварить к трубе или сделать толстый хомут из нержавейки) и то при условии то трубы ЦЕЛНОметалические (чталь/медь) без вставок пластиковых ка не страно но такое сурогатное заземление(разрешеное кстати до 80г) рабоьтает не хуже зануления
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Использование модульных источников питания открытого типа широко распространено в современных устройствах. Присущие им компактность, гибкость в интеграции и высокая эффективность делают их отличным решением для систем промышленной автоматизации, телекоммуникационного оборудования, медицинской техники, устройств «умного дома» и прочих приложений. Рассмотрим подробнее характеристики и особенности трех самых популярных вариантов AC/DC-преобразователей MW открытого типа, подходящих для применения в промышленных устройствах - серий EPS, EPP и RPS представленных на Meanwell.market.
dudurda, вы видимо не в курсе ПУЭ и СНИП не 1 дом без земель НЕ СДАТь и все там в ЩИТЕ ЕСТЬ там стояк подьезда 4 жилный либо проходные голые шины из люменя либо СИП(что неправилно по СНИП -но встречается нередко -СИП разрешен толка для наружных сетей внутри помещений ДРУГОЙ ТИП КАБЕЛЯ) так вот стояк не разрезной целный от щита ВРУ до верхнего этажа токосьем на этажах-орехи-зажимы под болт реже врезные по СИП так что сделать и PEN отделные РЕ и N в этажном щите любой электрик с групой легко сможет даже если строители почемуто это не развели...
Добавлено after 2 minutes 29 seconds: parovoZZ, лен искать но тзапрет есть он появился в 80х в конце... ка раз тогда начали наши стандарты приводить в соответствие с МЭК
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Чаще всего заземления нет не поэтому. Цена одного лишнего кабеля в смете всего ремонта - копейки. А потому, что заземления тупо нет в "стояке" и цеплять его не к чему.
Это не верно. В этом случае делается зануление. И цена вовсе не копейки. Поэтому, причин две: жадность и глупость.
1.7.9. Занулением в электроустановках напряжением до 1 кВ называется преднамеренное соединение частей электроустановки, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.
Вся беда, что из-за жадности и лени многие это делают внутри розеток.
Только есть различие. По первой схеме при обрыве одного из проводов не чего страшного не произойдёт. А вот по второй схеме при обрыве нулевого провода возле батареи уже хозяин не будет высказывать недовольство, он просто будет мирным хорошим трупом.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Конечно, лень, ибо его нет. Даже наоборот - это необходимо делать:
Цитата:
ПУЭ, п. 1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:
.... 4 – металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: трубы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п. Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
Мне вот интересно, любители обсасывать правила вообще в курсе что они не соблюдаются? Они живут в Москве в новостройках и не знают что творится в ебенях? По поводу последнего поста. Провод упал на газовую трубу, в квартире сгорел шланг в металлической оплетке т.к. котел был заземлен. А о изолирующих вставках никто даже не слышал. Так что проще всего сделать в такой ситуации конечному юзеру? Не подключать землю. Вы вроде в России живете? К чему эти розовые слюни о том как должно быть? Когда надо трезво оценивать текущее реальное состояние. И оно 100% не соответствует тому, как вы утверждаете обязано быть. Пора бы уже проснутся и снять очки.
ЗЫ.В старых домах нет земли, небыло и не будет. Ради какого-то ноутбука бьющего током это делать не будет никто.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
parovoZZ, вы путаете со стороны источника и потребителя... то что металоконструкци землятся даже на котелной/насосной/кнс-безусловно иногда делается повтор в подвале дома если сети длитные и могут быть вставкти изоляции а вот полтребителям исползовать трубы ка землю с некотрых пор НЕЛЗЯ-копайте Глубже! тогда Найдете то чо ищете а не отписку.. Upgrader, выши намеки на глушь и треклятую отсталую Рашу тут не к месту и ползы от них =0 а вреда полно... вот зная что ВАШ дом ставят под КАП (А это шас нередкость) добейтесь включения в смету и приведение СЕТЕЙ в сответствие с ТЕКУШИМИ ПУЭ СНИП САНПИН и тп правилами и принятия под АКТ а до тех пор пока с 1 сторны ВСЕМ ПОХУЙ -чаще всего ВЕСЬ КАП косметическя покраска ФАСАДА- ФОТКАМИ отчитались(хорошо если реалными а не отрихтованыыми в ФотоЖепах) и БАБЛО РАСПИЛИЛИ из фонда КР и галочка стоит в отчетах а с другой каждый за СВОЕ бабло может вызвать лектрика энергосетей и сжелать ПЛАТНО ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО отделно взятую квартиру /Офис по всем нормам... хотя поставшк электроэнергии или УК должны делать это всем и планова централизовано и кстати должны были сделать еще ПОЗАВЧЕРА тоесть лет 5-10 взад и 3 сторона КОНТРОЛИРУЮЩЕ/надзорные органы не хотят видеть ЭТИХ нарущентий-наверняка имет долю в рааспиле за розовые очко <kaetzchen, читай ДОКИ ТАМ ВСЕ ЕСТЬ в томже ПУЭ-подробно и со схемами ST7FOX, ваш правый рисунок неверен -его рисовал НЕУЧ долбоеб!!! это не зануления а кривая попытка сделать из PEN N+PE!!!! -делается это не так и не там а в ВРУ! причем шинки и болты N+PE-РАЗДЕЛНЫЕ!!
Добавлено after 2 minutes 59 seconds: и в занклени не PE там 4 проводная сет с рабоцим 0 который должен там быть /неразрывным/целным...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Последний раз редактировалось musor Чт июл 29, 2021 17:09:16, всего редактировалось 1 раз.
15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
ST7FOX, вот вы ка всегда прцитировали но главную суть упустили или исказили -
ST7FOX писал(а):
Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.
-вот в это ВСЯ СУТь длиного писмена... зануляй но ПРАВИЛНО рабочий нуль не для того!!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает