Здравствуйте , собрал схему управления коллекторный двигателем по классической схеме симистор BTA16-600 оптосимистор им управляющий MOC3023 им управляет контроллер -сдвигом фазы включения регулируются обороты. "Вход и выход" симистора шунтирует снабберная цепь из конденсатора на 0.5 мкф и резистор 40 ом. на входе в схему я поставил сетевой фильтр -катушка и конденсатор для фильтрации помех . Вопрос такой - иногда при подаче управляющего сигнала с контроллера сгорает в кз симистор .Ставил BTA25-600 результат тот же . При чем нет системы - можно 100 раз включать и все ок а 101 сгорел . Может ли входной сетевой фильтр как то на это влиять?
Входной фильтр на L1 и L2 намотаны на одном кольцевом сердечнике .
симистор BTA16-600 оптосимистор им управляющий MOC3023... ...Вопрос такой - иногда при подаче управляющего сигнала с контроллера сгорает в кз симистор
Эх, двоечники, ваш симистор BTA16-600 управляется через оптопару с симисторным выходом MOC3023 без детектора нуля, т.е. может включаться в любой момент времени, со всеми вытекающими, а у вас индуктивная нагрузка - коллекторный электродвигатель, вот симистор периодически и выносит. Примените оптопару MOC306х, или подобную, с детектором нуля, например MOC3063, и будет вам счастье.
Оптосимисторы без обнаружения нуля используются с безиндукционной резистивной нагрузкой (например лампы накаливания) или в случаях, когда напряжение питания должно отключаться, а это не ваш случай.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
Последний раз редактировалось gsmart Пн май 17, 2021 11:30:26, всего редактировалось 1 раз.
ЭЭЭнееее чукча умный)))) у меня есть отдельно детектор нуля и по нему контроллер дает сигнал на включение симистора. это нужно чтоб регулировать обороты .
Ещё раз - попробуйте поставить оптрон со встроеным детектором нуля, как пример MOC3063, и отпишитесь о результате. С оптронами, без встроенного детектора нуля, нормальный детектор не сделаешь, так как оптроны имеют значительную задержку включения.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не кланово-олигархическая дерьмократия!!! Цифровому рабству, навязываемому цифровым олигархатом - НЕТ!
собрал схему управления коллекторный двигателем по классической схеме симистор BTA16-600 оптосимистор им управляющий MOC3023 им управляет контроллер -сдвигом фазы включения регулируются обороты.
1) Схема включения симистора и оптрона для фазового управления немного отличается. 2) Я бы для индуктивной нагрузки применял спецовый BTA16-800BW
Во-первых он неправильно изображён (не хватает конденсатора на выходе), но дело скорее всего не в нём. Дело скорее всего в ударном токе через управляющий электрод во время открытия на пике синусоиды по схеме с оптроном с детектором нуля (где резисторы согласно принципу работы рассчитаны на открытие лишь вблизи нуля).
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
не в ударном, а пусковом. Ударный ток из другой оперы.
или или нудно выясняттьуглублено а НЕ ГАДАТЬ тупо меняя ведра деталлек.. gsmart, сам то понял чо предложил??? у него система с СИФУ рулит аборотами а ты ему предлагаеш включать триак при 0,5 град!регулирофки не будет от слоава САВСЕМ а вот причины згора мотора могут быть разные от баналного клина на валу и ка резултат огнромный ток таки тупо мерцаюшаая КЗВили напротиф обрыф секции якаря - дуга на пластинах калектора
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
пример из практики стоял древний насос пускался он прямо так и работал когда его надо пустить и не жаловался хоть и грелся от сети ПМ и кнопочным постом портом решили его включит в АСУ где мотором рулит частотник по частоте...от датчикоф ну и через нек время начались чудеса Ч уходиол в аварию с кодами зашит... вобщем выяснение было долгим учитывая тупость персонала НО ВИНОВАТ БЫЛ МОТОР
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Мотор абсолютно новый , на валу крыльчатка - короче говоря это двигатель от пылесоса - клина быть не может , мехнагрузка постоянная . Почему сгорает по случайному закону ... вот в чем вопрос..
ток померь при пуске и в работе... посмортри на искреш на калекторах может снаблер не ТОЙ СИСТТЕМЫ или радиатра триакоф мала или не обдувается должно обратите внимани раддиатра в пылесосе стол мала посколкеу стоит в потокеи обдувается турбиной если не дуть ндо раз в 20 крупнеей
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я имел ввиду именно ударный ток, и не в нагрузке, а в цепи управления.
И каким образом он там возникнет?
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Цитата:
2) Я бы для индуктивной нагрузки применял спецовый BTA16-800BW
Это когда тиристор выгорает при попытке выключения индуктивной нагрузки из-за превышения dU/dt и, как следствие, его хаотичного включения с превышением dI/dt. Превышение посленего параметра 100% выносит тиристор. Здесь же по утверждению ТС тиристор выгорает при включении, т.е. нет плавного набора оборотов, а мотор сразу выходит на максимальный режим. Т.е. явный косяк с управлением оптотриака.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds: И кстати, непосредственно на коллекторном двигателе должен быть помехоподавляющий конденсатор 0.33-0.47uF.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Эх, двоечники, ваш симистор BTA16-600 управляется через оптопару с симисторным выходом MOC3023 без детектора нуля, т.е. может включаться в любой момент времени, со всеми вытекающими, а у вас индуктивная нагрузка
Те, кто делает управление для контактной сварки на трансформаторе от микроволновки, утверждают, что трансформатор (индуктивная нагрузка) включать нужно на пике напряжения, в отличии от резистивной нагрузки, поэтому правильно использовать драйвера без детектора нуля. И теоретически подтверждают, что именно так правильно.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения