Автоматика для распашных ворот
-
Самсусамыч
Re: Автоматика для распашных ворот
Я думал по этому поводу, но тогда необходимо датчик препятствия ставить, а это внесёт лишние алгоритмы защит… потому отказался от этой идее. Что касается ручного управления, то так как питание автоматики и исполнительной части разъединены, то вполне можно организовать ручное управление для такого случая. Это пусть ТС подумает над этим вопросом, а нарисовать схему ручного управления не составит труда.
- Реклама
-
cozhevnickovilja
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
- Откуда: Волгоград
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3954282#p3954282"]Верное решение. Кстати, можно лампу-мигалку перенести на силовое питание и управлять через оптопару… нарисовать вариант для такого управления?[/uquote]
По моему это элементарно!
По моему это элементарно!
-
Самсусамыч
Re: Автоматика для распашных ворот
Есть ещё мысль, все реле перенести на силовое питание, а устройство управления питать от БП с выходным напряжением 5 В. Что скажете? Правда придётся добавить оптопары для управления реле. Зато будет полноценная гальваническая развязка. 
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954295#p3954295"]По моему это элементарно!
[/uquote]
Нарисуйте свой вариант... интересно взглянуть.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954295#p3954295"]По моему это элементарно!
Нарисуйте свой вариант... интересно взглянуть.
-
cozhevnickovilja
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
- Откуда: Волгоград
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3954283#p3954283"]Самсусамыч, такая мысль. При включении питания если ворота ни открыты ни закрыты, посередине, думаю, надо принудительно закрыть.[/uquote]
Думаю хуже не будет. А вот если забыл забыл нечаянно закрыть, то установлен дополнительный концевик, который запускает таймер, и если в течении пяти минут после открытия ворот, они не вернутся в положении закрыто, то "звонилка" начнет слать гневные смс или звонить и ругаться.
Думаю хуже не будет. А вот если забыл забыл нечаянно закрыть, то установлен дополнительный концевик, который запускает таймер, и если в течении пяти минут после открытия ворот, они не вернутся в положении закрыто, то "звонилка" начнет слать гневные смс или звонить и ругаться.
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: Вс окт 25, 2020 22:13:25
- Откуда: Смоленск
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3954289#p3954289"]необходимо датчик препятствия ставить, а это внесёт лишние алгоритмы защит[/uquote]
Эти алгоритмы совсем не лишние. Я бы себе не рискнул сделать распашные ворота без датчиков безопасности.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954242#p3954242"]Буду завтра пробовать собрать на макетной плате[/uquote]
Делайте сразу на "чистовик". Завтра, послезавтра доберусь до компа, выложу схему и печатку.
Эти алгоритмы совсем не лишние. Я бы себе не рискнул сделать распашные ворота без датчиков безопасности.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954242#p3954242"]Буду завтра пробовать собрать на макетной плате[/uquote]
Делайте сразу на "чистовик". Завтра, послезавтра доберусь до компа, выложу схему и печатку.
- Реклама
- GoldenAndy
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1925
- Зарегистрирован: Чт июл 28, 2016 07:58:37
- Откуда: Kyiv, UA
- Контактная информация:
Re: Автоматика для распашных ворот
Тут еще подводных камней немножко есть.
Если движок жрет в рабочем режиме 7.5 ампер, два жрут 15.
А стартовый ток будет выше. И импульсный БП может уйти в защиту. И выйдет из нее только тогда, когда реле отключит движки.
Самсусамыч, предусмотрите на МК контроль 12 вольт с блока питания. Еще одну оптопару, возможно, с каким то стабилитроном на 5..8 вольт. Что бы оптопара открывалась при напряжении не ниже 8-9 вольт. И если 12 вольт пропадают на более чем полсекунды - это сигнал аварии - БП ушел в защиту.
Кстати, можно еще попробовать сделать плавный пуск двигателей.
Вся релейно-концевая обвязка двигателей остается без изменений, но подключается к "-" БП через мощный полевик.

Управление полевиком - через оптопару (и, возможно, придется добавить маломощный транзистор для крутизны фронта управления).
Любые переключения реле можно делать при закрытом полевике. Тем самым полностью устраняется искрение на контактах реле и продлевается их срок службы (15 ампер - не шутка).
А включать движок можно ШИМом с какого то из таймеров. Достаточно 8-битного ШИМа (8-битный таймер с предделителем 8 даст ШИМ в районе 4 кГц при тактовой МК 8 МГц). 4 кГц оптопара пропустит. И включать движки нарастанием ШИМа от 0 до 255 за 1-2 сек.
После выхода ШИМ на уровень 255 проконтролировать наличие 12 вольт на силовом БП. Если пропало - авария.
Если движок жрет в рабочем режиме 7.5 ампер, два жрут 15.
А стартовый ток будет выше. И импульсный БП может уйти в защиту. И выйдет из нее только тогда, когда реле отключит движки.
Самсусамыч, предусмотрите на МК контроль 12 вольт с блока питания. Еще одну оптопару, возможно, с каким то стабилитроном на 5..8 вольт. Что бы оптопара открывалась при напряжении не ниже 8-9 вольт. И если 12 вольт пропадают на более чем полсекунды - это сигнал аварии - БП ушел в защиту.
Кстати, можно еще попробовать сделать плавный пуск двигателей.
Вся релейно-концевая обвязка двигателей остается без изменений, но подключается к "-" БП через мощный полевик.
Управление полевиком - через оптопару (и, возможно, придется добавить маломощный транзистор для крутизны фронта управления).
Любые переключения реле можно делать при закрытом полевике. Тем самым полностью устраняется искрение на контактах реле и продлевается их срок службы (15 ампер - не шутка).
А включать движок можно ШИМом с какого то из таймеров. Достаточно 8-битного ШИМа (8-битный таймер с предделителем 8 даст ШИМ в районе 4 кГц при тактовой МК 8 МГц). 4 кГц оптопара пропустит. И включать движки нарастанием ШИМа от 0 до 255 за 1-2 сек.
После выхода ШИМ на уровень 255 проконтролировать наличие 12 вольт на силовом БП. Если пропало - авария.
- Вложения
-
- ctrl.jpg
- (65.67 КБ) 748 скачиваний
- ДядяВован
- Вымогатель припоя
- Сообщения: 500
- Зарегистрирован: Вс окт 25, 2020 22:13:25
- Откуда: Смоленск
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3954309#p3954309"]Тут еще подводных камней немножко есть.
Если движок жрет в рабочем режиме 7.5 ампер, два жрут 15.
А стартовый ток будет выше.[/uquote]
Это можно обойти не одновременным стартом моторов. А если створки с притвором, то без разнесения запуска по времени вообще не обойтись.
Если движок жрет в рабочем режиме 7.5 ампер, два жрут 15.
А стартовый ток будет выше.[/uquote]
Это можно обойти не одновременным стартом моторов. А если створки с притвором, то без разнесения запуска по времени вообще не обойтись.
-
Самсусамыч
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3954309#p3954309"]Самсусамыч, предусмотрите на МК контроль 12 вольт с блока питания. Еще одну оптопару, возможно, с каким то стабилитроном на 5..8 вольт. Что бы оптопара открывалась при напряжении не ниже 8-9 вольт. И если 12 вольт пропадают на более чем полсекунды - это сигнал аварии - БП ушел в защиту.[/uquote]
Не пойму что оно даёт эта авария? Ну отработает авария позже по таймеру на открытие/закрытие, что это изменит?
Притом, что БП на 20 А.
Не пойму что оно даёт эта авария? Ну отработает авария позже по таймеру на открытие/закрытие, что это изменит?
На мой взгляд это лишнее, так как придётся городить мосфет на неслабый радиатор… но хотя кому как. Общее реле (переключения полярности) переключается без нагрузки, а реле управления подключают нагрузку каждого двигателя через 1 секунду после переключения общего реле. Так что 15 А пойдут уже через замкнутые контакты, без какого либо искрения. Чтобы снизить общий пусковой ток для БП, то можно организовать небольшую задержку между включением двигателей. На мой взгляд это лучше использования ШИМ.GoldenAndy писал(а):Кстати, можно еще попробовать сделать плавный пуск двигателей.
Вся релейно-концевая обвязка двигателей остается без изменений, но подключается к "-" БП через мощный полевик.
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954232#p3954232"]Уважаемый Самсусамыч, вы писали:
А если позвонить во время открытия или закрытия ворот, что устройство должно делать?
Я считаю что делать ничего не должно. На команды открытия и закрытия по моему мнению, устройство должно реагировать только когда сработали те или другие концевые выключатели.
В остальном мне все нравится.[/uquote]
По мне надо б остановить движение в этом случае. Ведь датчика препятствия то нет. С датчиком(фотобарьер сделать ведь нетрудно) звоним воротам, они открываются, заезжаем/выезжаем, то есть преграждаем и освобождаем датчик + несколько секунд, ворота закрываются без звонка. Если не перегородили датчик - ворота закроются через скажем, 2 минуты. Учитываем время перекрытия датчика - водила зашёл в гараж- не закрываем, а если машина выехала(долго перекрыт датчик) - закрываем как только освободился датчик + х сек.
А если позвонить во время открытия или закрытия ворот, что устройство должно делать?
Я считаю что делать ничего не должно. На команды открытия и закрытия по моему мнению, устройство должно реагировать только когда сработали те или другие концевые выключатели.
В остальном мне все нравится.[/uquote]
По мне надо б остановить движение в этом случае. Ведь датчика препятствия то нет. С датчиком(фотобарьер сделать ведь нетрудно) звоним воротам, они открываются, заезжаем/выезжаем, то есть преграждаем и освобождаем датчик + несколько секунд, ворота закрываются без звонка. Если не перегородили датчик - ворота закроются через скажем, 2 минуты. Учитываем время перекрытия датчика - водила зашёл в гараж- не закрываем, а если машина выехала(долго перекрыт датчик) - закрываем как только освободился датчик + х сек.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
-
Самсусамыч
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954300#p3954300"]А вот если забыл забыл нечаянно закрыть, то установлен дополнительный концевик, который запускает таймер, и если в течении пяти минут после открытия ворот, они не вернутся в положении закрыто, то "звонилка" начнет слать гневные смс или звонить и ругаться.[/uquote]
Ну дополнительный концевики не нужны. Я такую функцию могу организовать в программе.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3954337#p3954337"]С датчиком(фотобарьер сделать ведь нетрудно)[/uquote]
Если ТС в будущем поставит датчик барьера, то свободный вывод на МК есть… можно тогда будет организовать дополнительную защиту. Думаю не всё нужно городить сразу... свободной памяти в МК пока много для модернизации.
Ну дополнительный концевики не нужны. Я такую функцию могу организовать в программе.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3954337#p3954337"]С датчиком(фотобарьер сделать ведь нетрудно)[/uquote]
Если ТС в будущем поставит датчик барьера, то свободный вывод на МК есть… можно тогда будет организовать дополнительную защиту. Думаю не всё нужно городить сразу... свободной памяти в МК пока много для модернизации.
- GoldenAndy
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1925
- Зарегистрирован: Чт июл 28, 2016 07:58:37
- Откуда: Kyiv, UA
- Контактная информация:
Re: Автоматика для распашных ворот
Самсусамыч, Моё дело предложить.
По поводу неслабого радиатора.
При сопротивлении канала 0,01 Ом и токе 15 А на транзисторе упадет 0,15 вольта и выделится мощность аж 2.25 ватта. Корпус ТО-92 достаточно будет прикрутить к совсем маленькому радиатору.
Я не уговариваю, ни в коем случае. Я просто делюсь мыслями, как бы это делал я.
По поводу неслабого радиатора.
При сопротивлении канала 0,01 Ом и токе 15 А на транзисторе упадет 0,15 вольта и выделится мощность аж 2.25 ватта. Корпус ТО-92 достаточно будет прикрутить к совсем маленькому радиатору.
И конечно же, на контактах реле управления искры не будет. При работе на индуктивную нагрузку. А при размыкании контактов особенно.а реле управления подключают нагрузку
Я не уговариваю, ни в коем случае. Я просто делюсь мыслями, как бы это делал я.
-
Самсусамыч
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=3954330#p3954330"]А если створки с притвором, то без разнесения запуска по времени вообще не обойтись.[/uquote]
Кстати да, об этом я как-то не догадался…
да и ТС ничего не сказал. Надо подождать ТС, что скажет по этому поводу… 
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3954345#p3954345"]При сопротивлении канала 0,01 Ом и токе 15 А на транзисторе упадет 0,15 вольта и выделится мощность аж 2.25 ватта. Корпус ТО-92 достаточно будет прикрутить к совсем маленькому радиатору.[/uquote]
Вы же предложили его открывать плавно, а расчёт показываете при полностью открытом состоянии, вот если бы Вы сделали полный расчёт во всех режимах, то возможно я бы и изменил своё мнение. А так режим полностью открытого мосфета без остальных режимов это не аргумент.
Кстати да, об этом я как-то не догадался…
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3954345#p3954345"]При сопротивлении канала 0,01 Ом и токе 15 А на транзисторе упадет 0,15 вольта и выделится мощность аж 2.25 ватта. Корпус ТО-92 достаточно будет прикрутить к совсем маленькому радиатору.[/uquote]
Вы же предложили его открывать плавно, а расчёт показываете при полностью открытом состоянии, вот если бы Вы сделали полный расчёт во всех режимах, то возможно я бы и изменил своё мнение. А так режим полностью открытого мосфета без остальных режимов это не аргумент.
-
cozhevnickovilja
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
- Откуда: Волгоград
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3954297#p3954297"]Есть ещё мысль, все реле перенести на силовое питание, а устройство управления питать от БП с выходным напряжением 5 В. Что скажете? Правда придётся добавить оптопары для управления реле. Зато будет полноценная гальваническая развязка. 
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954295#p3954295"]По моему это элементарно!
[/uquote]
Нарисуйте свой вариант... интересно взглянуть.
[/uquote]
Нацарапал на коленке.
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3954346#p3954346"][uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=3954330#p3954330"]А если створки с притвором, то без разнесения запуска по времени вообще не обойтись.[/uquote]
Кстати да, об этом я как-то не догадался…
да и ТС ничего не сказал. Надо подождать ТС, что скажет по этому поводу… 
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3954345#p3954345"]При сопротивлении канала 0,01 Ом и токе 15 А на транзисторе упадет 0,15 вольта и выделится мощность аж 2.25 ватта. Корпус ТО-92 достаточно будет прикрутить к совсем маленькому радиатору.[/uquote]
Вы же предложили его открывать плавно, а расчёт показываете при полностью открытом состоянии, вот если бы Вы сделали полный расчёт во всех режимах, то возможно я бы и изменил своё мнение. А так режим полностью открытого мосфета без остальных режимов это не аргумент.[/uquote]
Створки с притвором. Левая поверх второй. Соответственно она должна открываться раньше и закрываться позже...
Согласен с Вами что все сразу городить не нужно.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954295#p3954295"]По моему это элементарно!
Нарисуйте свой вариант... интересно взглянуть.
Нацарапал на коленке.
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3954346#p3954346"][uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=3954330#p3954330"]А если створки с притвором, то без разнесения запуска по времени вообще не обойтись.[/uquote]
Кстати да, об этом я как-то не догадался…
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3954345#p3954345"]При сопротивлении канала 0,01 Ом и токе 15 А на транзисторе упадет 0,15 вольта и выделится мощность аж 2.25 ватта. Корпус ТО-92 достаточно будет прикрутить к совсем маленькому радиатору.[/uquote]
Вы же предложили его открывать плавно, а расчёт показываете при полностью открытом состоянии, вот если бы Вы сделали полный расчёт во всех режимах, то возможно я бы и изменил своё мнение. А так режим полностью открытого мосфета без остальных режимов это не аргумент.[/uquote]
Створки с притвором. Левая поверх второй. Соответственно она должна открываться раньше и закрываться позже...
Согласен с Вами что все сразу городить не нужно.
- Вложения
-
- 111.jpg
- (204.2 КБ) 185 скачиваний
-
Самсусамыч
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954352#p3954352"]Нацарапал на коленке.[/uquote]
Управление лампой верно, а вот управление светиком оптопары нет. Вывод МК может свободно зажигать светодиоды… нагрузочная способность вывода до 40 мА. Но общий ток не должен превышать 200 мА. Так что зажигать светодиоды можно непосредственно от вывода МК. Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954352#p3954352"]Соответственно она должна открываться раньше и закрываться позже...[/uquote]
Какую задержку (сколько секунд) сделать между включением створок?
Управление лампой верно, а вот управление светиком оптопары нет. Вывод МК может свободно зажигать светодиоды… нагрузочная способность вывода до 40 мА. Но общий ток не должен превышать 200 мА. Так что зажигать светодиоды можно непосредственно от вывода МК. Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954352#p3954352"]Соответственно она должна открываться раньше и закрываться позже...[/uquote]
Какую задержку (сколько секунд) сделать между включением створок?
-
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2905
- Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954352#p3954352"]Створки с притвором. Левая поверх второй. Соответственно она должна открываться раньше и закрываться позже...[/uquote]
Как вариант, сначала закрыть одну, и когда ее концевик отработает "закрыто", закрывать вторую.
Возможно, это даже лучше в случае нахождения препятствий, особенно разумных: меньше риск зажатия.
Открывать же, вроде, нет разницы, можно практически одновременно.
Как вариант, сначала закрыть одну, и когда ее концевик отработает "закрыто", закрывать вторую.
Возможно, это даже лучше в случае нахождения препятствий, особенно разумных: меньше риск зажатия.
Открывать же, вроде, нет разницы, можно практически одновременно.
-
Самсусамыч
Re: Автоматика для распашных ворот
Обновленная схема с ручным управлением.
Спойлер

Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср янв 06, 2021 14:50:17, всего редактировалось 1 раз.
-
cozhevnickovilja
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
- Откуда: Волгоград
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3954363#p3954363"][uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954352#p3954352"]Нацарапал на коленке.[/uquote]
Управление лампой верно, а вот управление светиком оптопары нет. Вывод МК может свободно зажигать светодиоды… нагрузочная способность вывода до 40 мА. Но общий ток не должен превышать 200 мА. Так что зажигать светодиоды можно непосредственно от вывода МК. Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954352#p3954352"]Соответственно она должна открываться раньше и закрываться позже...[/uquote]
Какую задержку (сколько секунд) сделать между включением створок?[/uquote]
4-5 секунд.
Управление лампой верно, а вот управление светиком оптопары нет. Вывод МК может свободно зажигать светодиоды… нагрузочная способность вывода до 40 мА. Но общий ток не должен превышать 200 мА. Так что зажигать светодиоды можно непосредственно от вывода МК. Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
[uquote="cozhevnickovilja",url="/forum/viewtopic.php?p=3954352#p3954352"]Соответственно она должна открываться раньше и закрываться позже...[/uquote]
Какую задержку (сколько секунд) сделать между включением створок?[/uquote]
4-5 секунд.
-
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2905
- Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
Re: Автоматика для распашных ворот
Самсусамыч, лампочке тоже параллельный защитный диод в схему надо, чтоб место на плате было. Мало ли, вдруг, будет РП
-
cozhevnickovilja
- Первый раз сказал Мяу!
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: Вт дек 05, 2017 22:05:52
- Откуда: Волгоград
Re: Автоматика для распашных ворот
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3954370#p3954370"]Обновленная схема с ручным управлением.
[/uquote]
Спасибо!!
Спойлер

Спасибо!!
-
BlackKilkennyCat
- Собутыльник Кота
- Сообщения: 2905
- Зарегистрирован: Ср ноя 29, 2017 06:58:50
Re: Автоматика для распашных ворот
4-5 секунд... зима, первая примерзла слегка иль снежок помешал, закрывалась чуть дольше в начале старта, а второй ничто не мешало, стартанула штатно. И будет стыковка или не тот нахлест.