Устройства защиты квартиры от перепадов сетевого напряжения
- Реклама
- Victor_P.
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2168
- Зарегистрирован: Сб окт 10, 2009 10:34:07
- Откуда: Україна, Хорол
Я не имел ввиду, что реле отключиться, а что когда просядет питание на МК, он вырубится, транзистор закроется и т.д.Я писал(а):НЕ надейтесь, что при понижении напряжения в сети РЕЛЕ отключится. Напряжение удержания у реле почти в три раза меньше, чем напряжение включения. И если МК не выдаст сигнал, то ничего не отключится.
Хотя это предположение тоже не актуально, т.к. для того чтобы настолько просело питание МК, сетевое напряжение должно упасть намного ниже нижнего порога срабатывания защиты.
В любом случае я хотел сказать лишь то, что за отключение по нижнему порогу можно сильно не беспокоиться.
Victor_P. время на графиках в милисекундах?
если да, то у меня при переводе в частоту 66Гц получилось.
откуда?
я ожидал что-то кратное 50Гц увидеть
Я не понял. Там и есть 50Гц!
А конденсатор верищит, я думаю, из-за такой обгрызанной синусоиды.
http://s004.radikal.ru/i205/1002/9c/f5eeb0fe2f10.jpg
если да, то у меня при переводе в частоту 66Гц получилось.
откуда?
я ожидал что-то кратное 50Гц увидеть
Я не понял. Там и есть 50Гц!
А конденсатор верищит, я думаю, из-за такой обгрызанной синусоиды.
http://s004.radikal.ru/i205/1002/9c/f5eeb0fe2f10.jpg
- Реклама
Я считаю, что (выделенное красным) пониженное напряжение для сложной быт. техники очень опасно, конечно если это не электрическая лампа накаливания. Я не понимаю, зачем связываться с МК, если надеяться на авось, может быть отключится, а может, и нет?..Victor_P. писал(а):Я писал(а):НЕ надейтесь, что при понижении напряжения в сети РЕЛЕ отключится. Напряжение удержания у реле почти в три раза меньше, чем напряжение включения. И если МК не выдаст сигнал, то ничего не отключится.
Я не имел ввиду, что реле отключиться, а что когда просядет питание на МК, он вырубится, транзистор закроется и т.д.
Хотя это предположение тоже не актуально, т.к. для того чтобы настолько просело питание МК, сетевое напряжение должно упасть намного ниже нижнего порога срабатывания защиты.
В любом случае я хотел сказать лишь то, что за отключение по нижнему порогу можно сильно не беспокоиться.
К вопросу о 50/60Гц.Victor_P. писал(а):Я
время на графиках в милисекундах?
если да, то у меня при переводе в частоту 66Гц получилось.
откуда?
я ожидал что-то кратное 50Гц увидеть
http://s57.radikal.ru/i158/1002/c0/07ac50dac52c.jpg
Конденсатор поставил 1,5mkf , реле на 12в-30А. Напряжение на нём 9в, 9 вольтовое реле на такой ток найти не реально. Срабатывает вродебы чётко, НО схема недоделаная из-за питания, а городить что-то более сложное как вы давали ссылку не хочется потому, что обойдётся дороже и размер устройста побольше , а дороже можно купить готовый. Я ещё собрал схему с этого сайта http://radioded.ru/content/view/113/49/ - работает вроде нормально , но долго как-то реагирует на перепады в сети. Цифровой прибор побыстрее изменяет показания чем это устройство. И в заключении : схемы реально сыроватые и требуют доработок и времени , либо в сборке дороже и нет смысла тратить на них время, хотя те которые подороже возможно тоже недоработаны. А хотелось повторить устройство что бы работало без гемороя.
vihtor, спасибо за ответ. Схема, которую я предлагаю, содержит простые элементы и количество их не больше и габариты их меньше. Сейчас я пришлю рабочую схему. Надо сначала сделать макет, проверить, затем элементарно установить элементы на рабочую плату, обойдётся без изменения печатной платы!
Я просил прислать тип кодесатора-МБМ, МБГО, К73-16... К78-6..?
Я просил прислать тип кодесатора-МБМ, МБГО, К73-16... К78-6..?
http://s002.radikal.ru/i199/1002/4e/f8da5ad835f9.jpg
Рабочая схема, для реле с сопротивлением обмотки 160 ом, 12 вольт.
На всё остальное 35ма. Желательно ёмкость конденсатора С 1 увеличить, как минимум до 2 МКФ.
Рабочая схема, для реле с сопротивлением обмотки 160 ом, 12 вольт.
На всё остальное 35ма. Желательно ёмкость конденсатора С 1 увеличить, как минимум до 2 МКФ.