[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3775451#p3775451"]3) Замер производил по датчику тока (шунту), которым и являлся один из проводов сварки. Сечение 74 мм кв, длинна 45 см, материал - медь. Сопротивление такого шунта =0,000104 Ома при температуре 25 град по Цельсию. Осциллограф показал среднеквадратичное напряжение на этом шунте =0,284 В Отсюда I=U/R
I=0,284/0,000104=2733 А
Мультиметр показал среднеквадратичное напряжение на этом же шунте 0,208 В Мультиметр точный ("FLUKE 17B+") Он более менее достоверный и ему я чуть больше верю, чем осциллографу. с ним I получилось =0,208/0,000104=2000 А[/uquote]
сечение как считали? по названию проводов? знаю одну поговорку - на сарае три буквы написано, а там дрова лежат.
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3775451#p3775451"]руга. Предыстория: ток пытался замерить максимальный выдаваемый на самодельной точечной сварке из транса от микроволновки.
2) Токовые клещи "Victor6050", предел измерения переменного тока которых составляет 2000А. Первый трехсекундный замер короткозамкнутой вторички показал 1700А . После трех таких же замеров (когда транс и провода немного разогрелись) показание составило 1600А! Что вполне логично из-за разогрева.
3) Замер производил по датчику тока (шунту), которым и являлся один из[/uquote]
спецом для тупых автослесарей и танкистоф...
1 меррь далше и главно ПИШИ ЕЩЕ!!!
2 вполне правдоподобный резултат с учетом погрешности прибора че не устроилоъ
3 ГОРЕ ОТ ТуПОГО УМА запомни раз и навсегда переменку шунтами НЕМЕРЯТ!!! особено шунтам слепленым из каконй енить хуйни с китайской помойки с огромным и неизвестным науке ТКС
разрешен манганин и константан насчет TRUE RMS уже писали форма тока там будет немного не синус-тран МОТ-глубогого наса
и главно резултат 1000а 1500 1700 '- фигня главно штоб варило нормално
а это можно подобрать временем протекания тока
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Зачем было ставить шунт на вторичке? Ставь нихромовый резистор 0,1 ом впослед с первичкой, на нём измеряй падение. Конечно придётся учесть КПД, но не будет такого дикого разброса.
привет.начат изучать системы зыземлений. хетелось бы кое что уточнить.
система TN-C и TN-C-S выходит, что по сути они являются самыми опасными если не применять узо ? что в обеих при отгорании нуля произойдет перекос и на заземленных корпусах будет напряжение.
до изучения я думал, что не должен ноль и РЕ быть соеденены вместе. а тут оказывается система TN-C так и устроена это же опасно и как минимум нужен хотыбы собственный контур заземления делать.
[uquote="muse008",url="/forum/viewtopic.php?p=3775740#p3775740"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3775736#p3775736"]как правило -не влияет.
но есть нюансы - смотря в какой цепи[/uquote]
Цепь питания батареи ноутбука[/uquote]
тогда пофигу- лищь-бы габариты позволяли
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3775885#p3775885"]Потому что TN-C это не заземление. Это зануление. В ПУЭ оговаривается когда оно допускается.[/uquote]
именно она используется в домах советской постройки ? я никогда в щитках ( которые на лестничных клетках) не видел там шины заземления. нолькл 3 фазы и ноль.
это ме мешает после щита чделать из 4 проводки-5проводку 3ф+N+PE
и развести розетки уже 3 проводкой ЧЕСНО F+N+PE важно помнить каждый провод на РЕ на свой клемни ПОД СВОЙ БОЛТ
N на свой клемник ПОД СВОЙ БОЛТ+ дале корпус щита-ПОД СВОЙ БОЛТ и затяг регулярно проверять
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
musor, пот пуэ так можно делать ? правильно ли я понял, на щиток приходит нолевой провод, его на нолевую шинку. и далее от нолевой шинки на шинку земли которую соеденить с корпусом щита ?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3776027#p3776027"]именно она используется в домах советской постройки ? я никогда в щитках ( которые на лестничных клетках) не видел там шины заземления. нолькл 3 фазы и ноль.[/uquote]
в домах советской постройки применялась трехпроводная квартирная проводка? что-то я не видел на стенах розеток с заземляющими контактами.
jast321, электрика не любит неточностей (это я про "можно же разделить его на PE и N?"). Из нуля невозможно сделать полноценное защитное заземление. Пишите что Вы конкретно хотите, все условия и обстоятельства.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
— ПУЭ-7[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%B8%D0%B5
сравнение с книжкой и проверку википедии на достоверность предоставляю Вам
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Там же:
Зануление системы TN-C-S
Усовершенствованная система зануления, предназначенная для обеспечения электробезопасности однофазных сетей электроустановок. Она состоит из совмещённого PEN-проводника, который соединён с глухозаземлённой нейтралью питающего электроустановку трансформатора. В точке, где трёхфазная линия разветвляется на однофазные потребители (например в этажном щите многоквартирного дома или в подвале такого дома) PEN-проводник разделяется на PE- и N-проводники, непосредственно подходящие к однофазным потребителям.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Т-е щит на площадке у нас считается электроустановкой. И как я понимаю, предполагается исключительная надежность соединения вплоть до самого трансформатора.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
Даже не так! У нас квартира считается электроустановкой
ypppu, смотрите. 10 этажка старая. по стояку с 1 этажа по 10 проходят 3 фазы и еще четвертый провод.
как узнать какая система там выполнена? ведь может быть и TN-C (где четвертый провод несет функции защитного и рабочего ноля) и так же TN-C-S , где тоже самое, только происходит разделяется на PE- и N-проводники прямо в щитке.
ВОПРОС два. как правильно расключить шину N и шину PE если система будет TN-C?
jast321, значит отдельного защитного заземления в доме нет. Если хотите, чтобы не торкнуло от стиральной машины - промаркируйте в квартирном щитке рабочую нейтраль как PEN-проводник, и разделите его на две линии: PE и N. Жёлто-зелёный провод розетки из ванной сажайте на PE. Следует понимать, что от стиральной машины теперь не убъёт, но может пощипывать при неравномерном распределении нагрузки по фазам. Ещё есть ситуация, когда в электрощитке отгорает нуль - тогда фаза, пройдя через электрооборудование стиралки, перейдёт на нулевую клемму, а дальше на корпус - это опасно для жизни. Кто-то наверное скажет, что стиралку можно заземлить на водопроводную трубу. Но тогда получится какая-то фигня при отгорания нуля. Ток вернётся на подстанцию через грунт?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3776205#p3776205"]Кто-то наверное скажет, что стиралку можно заземлить на водопроводную трубу. Но тогда получится какая-то фигня при отгорания нуля. Ток вернётся на подстанцию через грунт?[/uquote]
Ага.. Предварительно пройдя через всех, кто в данный момент соприкасается с водой в доме..