Не веришь, проверь. не хочешь мучайся так.
Не веришь, проверь. не хочешь мучайся так.
КПД подозрительно низкий выходит - 60%. Если преобразователь двухтактный, то возможно не работает одно плечо инвертора. Надо бы осциллографом глянуть.Devilinall писал(а):Вешаю на выход лампу накаливания на 15Ватт - работает, от аккумулятора потребляется ток 2А. Вешаю на выход лампу на 95Ватт - ток потребления быстро переваливает за 12А, лампочка успевает только моргнуть и бесперебойник уходит в защиту. Вопрос - так и должно быть, или с бесперебойником что-то не то?
Лампа плохой помощник, у нее до 10крат пусковой ток, может уходить в защиту если не имеет специальной задержки. Надо проверять линейной, активной нагрузкой - резистор, электроплитка, конвектор.Devilinall писал(а):Вешаю на выход лампу