Аноды диодов FR207 соединены напрямую минуя резисторы, и для одного резистора отсутствует место на плате.
Вот:
Всё правильно - убирать драйвер, подгружать как было контрольные эмиттерные выводы и использовать с платой Восьмикрут. Но, т.к. модуль 600В, то обязательно прям на выводы DC+- поставить конденсаторы пару микрофарад и монтаж шин постоянки до банок сделать компактно.паша.RU писал(а):MIG200J6CMB1W
Нет, там нет ошибки, это рабочая плата под возможность установки двух простых резисторов или смд резисторов. Схема запитки верхних драйверов может быть выполнена различно, можно поставить три резистора на каждый диод, а можно соединить аноды вместе и поставить один бутстрепный резистор помощнее. В этом варианте либо 2 резистора 1206 для умощнения, либо пара обычных выводных 0,125Вт, и номиналом они 5Ом, и включены параллельно, в итоге получается общий резистор 2,5Ом 0,25Вт на все драйвера, а диоды анодами вместе. Просто это не указано, надо будет указать как-то в архиве.alex_f73 писал(а):На печатной плате без показометра для <1500 Вт. три варианта плат, так вот в названии с единичкой на конце, как мне кажется ошибка
Вариант есть, но понадобятся 4 гальванически изолированных источника питания. Далее, нужно что-то мудрить с защитой т.к. она автоматическая быстродействующая внутри драйвера и есть вывод сигналов аварии с модуля, один с эмиттерной группы драйверов, и 3 с коллекторной. С них нужно брать сигнал, передавать через оптроны и тем самым контролировать работу всего модуля, например логикой или, формировать отключение ШИМпаша.RU писал(а):есть вариант подключения через драйвер TLP559
Спокойно и неспешно читать "Устройство и наладку..". Выполнять проверку платы управления по п. 4.3 без силы.klemenov писал(а):сразу без ламп двигатель 1кв вылетело два транзистора...
И всё, а чего ему ещё надоsat_art писал(а):40 витков на феррите и все?
Нельзя, это глупый вопрос действительноsat_art писал(а):можно ли токовый тр-р поставить на провод дросселя L1?
Проверяйте супрессоры, или не на то напряжение были или неправильно впаяли. Ток в цепи должен пойти если перенапряжение будет, а он уже сразу пошёл, все верно, как пишет Unregistered, напряжение пробоя супрессоров оказалось меньше 350В, вот и задымилось. Всю цепочку защиты от перенапряжения проверьте, а если пока не планируете торможение использовать, то можно и без неё запуститься, для проверки (не ставить супрессоры)mustang21 писал(а):Супресор 150в+200 в даже сопротивления 2килаома на оптопаре задымело!