Подключение эл.станции
Подключение эл.станции
Всем привет,вопрос такой,есть эл.станция KIPOR KDE12EA3 ,дом с разводкой на 3ф,подключение к ЛЭП 3-х фазное.Нужна схема автоматики чтобы станция сама запускалась когда свет пропадает и чтоб отключалась когда появляется.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- Реклама
Я так понял , что KIPOR KDE12EA3 это дизельный генератор?
Ну а так, как это готовое самостоятельное устройство,(еще и дорогое), то чтобы делать его автомат включение надо будет лезть в его схему коммутации запуска и разбирать приборную панель (а если он на гарантии?). Не думаю , что идея себя оправдает.
А схема примерно должна быть такая:
Детектор внешнего напряжения при его отключении запускает дизель и переключает силовые провода (на реле или симисторах). В общем все равно перерывный промежуток в питании будет, тем более пока генератор заведется...выйдет в режим... да и силовые элементы не копейки стоят.
Ну а так, как это готовое самостоятельное устройство,(еще и дорогое), то чтобы делать его автомат включение надо будет лезть в его схему коммутации запуска и разбирать приборную панель (а если он на гарантии?). Не думаю , что идея себя оправдает.
А схема примерно должна быть такая:
Детектор внешнего напряжения при его отключении запускает дизель и переключает силовые провода (на реле или симисторах). В общем все равно перерывный промежуток в питании будет, тем более пока генератор заведется...выйдет в режим... да и силовые элементы не копейки стоят.
- Реклама
Там целый алгоритм действий получается.Пропал свет-отключаем дом от ЛЭП,запускаем генератор,подключаем генератор к дому,появился-все в обратной последовательности.Если чтото перепутать или генератор сгорит или в сеть ток пойдет,а там электрик на столбе...гг летит и матерится.JohnBoen писал(а):Какая у жены может быть проблема запуска генератора , если он запускается одной кнопкой или поворотом ключа? ( ссори за офтоп)
Или все таки там не так все просто?
Господа по сути.
Симпотишно,но не то.Все равно нужно парится,есть вариант что сеть появится и генератор будет работать вхолостую.Ставить сигнализатор-можно не увидеть(услышать).Днем окна соседей не светятся,а ночью предпочитаем сон.Нужен полный автомат.Но все равно спасибо.Jonson писал(а):Простите за мою программу рисования схем...
- ibiza11
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1900
- Зарегистрирован: Сб фев 21, 2009 13:11:40
- Откуда: Москва
предлагаю сделать на микроконтроллере, необходим резервный источник питания, например аккумулятор.
Структурная схема
определение отсутствия напряжения в линии выполнено на двух реле, чтобы исключить срабатывание при перегорании предохранителя в цепи реле. (подключать реле не напрямую на 380, нужно через трансформатор, на схеме не показан)

алгоритм
При пропадании напряжения в сети нужна задержка, для отстройки от неустойчивых КЗ на ЛЭП. далее проверка, включен ли уже генератор. если да, то не ждем прогрева, если нет, включаем генератор и ждем прогрева.
если во время работы от резервного генератора появится напряжение в ЛЭП (опять же не кратковременно, а на длительное время 5-10 секунд), то дизель-генератор можно выключать и переходить на питание от ЛЭП. в общем, как то так. сильно не ругать.

Структурная схема
определение отсутствия напряжения в линии выполнено на двух реле, чтобы исключить срабатывание при перегорании предохранителя в цепи реле. (подключать реле не напрямую на 380, нужно через трансформатор, на схеме не показан)

алгоритм
При пропадании напряжения в сети нужна задержка, для отстройки от неустойчивых КЗ на ЛЭП. далее проверка, включен ли уже генератор. если да, то не ждем прогрева, если нет, включаем генератор и ждем прогрева.
если во время работы от резервного генератора появится напряжение в ЛЭП (опять же не кратковременно, а на длительное время 5-10 секунд), то дизель-генератор можно выключать и переходить на питание от ЛЭП. в общем, как то так. сильно не ругать.

Ставим плюсы: )
Схему,которая была в паспорте,кинул на мыло.Снимал лицевую панель,там 2блока (PLY-MB3-ATS-C и PLY-DAVR-95S3) залитых черной бадягой,элементов не видно,одни радиаторы торчат;и 4 свободных штекера висят мама на 9 конт.,мама на 6 конт.,папа на 3 конт.,папа на 2 конт.radteh писал(а):Что-бы придумать полный автомат нужна схема вашего генератора. Надо знать где, что замкнуть и в какой последовательности что бы запустить генератор, остановить генератор.
ibiza11-вот это самое то! Остается реализовать девайс.
Нашел фирму по продаже таких приборов ,для моего генератора, стоит 1300у.ё. !!! Очуметь,мне не по карману...