Мелкие практические вопросы
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
Помню на счет старых, при вращении ручки можно слышать щелчок срабатывания реле. Несмотря на тепло в помещении, термостат позволял выставить даже такую температуру. Не знаю можно ли такое делать на других, или они только на низкой температуре работают.
- Реклама
Логически поразмыслив, предположу, что у исправного контакт должен быть замкнут, а у раз-гер-ме-ти-зи-ро-ван-но-во-го - перманентно разомкнут.
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
В общем лучше покупать зимой, вынести на улицу (в окно) и повертеть ручку позванивая контакты. 
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
Логика простая. Контакт должен быть замкнут, пока температура не понизится до установленной. Плюс там небольшой гистерезис есть за счёт механики.
У раз-гер-ме-ти-зи-ро-ван-но-во-го перманентно разомкнут, потому что вонючий газ хладагент сдулся.
(Справедливо для ТАМ-133)
У раз-гер-ме-ти-зи-ро-ван-но-во-го перманентно разомкнут, потому что вонючий газ хладагент сдулся.
(Справедливо для ТАМ-133)
Последний раз редактировалось ypppu Ср авг 08, 2018 17:46:06, всего редактировалось 1 раз.
Если хладон из трубки сдулся, холодильник молотит без перерыва ( практики по своему холодильнику) , контакт значит замкнут. Хотя может быть разное включение.
- Реклама
там проблема не в сдути совсем(это сразу видно визуал) часто а раскалиброфке жуткой
всеже яб сделал электроный термостат он луче и настройка гибче но это ечсли хочешь улучшать если лишбы като ставь ТАМ их несколко моделей с разной длиной капиляра и пределами регулирофки
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
и учтите они не взаимозаменяемы -годится толка такой ка стоял
всеже яб сделал электроный термостат он луче и настройка гибче но это ечсли хочешь улучшать если лишбы като ставь ТАМ их несколко моделей с разной длиной капиляра и пределами регулирофки
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
и учтите они не взаимозаменяемы -годится толка такой ка стоял
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
Можно регулировать "активную" длину капилляра. Например, если слишком рано выключается мотор, нужно переместить капилляр подальше от холода. И наоборот.
Нет.сэм53 писал(а):Если хладон из трубки сдулся, холодильник молотит без перерыва
Когда у нас разгерметизировалось сильфонное термореле (проржавел капилляр, как потом выяснилось) - холодильник не включался вообще.
Первой заметила мамаша, когда открыла его днём - всё растаяло.
Даже если подумать логически: разгерметизация сильфонной системы равносильна падению в ней давления. А при нормальной работе давление в ней падает только с понижением температуры.
Поэтому неисправный термостат всегда "думает", что температура низкая, и поэтому не замыкает контакт, и не включает агрегат.
Газ там насколько знаю, легкокипящий и при достаточно высокой температуре создаёт в сильфоне давление, сильфон растягивается и замыкает контакт. При низкой температуре газ конденсируется, сильфон сжимается и контакт размыкается, отключая компрессор.
Соответственно, если сильфон негерметичен, контакт будет разомкнут в любом положении ручки.
Соответственно, если сильфон негерметичен, контакт будет разомкнут в любом положении ручки.
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
- Сообщения: 20132
- Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
- Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
да че там спорить, то? берешь шило, или там гвоздик, прокалываешь гофро баллончик, если зашипело, значит был не разгерметизирован, и наобоот 
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Лучше на газовой горелке нагреть.

Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Вот что получилось.Попробовали запустить сегодня мотор напрямую от сети,но с использованием кондёра на 50 мкФ (меж обмотками).Не вышло.Мотор пытается стартануть и как и раньше вырубается.
Вместо термистора использовали обычную кнопку.Потом попробовали и с ним.
Проверили и термостат.Вот что значит незнание матчасти.Живой гадина оказался.Вытащили его,сунули в (другой) холодильник конец и стали ждать.Щёлкнул.
Скорее всего в моторе межвитковое КЗ,а не клин.Т.к. по обмоткам должно быть (по ссылке, что приводил) около 16 Ом (рабочая и пусковая) на каждой.А там всего по 9 с копейками.Вот расцепитель внутри мотора и не даёт ему стартануть.
Моторчик под замену.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Ладно с холодильником разобралися.
Вот такой вопрос ещё.Если кто делал и ставил самодельный термометр на термопаре К типа в духовку,то подскажите вот что,если можно.
Термопара имеется.На форуме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2464452 нашёл схемку на термопаре.Вроде нормальная.
Но вопрос такой,куда именно располагать (в какую часть духовки) термопару,для более менее точного замера температуры.
Плита газовая Ардо,с немного поломанным регулятором температуры (в ручке сломан фиксирующий язычёк) и сам клювик относительно внешней шайбы с выгравированными делениями температуры гуляет влево-вправо.
Вместо термистора использовали обычную кнопку.Потом попробовали и с ним.
Проверили и термостат.Вот что значит незнание матчасти.Живой гадина оказался.Вытащили его,сунули в (другой) холодильник конец и стали ждать.Щёлкнул.
Скорее всего в моторе межвитковое КЗ,а не клин.Т.к. по обмоткам должно быть (по ссылке, что приводил) около 16 Ом (рабочая и пусковая) на каждой.А там всего по 9 с копейками.Вот расцепитель внутри мотора и не даёт ему стартануть.
Моторчик под замену.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Ладно с холодильником разобралися.
Вот такой вопрос ещё.Если кто делал и ставил самодельный термометр на термопаре К типа в духовку,то подскажите вот что,если можно.
Термопара имеется.На форуме http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... nt=2464452 нашёл схемку на термопаре.Вроде нормальная.
Но вопрос такой,куда именно располагать (в какую часть духовки) термопару,для более менее точного замера температуры.
Плита газовая Ардо,с немного поломанным регулятором температуры (в ручке сломан фиксирующий язычёк) и сам клювик относительно внешней шайбы с выгравированными делениями температуры гуляет влево-вправо.
Я брал термопару хромель-капель, подключал напрямую на голову микроамперметра (50), шкалу калибровал по ртутному термометру и ВСЕ. Пироги нормальные получаются.
Термопару ставить под " потолок" духовки, ближе к дверце. Там максимум температуры. В старых плитах биметаллические градусники там ставили, или на стекле дверцы, вверху.
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
- Сообщения: 20132
- Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
- Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья
по логике, лучше ставить в эпицентре готовки, тоесть в центре духовки. но это накладывает некоторые трудности с размещением датчика и продуктов приготовления. поэтому размещать туда куда и изготовитель сует.
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
Так у Вас проблема с термометром или регулятором температуры? А то сейчас сделаете регулятор на свою голову...
с регулятором,термометр хочу вставить,чтобы штатно стоял или вывести его куда-нить
- Сообщения: 3538
- Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59
А в духовке не сильфонный термостат? Как электронный термометр будет управлять подачей газа?
- Сообщения: 26671
- Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3435865#p3435865"]по логике, лучше ставить в эпицентре готовки, тоесть в центре духовки[/uquote]
Может тепловизор встроить, а?

Может тепловизор встроить, а?
Нет,в данном случае термометр это именно термометр,не термостат.Хотя идея хорошая.Но шутить с газом не стоит.Показал температуру,если надо я поднял/опустил и всё.
Хотя если у кого есть опыт встраивания электронного термостата в газовую духовку,то почитал бы.Просто так.
Хотя если у кого есть опыт встраивания электронного термостата в газовую духовку,то почитал бы.Просто так.