Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

diesel170 писал(а):Кстати, а почему сгорит?
Транзистор открывается не мгновенно, а за какое то время. Так вот когда транзистор открыт на половину ток будет конечно не 1А, а только 0,5. Но напряжение 150в, мощность 75вт. Транзистор может выдержать такую мощность, но очень короткое время. обычно его можно увидеть на графике область безопасной работы. Если время открытия немного затянется к примеру из за Миллера или от паразитных ёмкостей транзистор сгорит. Это надо иметь идеалтный транзистор , идеальную нагрузку и без ёмкостной монтаж.
В реальной схеме обратно хода транзистор открывается практически при нулевом токе.

Добавлено after 9 minutes 5 seconds:
alexander.k писал(а):Например один выход на 12В, а 5В получать либо линейным стабилизатором
если ток маленький то не кто не мешает.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 346
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2015 12:56:49
Откуда: Ростов на Дону

Сообщение alexander.k »

Ток не маленький. 1.5 А макс. Скорее всего надо DC-DC еще делать. Собственно вопрос можно ли в ОХ стабилизировать выходы при плавающей нагрузке или отдельный преобразователь делать?
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33105
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Телекот писал(а):В реальной схеме обратно хода транзистор открывается практически при нулевом токе.
Правда закрывается не при нулевом. :))
alexander.k писал(а):2. Стабилизация сделана по каналу 12В. Если он не нагружен, а нагружен только канал на 5В - блок не запускается. Точнее мощность по 5В не выдает совсем.
Ну ведь это не правильно, значит где то косяк, его надо найти и устранить, а после этого оценить достаточно ли качество напряжения по обоим выходам для питания конкретных потребителей. Простые ОХ вообще не имеют обратной связи с выхода, стабилизация осуществляется относительно обмотки самопитания, и ничего работают.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

kentgaryk писал(а):Простые ОХ вообще не имеют обратной связи с выхода, стабилизация осуществляется относительно обмотки самопитания, и ничего работают.
Работают, но стабилизируют напряжение на этой всегда нагруженной обмотке. На остальных напряжение зависит от нагрузки.
Можно попробовать немного подгрузить резистором 12в канал, что бы он не выпрямлял выбросы и иголки.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33105
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Стабилизация у них конечно херовенькая. Поэтому я и написал надо определиться с требуемым качеством напряжений в заданном диапазоне нагрузок, возможно будет достаточно вполне. А перед этим просто добиться правильной работы ИП, чтобы он надежно запускался.
Реклама
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 346
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2015 12:56:49
Откуда: Ростов на Дону

Сообщение alexander.k »

Повесил постоянную нагрузку. На канал 5В - 2 * 200 Ом = 100 Ом, на 12В канал 2 * 1.5 кОм = 750 Ом. Припаял прямо на ноги конденсаторов. Получается все чудастей и чудастей.

Включаю на холостую: канал на 12В стабилизируется на отметке 11.5В по мультиметру. Канал на 5В замирает на 3.5 В. Если нагружать канал 5В разумной нагрузкой - напряжение так и болтается в этих пределах. Но если закоротить 5В выход, то напряжение ХХ после размыкания становится 6.5В. После подключения нагрузки - напряжение опять проседает до 3.5 В, но восстанавливается при отключении.

Собственно в реальности выход 12В будет нагружен только при включении исполнительных механизмов и может быть вентилятора в корпусе. А 5В основной рабочий канал получается. Собственно именно на нем желательно получать 4.8-5В. А на канале 12В можно и больший разброс получить, т.к. там вентиляторы/реле и другие потребители не очень чувствительные к напряжению.

ЗЫ: полную мощность может не выдавать, т.к. я больший номинал токоизмерительных резисторов запаял в исток ключевого транзистора. По идее это не должно сильно влиять, т.к. пока хочется просто стабильной работы.

А что вы думаете по поводу такой схемы, вместо нагрузочных резисторов:
Изображение

По моему разумению, 12В канал у нас всегда стабилизированный независимо от наличия нагрузки (по факту так оно и есть у меня). Если 5 В канал менее 5В, то откроется стабилитрон между выходами:
1. Он создаст нагрузку для канала 12В
2. Он передаст часть энергии в канал 5В

Т.к. на 12В появится нагрузка, то пойдет мощность на 5В канал. Также из-за стабилитрона, 5В канал не будет проседать ниже на маленьких токах. Возможно стабилитрон надо умощнить транзистором, чтобы можно было сильнее 12В канал подгружать. Как думаете будет ли работать такая схема балансировки?
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Если требуется стабильность обоих напряжений можно поступить по другому.
Мотает две одинаковые обмотки на 6в, схему выпрямителя делаете так.
Изображение
А 5в делаете линейным стабом, при падении 1в мощность на нём будет маленькая.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 346
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2015 12:56:49
Откуда: Ростов на Дону

Сообщение alexander.k »

Как выбрать номинал С3?
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Он там не большой в пределах 50-100мкФ. Он предназначен что бы выровнять импульсы на обмотках.
Единственное ограничение обмотки должны быть одинаковыми.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Потрогал лапой паяльник
Аватара пользователя
Сообщения: 346
Зарегистрирован: Пт дек 11, 2015 12:56:49
Откуда: Ростов на Дону

Сообщение alexander.k »

Перематывать трансформатор долго, поэтому пока соединил + обмоток стабилитроном, как на картинке выше. Стало запускаться на ХХ и при нагрузке только по 5В. Канал 5В более менее стабилен. Но когда нагружаешь 12 В канал, а 5 В на ХХ (минимальная нагрузка стоит) - напряжение до 7В поднимается. Как вариант попробовать мощный стабилизатор поставить на 5В.

По вашей схеме тоже будет перекос напряжений, при сильно разных мощностях на каналах. Попробую вечером в симуляторе поглядеть перед тем, как разбирать ИИП. Кстати посоветуйте бюджетный линейный стаб, который от 6 В начинает стабилизацию.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Большого перекоса не будет ±0,5в не больше, в основном из за падения на диодах.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5199
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13
Откуда: 34rus

Сообщение diesel170 »

Вот в данном случае, мне думается, вопрос и решился бы железным трансформатором и двумя ключевыми стабилизаторами - на 5 и 12 вольт.
Телекот писал(а):Транзистор открывается не мгновенно, а за какое то время. Так вот когда транзистор открыт на половину ток будет конечно не 1А, а только 0,5. Но напряжение 150в, мощность 75вт. Транзистор может выдержать такую мощность, но очень короткое время. обычно его можно увидеть на графике область безопасной работы. Если время открытия немного затянется к примеру из за Миллера или от паразитных ёмкостей транзистор сгорит.
Неужели он так долго открывается, что успеет сгореть? :o
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 21:32:38

Сообщение Qwerty7777777 »

[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3382677#p3382677"]
Qwerty7777777 писал(а):Ведь мощность ключа транзистора это та мощность которую он отдает на вход трансформатора а на выходе должно получится ещё меньше.
Нет. На ключе рассеиваются только потери. В импульсных схемах потери обычно 10-30% от выходной мощности. Эти потери так же рассеваются и на остальных элементах схемы, так что транзистору дотаётся ещё меньше.[/uquote]

А на самом трансформаторе что то рассеивается? Если нет то нагревается он тогда не должен от токов Фуко?

Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3382690#p3382690"]
Qwerty7777777 писал(а):Потери зависят от КПД? И чем выше кпд тем и потери выше?
Всё в точности наоборот.
Qwerty7777777 писал(а):10 раз больше чем заявленно в даташите?
Важно ещё не только не превышать мощность, но и не превышать максимальный ток. Да необходим большой запас так как в момент включения блок работает на разряженный выходной конденсатор, это фактически режим КЗ.[/uquote]

кз не будет если реализована защита от неё.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

И на самом трансформаторе что то рассеивается, но очень мало. Основная мощность уходит в нагрузку.
Я сказал фактически КЗ . Обратноходы его не боятся. Но работают на максимальной мощности и для этого нужен запас.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 21:32:38

Сообщение Qwerty7777777 »

Для защиты ведь нет такого понятия фактически или просто кз, если превышен какой-то лимит то она срабатывает.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Там нет триггерной защиты, обратноходы при КЗ просто ограничивают ток на максимальном уровне.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 21:32:38

Сообщение Qwerty7777777 »

Дроссельные преобразователи так же само на потерях нагреваются?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

в ОХ особено мощных если не принять мер будет бах при козах
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Если не правильно рассчитаны, и плохо изготовлены. Нормальные обратноходы могут долго работать на КЗ.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Вт май 08, 2018 21:32:38

Сообщение Qwerty7777777 »

ОХ это как я понимаю однотактные, и более 150вт их лучше не делать.

Что еще не понятно зарядка потребляет ~3-4 вт и на входе стоит вместо предохранителя резистор мощностью 250мвт как он не перегорает? Предполагаю что резистор работает на переменном токе от сети и успевает остыть, а 250мвт это мощность для постоянного тока, для переменного намного больше?
Ответить

Вернуться в «Питание»