Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3373848#p3373848"]а автоматы как определять? :dont_know:[/uquote]Очень просто - IEK, ДЭК и иже с ними ни за какие копейки не куплю :twisted: :)) Лотерея. В них тепловой расцепитель раза в два может тупить по току (обычно в большую сторону, ну чтобы проводка сгорела все-таки наверняка!). Да и электромагнитный быстродействием не отличается. Либо если все-таки их ставить - то надо провода с неплохим запасом по сечению ставить!

Импортные бренды боле-менее соотвествуют, если не подделка конечно.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3373874#p3373874"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3373848#p3373848"]а автоматы как определять? :dont_know:[/uquote]Очень просто - IEK, ДЭК и иже с ними ни за какие копейки не куплю :twisted: :)) Лотерея. В них тепловой расцепитель раза в два может тупить[/uquote] а вот с такими сталкиваться не приходилось? http://xn--c1adkrq9eta.xn--p1ai/catalog ... rudovanie/
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Нет, первый раз вижу.

Но сомневаюсь что Российско-Китайская компания будет делать хорошо :)))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 34316
Зарегистрирован: Пт янв 11, 2013 14:03:54
Откуда: СССР. Город Первого Салюта

Сообщение ручнойтигр »

себе недавно такое поставил :))) правда реальных условий для того чтоб "отработали" пока не было тьфу тьфу :music: да и специально не проверял :dont_know:
другой автомат помню китайский,но название забыл,16 амперный проверял,отбивало при 19а
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3373908#p3373908"]отбивало при 19а[/uquote]Надо еще время засекать...

И попробовать раза три (давая время каждый раз полностью остыть). Потому что при первом срабатывании происходит первый сильный нагрев, который может внести изменения в биметалле (если автомат говно).

И убедиться что срабатывает электромагнит (проверка на КЗ), а то иногда бывает что его вообще нету :shock: И при КЗ он не успеет отключится. :cry:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

У ИЭК - 10% брака.
Собственный опыт испытания сотен автоматов на сертифицированном стенде.
Весь брак - по МТЗ. Отсечка работает нормально.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Да щас прям. Реклама детектед.
Каждый второй у нас по биметаллу выходит за все рамки...
Откуда возят естественно без понятия.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Что используете для их прогрузки?
У меня дело так: если исправные, то разброс времени отключения при трёхкратном Iном - несколько секунд.
Если неисправен - МТЗ не отрабатывает вообще. Дожигаю до механического разрушения, и ставлю на нём печать "БРАК", с оформлением протокола испытания, и на возврат снабженцам.

По десятикратному Iном (отсечка) - отрабатывают все.
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3373939#p3373939"]Что используете для их прогрузки?[/uquote]Трансформатор на вторичке держит до 100 А, его первичка запитана от ЛАТРа для регулировки тока.
Андрей Бедов писал(а):если исправные, то разброс времени
Нельзя так, сравнивать говно с говном. :)))
Разброс вообще не интересует.
А интересует соответствие общепринятой время-токовой характеристике. :solder:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5199
Зарегистрирован: Пн окт 10, 2011 23:53:13
Откуда: 34rus

Сообщение diesel170 »

[uquote="romtorwator",url="/forum/viewtopic.php?p=3373794#p3373794"]Кто-то может опознать/определить схемотехнику этого ИИП по фото ?[/uquote]
Рискну предположить, что полумост с АККМ. Мелкий трансформатор - либо ТГР, либо "дежурка".
Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
Нашел транзистор. Понюхал.
Аватара пользователя
Сообщения: 187
Зарегистрирован: Вт июл 04, 2017 10:06:30
Откуда: Пермь

Сообщение romtorwator »

[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3374009#p3374009"]Рискну предположить, что полумост. Мелкий трансформатор - либо ТГР, либо "дежурка".[/uquote]Да, я тоже так предполагаю, и то и то, дежурка даже на пользу, с меньших выходных напряжений можно регулировать,
удивил выходной дроссель на Ш-образном, обычно кольца в пакете, а тут ... удивило ...
и надеюсь, что там TL494 - ибо очень уж похоже компоновка деталей.[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3374009#p3374009"]с АККМ[/uquote]Не увидел, где ?
Или ты полагаешь, что дроссель на Ш-образном - это для Бустера +400В ?
СпойлерИзображение
Мне кажется на активный не похоже, максимум пассивный,
а так мне всё-таки думается, что это выходной дроссель, ибо оставшиеся мало для дросселя 50А...
Аналоги (S-600-12) выглядят так:
СпойлерИзображение
Последний раз редактировалось romtorwator Пт май 11, 2018 17:25:46, всего редактировалось 6 раз.
Контактная информация:
Прорезались зубы
Аватара пользователя
Сообщения: 240
Зарегистрирован: Вс фев 11, 2018 07:12:47

Сообщение Васо »

[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3373908#p3373908"]другой автомат помню китайский,но название забыл,16 амперный проверял,отбивало при 19а[/uquote]
Так енто в пределах нормы, 16 автомат может 23А держать до часа (ток условного нерасцепления 1,45).
Вообще все розеточные группы следует тянуть 2,5 и защищать автоматом 16 и тогда даже заниженный ТУ-шный провод не сгорит. Полторашка по таблицам ПУЭ держит 19А (с учетом 1,45 автомата), а на деле и того больше. А на счет автоматов сомнительно брендовые брать, и иек и шнайдер и легранд уже давно свои товары в китае производят, кто там разберет, какой в подвале собрали, а какой по лицензии бренда. :)))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

Upgrader писал(а):Нельзя так, сравнивать говно с говном. Разброс вообще не интересует. А интересует соответствие общепринятой время-токовой характеристике.
:facepalm:
Те, которые отрабатывали - соответствуют все.
Я указал разброс времени относительно номинального времени отключения по графику.
Глупо требовать от биметаллической пластины миллисекундной точности. Разброс в секунды будет всегда.

А отсечка там тупо не может не отработать, поскольку электромагнитный расцепитель там является конструктивной частью полюса. Его не получится "не поставить".
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

НУ УМУДРИЛИСЬ ЖЕ В А1031-2 УХЛ ЕГО ИЬЗЯТЬ ? ПРИТОМ ЧТО 1031-1 ОН БЫЛИ ЭТИ АВТОМАТЫ БЫЛИ БЕЗОТКАЗНЫ С 70Г ДО СИХ ПОР
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3374106#p3374106"]Те, которые отрабатывали - соответствуют все.[/uquote]Ну значит у меня были совершенно другие IEKи :)))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ПРИШЛОСЬ ПОЮЗАТЬ РАЗНОЕ ГАВНО ЖИЛИ ДО МЕСЯЦА 2Х ОБЫЧНО ПОСЛЕ ДЕСЯКА ЧЕСНЫХ СРАБОТОК тр ОНИ ПЕРЕСТАВАЛИ СОТВЕТСВОВАТЬ ЧЕМУТО В ту ИЛИ гост И ЖИЛИ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ ВЫКЛЮЧАЯСЬ ВДРУГ ПРИ ПОЛОВИНОМ ТОКЕИЛИ НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ СОВСЕМ ПРИ 1,5 УСТАВКАХ....БЫЛОИ ЕШЕ ОДНО-ГРЕЛИСЬ АНОМАЛНО
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Друг Кота
Сообщения: 26671
Зарегистрирован: Пт май 18, 2007 22:56:58

Сообщение Upgrader »

Да. Подтверждаю. Не пользуйтесь говном.

Сам ставлю legrand и schneider (из того что у нас продают кроме говна), в них полностью уверен. Хотя и проверял каждый не один раз. Кроме всего прочего меньше гудят они, и вообще пользоваться приятнее (ручка включается мягко и четко).
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

Подскажите: задавал ранее вопрос в этой теме, о том, какие диоды лучше использовать для сборки диодного моста для подключения светодиодов (лента и лампочки, напряжение питания 12 вольт, общий ток 5-6 ампер) к импульсному блоку питания галогенных ламп. Посоветовали MBR2040CT. Я их заказал. Вот только опыта с диодами Шоттки, тем более сдвоенными нет, поэтому нарисовал схему, как я понял, этот диод при подключении рассматривать как обычный, то есть так?
Изображение
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3145
Зарегистрирован: Ср ноя 20, 2013 22:57:36
Откуда: Краснодар

Сообщение 6ф1 »

Да, диод - он и в Африке идиод.
Поскольку сдвоенные , значит в параллель.
Прости нам, господи, благодеяния наши.
Пренебрежение правилами ТБ улучшает генофонд человечества.
Сверлит текстолит когтями
Аватара пользователя
Сообщения: 1238
Зарегистрирован: Пн янв 25, 2016 10:19:15

Сообщение divisоr »

Тогда еще вопрос - их нужно устанавливать на радиатор?

Не нашел точной характеристики (по графику), какой максимально допустимый ток у них будет при напряжении 12 вольт?
Ответить