Маломощная нагрузка на 10кV линии
- kosbo
- Встал на лапы
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 00:17:13
- Откуда: Зеленоград - Емельяново
Маломощная нагрузка на 10кV линии
Уважаемые коты и кошки,
Может быть кто подскажет как решить данную задачу:
Есть 10кV линия, с одного из столбов хотелось бы получить 220V макс 200-300Вт, чтобы подключить пару светодиодных ламп и может быть CCTV камеру плюс что-то на будущее .
Понятно, что можно купить готовый транс и повесить его на столб, но все, что я нашел, это трансы от 4кВт и выше, а мне столько совсем не надо.
Может кто уже сталкивался с такой задачей и знает как ее решить...
Спасибо, Константин
Может быть кто подскажет как решить данную задачу:
Есть 10кV линия, с одного из столбов хотелось бы получить 220V макс 200-300Вт, чтобы подключить пару светодиодных ламп и может быть CCTV камеру плюс что-то на будущее .
Понятно, что можно купить готовый транс и повесить его на столб, но все, что я нашел, это трансы от 4кВт и выше, а мне столько совсем не надо.
Может кто уже сталкивался с такой задачей и знает как ее решить...
Спасибо, Константин
- Реклама
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
для неоновых ламп встречал маленькие трансы 220-10000. ну как маленькие, килограммов пять. вставку и изоляторы надеюсь найдешь
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ну еще вариант два или три мота от свч, только кз виток удалить. хотя мб и с ним работать будет
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ну еще вариант два или три мота от свч, только кз виток удалить. хотя мб и с ним работать будет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
тут только с соседями кооперироваться....
для себя одного-дорого , да и небезопасно ( во всех смыслах)
для себя одного-дорого , да и небезопасно ( во всех смыслах)
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
https://ru.aliexpress.com/item/RJ45-soc ... autifyAB=0
чтото типо этого
чтото типо этого
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- kosbo
- Встал на лапы
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 00:17:13
- Откуда: Зеленоград - Емельяново
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3354006#p3354006"]для неоновых ламп встречал маленькие трансы 220-10000. ну как маленькие, килограммов пять. вставку и изоляторы надеюсь найдешь
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ну еще вариант два или три мота от свч, только кз виток удалить. хотя мб и с ним работать будет[/uquote]
Спасибо за подсказку! про неон я что-то не подумал, покопаю в этом направлении...
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ну еще вариант два или три мота от свч, только кз виток удалить. хотя мб и с ним работать будет[/uquote]
Спасибо за подсказку! про неон я что-то не подумал, покопаю в этом направлении...
- Реклама
- Adagumer
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2295
- Зарегистрирован: Чт ноя 15, 2012 20:47:59
- Откуда: Крымск
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3354006#p3354006"]для неоновых ламп встречал маленькие трансы 220-10000. ну как маленькие, килограммов пять.[/uquote]
Называются газосветные, встречал такие в старых котельных на газу в автоматике для розжига!
Называются газосветные, встречал такие в старых котельных на газу в автоматике для розжига!
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
kosbo писал(а): и знает как ее решить...
Спойлер
На железной дороге спереть, там подобные применяются для питания разных устройств СЦБ.- Дмитрий М
- Друг Кота
- Сообщения: 6620
- Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 00:18:30
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
Ну они и есть на несколько квт. Кто будет такой бак ради сотни ватт делать, они в нагрев все пойдут. Другое дело что к 10 кв никто никакую самоделку не прицепит официально, а когда найдут прри обходе линии (а они регулярны на предмет деревьев падающих и прочего) то такой штраф зафигачат что ТС проще было бы дизель с годовым запасом соляры купить
.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- kosbo
- Встал на лапы
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 00:17:13
- Откуда: Зеленоград - Емельяново
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
Что-нить спереть с железной дороги - не вариант, воспитание не позволяет 
А насчет подключения к линии, то тут проблем нет, Вы будете наверное немного удивлены, но эта 10kV линия моя и обслуживаю ее я тоже сам...
Константин
А насчет подключения к линии, то тут проблем нет, Вы будете наверное немного удивлены, но эта 10kV линия моя и обслуживаю ее я тоже сам...
Константин
- Serj66610
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 1910
- Зарегистрирован: Ср июл 15, 2015 19:03:17
- Откуда: Могилев
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
тогда варите железный ящик,опускаете в него на изолированной пластине гетинакса 20мм три последовательно включенных МОТ-а(предварительно усилив изоляцию обмотки 220в от керна) ,заливаете все это дело маслом(трансформаторным) и в верхней крышке герметизируете вводные и выводные изоляторы,ну и саму крышку на резиновую прокладку.
трансформаторы с неона пойдут...но не на долго.....они не предназначены для инверсного режима....тем паче на открытом воздухе.......ну и "жуки" не забываем.....рекомендую стеклянную трубку от ламп дневного света промытую и высушенную(30-47см),засыпанную кварцевым песком и "волоском" из ПЭЛ-0,06.....аккурат под ваши потребности.
но я-бы лучше перемотал ТС-270.....на одной половинке-220в,на второй половинке-10кВ.....там окно высокое и можно 10кВ сделать секционной...например на 5 секций по 2см шириной....каждая секция будет на 2кВ и 5-6 слоев....в принципе 400-500 вольт на слой-в качестве изоляции пойдет стеклотекстолит(холст) в два слоя....пропитанный маслом он держит порядка 1,5кВ....так-что получается 3-х кратный запас по прочности(пробойной).....от керна изоляция пластины оргстекла 3мм и обмотанный сверху провосченой бумагой(12 слоев).....такой "сэндвич" держит 25кВ...проверенно практикой.....так как мотал трансформаторы до 80кВ.
в любом случае-решать вам.
трансформаторы с неона пойдут...но не на долго.....они не предназначены для инверсного режима....тем паче на открытом воздухе.......ну и "жуки" не забываем.....рекомендую стеклянную трубку от ламп дневного света промытую и высушенную(30-47см),засыпанную кварцевым песком и "волоском" из ПЭЛ-0,06.....аккурат под ваши потребности.
но я-бы лучше перемотал ТС-270.....на одной половинке-220в,на второй половинке-10кВ.....там окно высокое и можно 10кВ сделать секционной...например на 5 секций по 2см шириной....каждая секция будет на 2кВ и 5-6 слоев....в принципе 400-500 вольт на слой-в качестве изоляции пойдет стеклотекстолит(холст) в два слоя....пропитанный маслом он держит порядка 1,5кВ....так-что получается 3-х кратный запас по прочности(пробойной).....от керна изоляция пластины оргстекла 3мм и обмотанный сверху провосченой бумагой(12 слоев).....такой "сэндвич" держит 25кВ...проверенно практикой.....так как мотал трансформаторы до 80кВ.
в любом случае-решать вам.
Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
в америке используют маленькие трансики, мб как то узнать испытания сертификацию по России. ну пусть 110 вольт будет, большинство питальников и от такого напряжения работает
или китайцы тоже, что ближе намного, через лужу не нужно будет везти
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
еще вариант солнечные батареи и аккум.
еще вариант на вторичном рынке омик найти киловаттный, новый дорого стоит
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
ну или корпус от омика ннайти купить и в него свой намотать
или китайцы тоже, что ближе намного, через лужу не нужно будет везти
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
еще вариант солнечные батареи и аккум.
еще вариант на вторичном рынке омик найти киловаттный, новый дорого стоит
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
ну или корпус от омика ннайти купить и в него свой намотать
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- kosbo
- Встал на лапы
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 00:17:13
- Откуда: Зеленоград - Емельяново
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
Большое всем спасибо за советы!
Посмотрел я на транс от неоновых знаков, думаю что он не пойдет, у него вижу только однин вывод на изоляторе...
Идеально подошел бы ОМ-0,63/10 или ОМ-1,25/10, но цена у них конкретно кусачая!!!
ОЛ-0,63/10 тоже не плохой вариант, но пока не готов ради пары LED ламп покупать транс за 30шт...
Посмотрел я на транс от неоновых знаков, думаю что он не пойдет, у него вижу только однин вывод на изоляторе...
Идеально подошел бы ОМ-0,63/10 или ОМ-1,25/10, но цена у них конкретно кусачая!!!
ОЛ-0,63/10 тоже не плохой вариант, но пока не готов ради пары LED ламп покупать транс за 30шт...
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
а я писал- соседей подбивай на халявные 220
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
- kosbo
- Встал на лапы
- Сообщения: 106
- Зарегистрирован: Вт апр 05, 2011 00:17:13
- Откуда: Зеленоград - Емельяново
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3354895#p3354895"]а я писал- соседей подбивай на халявные 220[/uquote]
У нас, слава Богу, нет соседей
У нас, слава Богу, нет соседей
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
Это плохо, ЛЭП есть, а кому электричество толкнуть -нет.
-
kollaider
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 911
- Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22
- Откуда: Московская область
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
Натянуть антенну. Заряжать аккум халявным электричеством. Он будет пиковые нагрузки обеспечивать.
- dolivan
- Встал на лапы
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: Пт мар 27, 2015 16:59:55
- Откуда: г. Радужный ХМАО
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
это самое меньшее в этом нелёгком делеkosbo писал(а):но пока не готов ради пары LED ламп покупать транс за 30шт...
- Maykill
- Друг Кота
- Сообщения: 73964
- Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 12:46:51
- Откуда: Петроград
- Контактная информация:
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
раз нет соседей, готовых скоммуниздить что-либо
повешать на столб солнечную батарею
повешать на столб солнечную батарею
https://www.int-s.spb.ru
" Можно я лягу?"(C)
" Можно я лягу?"(C)
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
Солнечная батарея даёт дешевую энергию, но - только пока светит солнце и на небе ни облачка, чуть облачко набежало - и мощность падает в разы... Приходится обзаводиться АКБ, а они сразу увеличивают стоимость киловатт-часа рублей на сорок, это не всегда приемлемо... Кроме того, в нашей местности бывают периоды, когда облачность перекрывает солнечный свет месяцами - а значит, и солнечная батарея всё это время вырабатывает лишь незначительную мощность... Батарея, способная целый месяц питать даже всего лишь пару лампочек - влетит в копеечку!
Не, единственный способ относительно надёжно и дёшево обеспечить себя электричеством - мини-ГЭС, но они не везде возможны, требуют уйму согласований и облагаются налогом...
А что касается дороговизны трансформатора - так ведь он не на один сезон приобретается, обычно, правильно установленный служит десятки лет - если раскинуть затраты на весь срок службы, они будут не так уж велики... Самоделка может оказаться недостаточно надёжна, а пробой между обмотками в данном случае может обойтись достаточно дорого!
А что касается дороговизны трансформатора - так ведь он не на один сезон приобретается, обычно, правильно установленный служит десятки лет - если раскинуть затраты на весь срок службы, они будут не так уж велики... Самоделка может оказаться недостаточно надёжна, а пробой между обмотками в данном случае может обойтись достаточно дорого!
- N1X
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Сообщения: 197
- Зарегистрирован: Чт май 03, 2012 17:03:35
- Откуда: Гомель, Беларусь
Re: Маломощная нагрузка на 10кV линии
ОЛ в этом деле самое мравильное решение... И они бывает проскакивают БУшные, либо даже новые на барахолках. Ну и по группам в соцсетях о катушках Тесла и прочем ХВ. Мониторьте - можно найти по норм цене...