Друг Кота
Сообщения: 17196
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2013 21:59:40

Сообщение rl55 »

Несколько отвлеченный пример - БП компа. На его разъеме тоже указана фазировка, но на практике подключение согласно ей не соблюдается, хотя смысл в ней есть - предохранитель там по фазе врублен и он один, в отличии от, скажем, былых советских телевизоров, где два провода "предохранялись".

В большинстве случаев действительно для нагрузки всё равно, а конкретно для своей сам определись. Я вот даже для лампочки предпочитаю, чтобы фаза на центральный контакт попала... :)
СпойлерОлег, где ты там, выходи... Обменялись "сарказмами", да и ладно на этом...))
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

На картинке myque вообще какая-то неправильная схема.
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 17196
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2013 21:59:40

Сообщение rl55 »

Да может там просто отдельно от остальной схемы одиночный контакт реле заведен на выходные клеммы. Но это ТС только может определить. Но может и ошибка.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

блин...мать вашу ...
надоело обьяснять ТУПЫМ ДИЛЕТАНТАМ -читайте ПУЭ -там есть ВСЕ ОТВЕТЫ НА ВАЩИ ТУПЫЕ ВОПРОСЫ

Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
сеть это вам не игрушка на паре 316(аа) батарек чуть чо не так и 300 а тои 200 образовался А ТО И ЦЕЛАЯ КУЧА 200Х :shock: :cry: :cry: :cry: :cry:
и потом следак Вам предьявит обвинение "в непредумышлено убийстве"... и ваши доводы а "я не знал" "я ПУЭ НЕ ЧИТАЛ" ЕМУ И Суду БУДУТ глубоуко ПОХуЙ !
ТАК ВОТ ПО ПУЭ ЕСЛЕ РВЕТСЯ ОДИН ПРОВОД-ОН ОБЯЗАН БЫТЬ ФАЗНЫМ РВАТЬ НУЛЕВОЙ запрещено!
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Сообщения: 17196
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2013 21:59:40

Сообщение rl55 »

Ну вот, залетел, тоже со своим "сарказмом"...

Мусор, ты хоть слова выбирай и пиши, к кому ты их адресуешь. Можно подумать, что твои объяснения только и читают, учитывая твой олбанский... :)))
Но терпим же! :kill:

А вот ты, как знаток ПУЭ, просвети - фазировка в евророзетке имеет место быть у нас? Читал, что не во всех странах для розеток это предусмотрено.
И как тогда сочетается однополюсный выключатель на некоторых комп БП с твоими требованиями в наших реалиях? И кого судить за это?))
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

а где вы видели 1 полюсник?ь в АТ рвали оБАе провода а PE НАПРЯМУЮ НА КОРУС В атх не рвется не один- дежурка запитана всегда тока электроное управление силой
кстати F и N НА НАЩИХ ЕВРОРОЗЕТКАХ УКАЗАНЫ и провода коричневый и синий- тоже станлдартизованы но это все при условии что ВСЯ/ ПРОВОДКА СДЕЛАНА ПРАВИЛНО и соответствует ПУЭ увы это далеко не всегда ...иногда лектрики 1дневки не имеют даже указателя фазы и могут включить выключатель в 0 :shock: :oops: и посадить резбу Е27 на фазу :facepalm:
разумется это может потом выйти боком КОМУТО уже были случаи когда призамене лампы выключеной месным выключателем било током чела и причина описана выще...был случай еще хуже ... прглашеный лектрик самоучка соединил клемы РЕ и N в корпуе еврорезета в ваной и повесил это на лампочку, в ваной комнате подключал стиралку
потом спустя некоторое время хозяин делая ремонт лазая в щите перепутал нуль с фазой и..на корпусе стиралки появилась полная фаза...
а все по тому чот 1 не соблюдал ПУЭ а 2 просто тупо и понятия не имел...что 2 провода идущие из щита в ваную РАЗНЫЕ
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Друг Кота
Сообщения: 17196
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2013 21:59:40

Сообщение rl55 »

musor писал(а):а где вы видели 1 полюсник?
Дык вот тебе, АТХ, у меня валяется:

Изображение

Ты писал, что и пилоты некоторые рвут один провод.

Кого судить будем?))
Вложения
Photo0040.jpg
(98.42 КБ) 463 скачивания
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3140682#p3140682"]блин...мать вашу ...
надоело обьяснять ТУПЫМ ДИЛЕТАНТАМ -читайте ПУЭ -там есть ВСЕ ОТВЕТЫ НА ВАЩИ ТУПЫЕ ВОПРОСЫ

Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
сеть это вам не игрушка на паре 316(аа) батарек чуть чо не так и 300 а тои 200 образовался А ТО И ЦЕЛАЯ КУЧА 200Х :shock: :cry: :cry: :cry: :cry:
и потом следак Вам предьявит обвинение "в непредумышлено убийстве"... и ваши доводы а "я не знал" "я ПУЭ НЕ ЧИТАЛ" ЕМУ И Суду БУДУТ глубоуко ПОХуЙ !
ТАК ВОТ ПО ПУЭ ЕСЛЕ РВЕТСЯ ОДИН ПРОВОД-ОН ОБЯЗАН БЫТЬ ФАЗНЫМ РВАТЬ НУЛЕВОЙ запрещено![/uquote]

Все правильно пишите, но сталкнулся с Мосэнерго , заставляют ставить 2-х полюсный автомат в щите учета и рвать 0. Им видно тоже ПОХ ПУЭ
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

Нам поставляют компьютерные БП, вилки которых допустимо переворачивать, то есть фаза может быть где угодно.
Фазировку в розетке можно соблюдать, а можно не соблюдать. Всё равно не угадаешь, как будет воткнута вилка.

сэм53, ставить между магистралью и счётчиком или между счётчиком и квартирой?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья

Сообщение oleg63m »

[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3140579#p3140579"]
СпойлерОлег, где ты там, выходи...
[/uquote]
меня не прет от темы, где мусолят целый день вопрос земли и фазы луны
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

хотелось бы напомнить чт дома построеные ране 70г строелись по древнему ПУЭ ГДЕ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛОСЬ ЛИНИЯ pe
B ПРОБКИ(ТОКОВАЯ ЗАЩИТА) ВКЛЮЧАЛИСЬ В ОБА ПРОВОДА СЕТИ ДЕЛО В ТОМ ЧТО ИЗНАЧАЛНО 220 БЫЛО ЛИНЕЙНЫМ В СЕТЯХ 127\220 И ЛИШ ПОЗЖЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ СЕТЕЙНА 220\280 ОДИН ПРОВОД СТАЛ НУЛЕВЫМ а вот какой из них это было случайностью
rl55 писал(а):Кого судить будем?))
производителя если рвет синий N нейтраль или если рвет коричневый того кто проводку делал ..кстати этот выключатель я не применял никогда даже там где он есть..[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3140730#p3140730"]Все правильно пишите, но сталкнулся с Мосэнерго , заставляют ставить 2-х полюсный автомат в щите учета и рвать 0. Им видно тоже ПОХ ПУЭ[/uquote]

что до энергетиков читайте ПУЭ при установе приборов учета для их оперативной замены устанавливают 2х или 4 полюсные комутаторы на вводе(сответствено для 1 и 3ф сетей с 3 и 5 проводной разводкой ) схема тоже есть в ПУЭ но это делается в обоснованых случчаях и линия PE до точки PEN не рвется никогда!
Последний раз редактировалось musor Пт июл 07, 2017 18:27:33, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

Между магистралью и счетчиком, при этом землю вообще не подключают. Был в инженерном отделе, объяснение такое- борятся с воровством в каждом городе по своему, поэтому ПУЭ ПОХ. А отключать сеть должны не автоматом, а рубильником, чтобы был видимый разрыв.
Последний раз редактировалось сэм53 Пт июл 07, 2017 18:28:32, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья

Сообщение oleg63m »

[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3140733#p3140733"]ставить между магистралью и счётчиком или между счётчиком и квартирой?[/uquote]
естественно после счетчика, чтобы не тырили. а вот 3 фазные почему-то допускают отключение перед счетчиком :dont_know:
Спойлеринтересно, что 3 фазные счетчики, если поставить кондер между 2мя фазами(надо определить) начнет фуярить в обратку :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Пт июл 07, 2017 18:30:27, всего редактировалось 1 раз.
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Контактная информация:
Друг Кота
Сообщения: 17196
Зарегистрирован: Ср фев 13, 2013 21:59:40

Сообщение rl55 »

[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3140734#p3140734"]меня не прет от темы, где мусолят целый день вопрос земли и фазы луны[/uquote]
Уже поперло? Так быстро? :)))
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья

Сообщение oleg63m »

тут затронули 3 фазы(правда я сам из затронул :solder: )
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ну все что не соответстВУЕТ ПУЭ не толко не должно выполнятся но ОБЯЗАТЕЛНО ДОЛЖНО БЫТЬ ОСПОРЕНО ПИСЬМЕНО ! и сохраняйте копи и ответы в случае чего 200/300х или возгорания от проводки отвечать не ИМ а ВАМ
у вас хоть будет отмазка что ВАС ЗАСТАВИЛИ СДЕЛАТЬ ТАК А НЕ ИНАЧЕ
я делая монтаж всегда наперед требовал копию всего проекта со схемой и всеми согласованиями и печатями а то тебя всегда иначе сделают крайним а оно вам надо?
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1453
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2016 13:00:20
Откуда: Москва

Сообщение сэм53 »

А энергетики не дают письменных указаний, они просто не принимают щит учета. А суд в наше время носит состязательный характер. На адвоката типа "резника" бабок не хватит
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20132
Зарегистрирован: Чт сен 01, 2011 12:53:27
Откуда: ТьмуТаракания. Почетный житель подмостовья

Сообщение oleg63m »

musor писал(а):я делая монтаж всегда наперед требовал копию всего проекта со схемой и всеми согласованиями и печатями а то тебя всегда иначе сделают крайним а оно вам надо?
Мусор, так ты у нас электрик-монтажник?
когда ты только успеваешь везде раьотать? а может ьы у нас бетмен? :beer: :dont_know: :)))
или Фига ро? :)))
Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/
Я его полностью поддерживаю.
Программирую на Fuse AtmelAVR.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 3538
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 14:49:59

Сообщение ypppu »

[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3140737#p3140737"]Между магистралью и счетчиком, при этом землю вообще не подключают. Был в инженерном отделе, объяснение такое- борются с воровством в каждом городе по своему, поэтому ПУЭ ПОХ. А отключать сеть должны не автоматом, а рубильником, чтобы был видимый разрыв.[/uquote]
Какой-то бред по поводу воровства. Это и не мешает, и не способствует воровству. А рвать цепь до счётчиков - это и раньше делалось, только рубильниками (по-научному - разъединителями). Автомат в этом смысле я бы посчитал некоторым перерасходованием денежных средств. Хотя может я отстал от ПУЭ.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Сообщение musor »

ну не знаю где так... в энергоснабжаюших конторахкроме тупых оперторов с эконом образованием есть и ИТР состав-ПРОФИ знающие и ПУЭ наизусть и если клиент грамотный или их колега эл-монтер все решается и согласовывается быстро и четко если сделано качествено согласно норм ПУЭ и СНИП то придраться не к чему просто
в особо проблемных случаях(когда видно что-явно вымогают бабло на взятку) монтаж лучше поручить спецам самой энергоконторы тогда и взятку давать не понадробится -вы паросто платите им за работу по акту работ
oleg63m писал(а):ты у нас электрик-монтажник?
я успел поработать и на этом поприще так сказать изнутри ...не толко ж инженер-конструктором ...времена в РАШЕ непростые часто простым электриком(или монтером) боле выгодно чем ... и главное грамотный электрик востребован всегда... и нам халтурке легко можно подзаработать на пиво..
Последний раз редактировалось musor Пт июл 07, 2017 18:55:50, всего редактировалось 1 раз.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает