Подключить светодиод к сети 220 вольт
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Я только не пойму почему у вас для открытия транзистора надо 0,5в? Обычно где то в районе 0,65-0,7в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Реклама
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
~0.5-0.55v от температуры зависит. Конечно если нагреть до сотни и 0,6-0,7 будет
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Для этого транзистор надо нагреть до 70-80°.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Только что померил у себя на устройстве 0,58в. Немного получается приврал
Давно собирал. Даже с учетом нагрева и повышения падения на переходе это в любом случае не так уж и много.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Странно, я тоже только что померил падение напряжения на эмиттерном переходе у транзистора кт 315 получилось 0,67в.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- Реклама
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
я думал про такое -оно толка хорощо при переделке буковых БП с выкидом 103 и установкой 431... но не степдаунов
но если ставить в цепь 2576(2596) оптрон явно ЛИШНИЙ штатным лделителем 25х6 выставляем напряг чуть выще чем на всех диодах на 20%((защита от разноса) колектор вашего транзюка подключаем через 100ом к входу ADJ 25x6 при этом именем режим генератора тока толко для устойчивости ставим цепь 0,1...1мк 1к между к и э вашего PNP
но если ставить в цепь 2576(2596) оптрон явно ЛИШНИЙ штатным лделителем 25х6 выставляем напряг чуть выще чем на всех диодах на 20%((защита от разноса) колектор вашего транзюка подключаем через 100ом к входу ADJ 25x6 при этом именем режим генератора тока толко для устойчивости ставим цепь 0,1...1мк 1к между к и э вашего PNP
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
- Сообщения: 1620
- Зарегистрирован: Чт янв 07, 2010 05:54:39
- Откуда: Херсон
- Контактная информация:
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Тут зависит от того при каком токе вы меряете, если коллекторный ток ограничен малым значением, то и базовый будет малым, при этом и напряжение может оказаться неожидано малым. Не буду называть цифр, так как ситуация специфическая, но скажем если коллекторный ток 50 µА, то базовый будет около 500 nA, и какое будет при этом базовое напряжение? Может и 0,55 Вольт
Лень сейчас пробовать 
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Оно может быть от 0.45v(б-э)
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Это уже микротоки, зачем они. Любое загрязнение платы будет влиять на ток.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
На практике у меня таких драйверов с импульсников несколько штук пару лет работают стабильно.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
0.45в не будет даже при 100С... а вот 0,55в при малом токе колектоора и высокой Тс модет обычно же ключи имеют режим наса при0,65-0,75в...поэтому в расчет принято вставлять 0.7
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
как умело Мусор прилепил б-э 0,45в к 100 градусам цельсия

Надо хоть немного читать, что пишут в постах выше.
Надо хоть немного читать, что пишут в постах выше.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Только вот сейчас посмотрел в справочнике если использовать транзистор в таком режиме он не сможет нормально работать. К примеру у транзистора КТ315 обратный ток коллекторного перехода 1мкА что в 2 раза будет больше полезного тока. А для стабильной работы транзистора полезный ток должен хотя бы в 50-100 раз превышать паразитные токи.Shpionus писал(а): то базовый будет около 500 nA,
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 13, 2017 16:40:08, всего редактировалось 1 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Телекот что вы вцепились в древний кт315? У меня в схеме современный биполярный транзистор, может стоит обмерить его и смотреть его параметры? Схема настолько проста, что вам стоит взять практически любой маломощный импульсный бп и проверить(с указанным мной или аналогичным по параметрам транзистором)?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
какой?_RUS73_ писал(а):У меня в схеме современный биполярный транзистор
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
s8550
Мне не интересно здесь что либо кому либо доказывать. Есть у меня решение рабочее, - показал. Не нравится, сомневаемся - собираем проверяем...
Мне не интересно здесь что либо кому либо доказывать. Есть у меня решение рабочее, - показал. Не нравится, сомневаемся - собираем проверяем...
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
так посмотри доташит на него.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
а чего проверятьто вот лежит готовая с такой схемой гнус бреднявый на оптроне и в горячей части ШИМ 7лапой(tny2xxx)...+оптрон+в холодной общий транзюк NPN паралелно 431 =шунт в минусе в режиме стабилизатора тока 0,67в на шунте при КЗ 0,73 так что стабилизатор токe ОГРАНИЧИТЕЛЬ току из NPN гавно -юзайте райл то райл ОУ
Добавлено after 2 minutes 21 second:
кстати для танкистов ...ток через оптопару не мене 10ма при КЗ модет быть до 50ма...так что никаких микротоков
транзюки ставят 2222 или 945 обычно...кт 315 там не пахнет но сути не меняет-если впаять 315 работает точно также
Добавлено after 2 minutes 21 second:
кстати для танкистов ...ток через оптопару не мене 10ма при КЗ модет быть до 50ма...так что никаких микротоков
транзюки ставят 2222 или 945 обычно...кт 315 там не пахнет но сути не меняет-если впаять 315 работает точно также
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
Телекот писал(а):так посмотри доташит на него.
И? У меня не должно работать, а работает. Значит по справочнику компонент работает не в режиме. Надо срочно бежать и разх.....рить все к ебеням_RUS73_ писал(а):
Мне не интересно здесь что либо кому либо доказывать. Есть у меня решение рабочее, - показал. Не нравится, сомневаемся - собираем проверяем...
У вас мало что выйдет, если только в справочники посматривать. У меня в некоторых схемах n-p-n транзисторы на малых токах лучше работают коллектором к плюсу. И в каких справочниках сие явление зафиксировано?
Последний раз редактировалось _RUS73_ Пн фев 13, 2017 16:54:39, всего редактировалось 1 раз.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Подключить светодиод к сети 220 вольт
я уж нге говорю что ток будет звисеть от температуры этого транзюка и от саморазогрева будет плыть уменщая порог....
это надо учитывать в схеме конкретной если основной режим ограничение тока
Добавлено after 5 minutes 21 second:

это надо учитывать в схеме конкретной если основной режим ограничение тока
Добавлено after 5 minutes 21 second:
ионо НАМ НАДО_RUS73_ писал(а): Мне не интересно здесь что либо кому либо доказывать. Есть у меня решение рабочее, - показал. Не нравится, сомневаемся - собираем проверяем...
это твои проблемыИ? У меня не должно работать, а работает. Значит по справочнику компонент работает не в режиме. Надо срочно бежать и![]()
![]()
![]()
не знал что бывает ИНАЧЕУ вас мало что выйдет, если только в справочники посматривать. У меня в некоторых схемах n-p-n транзисторы на малых токах лучше работают коллектором к плюсу.
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает